ᐅ Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
Erstellt am: 02.01.26 12:31
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen guten Rückmeldungen. Allerdings ist mir das Prinzip klar, was eure Beiträge nochmals bestätigt haben.
Mir geht es jetzt darum, woran genau ich bei dem Verteilerkasten drehen muss 🙂
Also, die Raumregler drehe ich auf, klar.
Jetzt habe ich ja noch Leitungen ohne Regler, die mir den roten Kappen. Ihr sagt, die Kappen runter und hier auch mit einem Maulschlüssel aufdrehen, korrekt?
davor soll aber ein überstromventil geschlossen werden? Wo finde ich das auf meinem Bild?
Und: mach ich dieses Vorgehen in beiden Etagen zeitgleich oder nacheinander?
Lasst mich das erstmal mit euren anrösten hm bekommen dann frage ich weiter 🙂
vielen Dank!
Mir geht es jetzt darum, woran genau ich bei dem Verteilerkasten drehen muss 🙂
Also, die Raumregler drehe ich auf, klar.
Jetzt habe ich ja noch Leitungen ohne Regler, die mir den roten Kappen. Ihr sagt, die Kappen runter und hier auch mit einem Maulschlüssel aufdrehen, korrekt?
davor soll aber ein überstromventil geschlossen werden? Wo finde ich das auf meinem Bild?
Und: mach ich dieses Vorgehen in beiden Etagen zeitgleich oder nacheinander?
Lasst mich das erstmal mit euren anrösten hm bekommen dann frage ich weiter 🙂
vielen Dank!
R
RotorMotor02.01.26 20:06Jschm88 schrieb:
Also, die Raumregler drehe ich auf, klar.Finde ich nicht so klar.Ich würde die abbauen und Stromlos machen.
Jschm88 schrieb:
Jetzt habe ich ja noch Leitungen ohne Regler, die mir den roten Kappen. Ihr sagt, die Kappen runter und hier auch mit einem Maulschlüssel aufdrehen, korrekt?Warum das?Wenn die Räume warm genug sind würde ich da nichts dran aufdrehen.
Daher ja schon eingangs die Frage ob HAR, usw unbeheizt werden sollen.
Sieht ja auch so aus als wären da zwei nicht belegt.
Warum sollte man die aufdrehen wollen?!
Jschm88 schrieb:
davor soll aber ein überstromventil geschlossen werden? Wo finde ich das auf meinem Bild?Sollte nicht nötig sein wenn alle Kreise offen sind.Jschm88 schrieb:
Und: mach ich dieses Vorgehen in beiden Etagen zeitgleich oder nacheinander?gleichzeitig.Hi,
In einem ersten Schritt würde ich die Raumregler dran lassen. Geht einfach schneller, und es gibt wohl auch Befürworter dafür. Kann ich ja später immer noch machen.
Es sind alle Kreise belegt. Im OG ist es auch so, dass es Kreise ohne Raumregler gibt, die nicht warm genug sind. Spätestens da muss ich also wissen, wie man den Heizkreis aufdreht. Ist meine Beschreibung oben richtig?
Und wofür brauche ich diese Flowmeter, wenn ich alles mit dem Maulschlüssel aufdrehe? Sind die später für das Finetuning relevant?
In einem ersten Schritt würde ich die Raumregler dran lassen. Geht einfach schneller, und es gibt wohl auch Befürworter dafür. Kann ich ja später immer noch machen.
Es sind alle Kreise belegt. Im OG ist es auch so, dass es Kreise ohne Raumregler gibt, die nicht warm genug sind. Spätestens da muss ich also wissen, wie man den Heizkreis aufdreht. Ist meine Beschreibung oben richtig?
Und wofür brauche ich diese Flowmeter, wenn ich alles mit dem Maulschlüssel aufdrehe? Sind die später für das Finetuning relevant?
R
RotorMotor02.01.26 20:34Jschm88 schrieb:
In einem ersten Schritt würde ich die Raumregler dran lassen. Geht einfach schneller, und es gibt wohl auch Befürworter dafür. Kann ich ja später immer noch machen.Normalerweise stellt man den Durchfluss am Ventil unter dem Stellantrieb ein.Dafür müssen die also eh runter?!
Kann aber auch sein, dass man es bei dir auch an den Flowmetern einstellan kann und darf.
Guck mal in die Anleitung.
Jschm88 schrieb:
Es sind alle Kreise belegt. Im OG ist es auch so, dass es Kreise ohne Raumregler gibt, die nicht warm genug sind. Spätestens da muss ich also wissen, wie man den Heizkreis aufdreht. Ist meine Beschreibung oben richtig?Normalerweise sind die dann offen, wenn die Gelbe Kappe ab ist.Warum ist die denn da überhaupt drauf bei manchen Räumen und warum fehlen da die Stellantriebe?
Wenn die Räume durch die gelben kappen komplett zu sind ist ja klar, dass die nicht warm genug sind?!
Jschm88 schrieb:
Und wofür brauche ich diese Flowmeter, wenn ich alles mit dem Maulschlüssel aufdrehe? Sind die später für das Finetuning relevant?Daran kannst du erkennen ob der Durchfluss zu deinen Vorstellungen/deiner Planung passt.Aber was genau hast du mit einem Maulschlüssel vor?
Ich habe es so verstanden, dass die gelben Kappen nur zum Schutz da sind. Ich kann sie ganz einfach abdrehen. Darunter ist ein Gewinde, was man mit einem Schlüssel auf und zu drehen kann. So hat es ja auch jemand anders hier im thread beschrieben. Aber wie gesagt, ich bin ahnungslos.
Auch habe ich nur stellantriebe an Kreisen, wo auch Raumregler sind. In den Bädern zb gibt es keine Regler, das soll wohl oft so gemacht werden. Und hier müsste ich dann eben mit dem Schlüssel auf und zu drehen?!
Ich kann an den flowmetern auch auf und zu drehen und somit den durchfluss erhöhen und senken. Daher frage ich mich, was der unterschied zum drehen an der schraube unterhalb der Stellmotoren ist
Auch habe ich nur stellantriebe an Kreisen, wo auch Raumregler sind. In den Bädern zb gibt es keine Regler, das soll wohl oft so gemacht werden. Und hier müsste ich dann eben mit dem Schlüssel auf und zu drehen?!
Ich kann an den flowmetern auch auf und zu drehen und somit den durchfluss erhöhen und senken. Daher frage ich mich, was der unterschied zum drehen an der schraube unterhalb der Stellmotoren ist
RotorMotor schrieb:Na, wenn ich die Raumregler aufdrehe, sorgen die Stellmotoren doch dafür, dass durchfluss da ist. Also muss ich sie nicht abschrauben dafür?
Normalerweise stellt man den Durchfluss am Ventil unter dem Stellantrieb ein.
Dafür müssen die also eh runter?!
Hi zusammen,
habe jetzt mir einen Schlüssel besorgt, die Orangen Kappen abgenommen und…sehe, dass die Kreise alle auf waren! Die Stifte gucken ja oben raus. Zur Kontrolle habe ich auch eine Stellmotor abgenommen, und hier war der Stift in der gleichen Höhe, bei geöffnetem Raumthermostate … also - alles offen! Und oben trotzdem etwas frisch bei hoher Kurve!
Wie ist das denn mit den flowmetern? Die bedingen sich ja gegenseitig, weil die Wassermenge konstant bleibt, korrekt? Also wenn ich vereinfacht zwei flowmeter habe, und den einen ganz aufdrehe, dann geht der wasserfluss beim anderen zurück, jedenfalls ist das bei mir so. In welcher Stellung sollte ich denn zunächst alle Flowmeter bringen? Komplett auf? Dann stehen sie auf knapp über Minimal (insgesamt 12 Stück je Stockwerk)
Was sagt ihr dazu? Passt das erst einmal und abwarten? Aber eigtl sehe ich dann kein Potenzial, die heizkurve zu senken… uns war es ja scheinbar mir offenen Kreise im
OG mit der jetzigen hohen Kurve zu frisch…
das brachte mich auf die Idee, dass der Druck im System ggf erhöht werden muss? Der ist im minimalen aber grünen Bereich, Fotos anbei!
Danke an alle, die helfen!




habe jetzt mir einen Schlüssel besorgt, die Orangen Kappen abgenommen und…sehe, dass die Kreise alle auf waren! Die Stifte gucken ja oben raus. Zur Kontrolle habe ich auch eine Stellmotor abgenommen, und hier war der Stift in der gleichen Höhe, bei geöffnetem Raumthermostate … also - alles offen! Und oben trotzdem etwas frisch bei hoher Kurve!
Wie ist das denn mit den flowmetern? Die bedingen sich ja gegenseitig, weil die Wassermenge konstant bleibt, korrekt? Also wenn ich vereinfacht zwei flowmeter habe, und den einen ganz aufdrehe, dann geht der wasserfluss beim anderen zurück, jedenfalls ist das bei mir so. In welcher Stellung sollte ich denn zunächst alle Flowmeter bringen? Komplett auf? Dann stehen sie auf knapp über Minimal (insgesamt 12 Stück je Stockwerk)
Was sagt ihr dazu? Passt das erst einmal und abwarten? Aber eigtl sehe ich dann kein Potenzial, die heizkurve zu senken… uns war es ja scheinbar mir offenen Kreise im
OG mit der jetzigen hohen Kurve zu frisch…
das brachte mich auf die Idee, dass der Druck im System ggf erhöht werden muss? Der ist im minimalen aber grünen Bereich, Fotos anbei!
Danke an alle, die helfen!