Hallo,
..Interne und solare Gewinne? Schon richtig, aber regelt dasdie Fußbodenheizung in einem gewissen Rahmen nicht selbst? Wenn der Heizkreiskeine oder nur wenig Wärme an den von der Sonne aufgeheizten Fußboden abgebenkann, wird doch das erwärmte Wasser an die anderen Räume abgegeben, die z.B.keinen solaren Ertrag haben?
Der sog. "Selbstregeleffekt" wird häufig überschätzt. Er ist zwar mehr oder weniger vorhanden, aber ebenso träge wie eine Fußbodenheizung insgesamt. Regelparameter ist stets die RT, nicht die OFT. Zudem bescheint die Sonne Grundflächen nur teil- bzw. abschnittsweise.
Da das bekannt ist, wurde ERR vom Gesetzgeber, wie auch von z.B. der KfW vorgeschrieben.
Wenn ich mich beispielsweise in Winter entschließe, diebeiden nicht mehr genutzten Kinderzimmer, das Schlafzimmer und den großen Hobbykeller vollkommen per ERR „abzudrehen“, könnte es nicht sein, dass die WPwegen des Mindestvolumenstroms streikt?
Bei modernen Gebäuden macht diese Art von Nutzerverhalten überhaupt keinen Sinn. Werden einzelne Räume vollkommen weggeschaltet, erhöht sich der Leistungsbedarf der angrenzenden Räume zudem ändert sich die Anlagenkennlinie.
Dieser Ausnahmefall ist wohl kaum bei HA sowie der Anlagenhydraulik vorgesehen (berücksichtigt).
Cascada;53987[/FONT schrieb:
]Wäre hier kein Pufferspeicher notwendig,damit die Wärme „weg kommt“ – die restlichen Zimmer sollen ja schließlich Warmsein?...
Wieso Pufferspeicher, wenn erzeugbare Wärme überhaupt nicht benötigt wird?
Thermische Energie lässt sich nur speichern, wenn Übertemperaturen gegenüber dem Bedarf erzeugt werden. Insbesondere Wärmepumpe reagieren hier mit schlechten JAZ allergisch.
Bei extrem wechselnden Lastverhältnissen (nutzerbedingt), abgesehen von dem durch AT Temperaturverlauf erzwungenen, überwiegenden Teillastbetrieb, sind Wärmepumpe eher weniger geeignet. Hier ist Gasbrennwert Modulationsweltmeister (1:10)!
Cascada;53987[/FONT schrieb:
]Andererseits hat man bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung den Vorteil, im gesamten Hausein schönes relativ gleichmäßiges Temperaturniveau zu haben. Im Winter – bei Tagund Nacht...
Wie hoch ist den die Zulufttemperatur im Auslegungsfall bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung m Wärmerückgewinnung? Wie viel % der Raumheizlast deckt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab? Bei einem PH spielt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und deren exakte Auslegung und Dimensionierung eine überragende Rolle, bei einem Energieeinsparverordnung Standard eher weniger!
Cascada;53987[/FONT schrieb:
] Bringe ich wirklich den hydraulischen Abgleichdurcheinander, wenn ich in einem Zimmer die Durchflussmenge etwas am Heizkreisverteiler vermindere? Die ERR macht doch nichts anderes als dieVentile zu regulieren?
Was ist "Etwas"? Bei ERR gibt es einfache Lösungen, die nur "Auf/Zu" beherrschen, wie auch komfortablere, die tatsächlich auch "Regeln" können!
v.g.