Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant aroTherm plus VWL 75/6 Luft-Wasser-Wärmepumpe + uniTower plus Einstellungen


Erstellt am: 05.12.25 10:58

T
tigerimtank
05.12.25 10:58
Hallo zusammen,
ich weiß dass es den "großen" Vaillant aroTherm Thread gibt. Da dort aber eher eine allgemeine Diskussion stattfindet, wollte ich das nicht mit meinem Beitrag unterbrechen.

Ausgangslage: Neubau mit Baujahr/Einzug Anfang 2024. 160m2, Fußbodenheizung, 4 Personen Haushalt. 21 kWp Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, kein Speicher (wir nutzen selbst und speisen ein).

Im Einsatz ist eine Vaillant Arotherm plus VWL 75/6 mit einem uniTower plus. Ich schaffe es leider zeitlich nicht, mich durch die mittlerweile knapp 5.700 Beiträge des aroTherm Thread durchzuarbeiten, erhoffe mir aber Feedback, Hinweise und Erfahrungswerte zu nachfolgenden Einstellungen, die ich basierend auf einer umfassenden Recherche vorgenommen habe:

Menü
Regelung
Zone 1 - Heizen - Modus: Zeitgesteuert
Zone 1 - Heizen - Wochenplaner (24h jeden Tag)
Zone 1 - Heizen - Absenktemperatur 18°
Warmwasser - Modus - Zeitgesteuert
Warmwasser - Wochenplaner Warmwasser (jeden Tag 6-9 Uhr + 17-22 Uhr)
Warmwasser - Warmwassertemperatur 50°
Warmwasser - Wochenplaner Zirkulation (jeden Tag 6:30-08:30 Uhr + 17:30-20:30 Uhr)
Warmwasser schnell - nein
Stoßlüften - nein
Zeitprogrammassistent (nicht genutzt)
Green iQ: Inaktiv

Einstellungen
Fachhandwerkerebene
Anlagenkonfiguration - Anlage - eBUS-Komponenten: Regler 05.14, Wärmepumpe 1 09.02, Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.01
Anlagenkonfiguration - Anlage - Adaptive Heizkurve: deaktiviert
Anlagenkonfiguration - Anlage - Hybridmanager: Bivalenzpkt.
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Heizen: -8°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Warmwasser: -12°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - Alternativpunkt: aus
Anlagenkonfiguration - Anlage - Temperatur Norbetrieb: 20°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - EVU: ZH aus
Anlagenkonfiguration - Anlage - Zusatzheizgerät: WW + Heizen
Anlagenkonfiguration - Anlage - Offset Pufferspeicher: 0 K
Anlagenkonfiguration - Anlage - Maximale Vorheizzeit: Aus
Anlagenkonfiguration - Anlage - AT Durchheizen: Aus
Konfiguration Systemschema: 8
Konfiguration Wärmepumpe-Regelungsmodul - MA 2: Zirkulationspumpe
Konfiguration Wärmepumpe-Regelungsmodul - ME: Photovoltaik
Wärmepumpe 1 - Status: Heizen
Wärmepumpe 1 - Aktuelle Vorlauftemperatur: 32° C
Wärmepumpenregelungsmodul - Status: Aus
Wärmepumpenregelungsmodul - Aktuelle Vorlauftemperatur: 32° C
Kreis 1 - Kreisart: Heizen
Kreis 1 - Status: Heizen
Kreis 1 - Vorlaufsolltemperatur: 27°C
Kreis 1 - AT-Abschaltgzrenze: 15° C
Kreis 1 - Heizkurve 0.30
Kreis 1 - Min. Vorlaufsolltemperatur: 22° C
Kreis 1 - Max. Vorlaufsolltemperatur: 32° C
Kreis 1 - Absenkmodus: Normal
Raumaufschaltung: Aktiv
Kühlen möglich: Nein
Status Pumpe: An
Warmwasser - Speicher: aktiv
Warmwasser - Vorlaufsolltemperatur: 0° C
Warmwasser - Speicherladepumpe: Aus
Warmwasser - Zirkulationspumpe: Aus
Warmwasser - Legio.schutz Tag: Freitag
Warmwasser - Legio.schutz Uhrzeit: 04:00
Warmwasser - Hysterese Speicherladung: 3.0 K
Warmwasser - Offset Speicherladung: 0 K
Warmwasser - Max. Speicherladezeit: 60 min
Warmwasser - Sperrzeit Speicherladung: 30 min
Warmwasser - Parallele Speicherladung: Nein
J
Jesse Custer
05.12.25 14:29
Ich trage die Einstellungen per se mit - wir haben ebenfalls eine 75/6. Meine Änderungen:

Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Heizen: -8°C --> -12°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Warmwasser: -12°C --> -14°C

Hintergrund: Erfahrung.

Anlagenkonfiguration - Anlage - Temperatur Norbetrieb: 20°C --> 25°C

Mal davon abgesehen, dass da hoffentlich "Notbetrieb" steht, mag ich gerne ein paar Grad mehr, wenn was nicht in Ordnung ist...

Kreis 1 - Max. Vorlaufsolltemperatur: 32° C --> da würde ich auf 37 oder 38°C gehen, wobei Du das eh selbst merkst, wenn es richtig kalt wird.

Raumaufschaltung: Aktiv

Das musst Du wissen ob Du im Haus Sensoren hast...

Warmwasser - Legio.schutz Tag: Freitag
Warmwasser - Legio.schutz Uhrzeit: 04:00

Blödsinn - Du hast keine Seniorenwohnanlage mit 20 Parteien. Das ist für ein Einfamilienhaus schlicht Energieverschwendung.

Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse...
T
tigerimtank
05.12.25 17:08
Vielen Dank für deine Rückmeldung inkl. Erläuterungen. Macht aus meiner Laiensicht auch alles Sinn. Die Max. Vorlaufsolltemperatur habe ich bei 32° C gelassen, alle anderen Werte wie von dir geschrieben angepasst!
T
Tolentino
05.12.25 17:59
Die Heizkurve finde ich zu steil bei einem Neubau. Ich habe 0,2 (oder 0,25?) und kann sie theoretisch bis 0° auch mit 0,15 betreiben, aber bin zu faul dann immer umzustellen.

Wenn sie jetzt bei Temps um 0 schon 32°C Vorlauf braucht, ist das eigtl zu hoch und vermutlich auch mit der, steilen Heizkurve zu erklären. Was für eine Wunschraumtemp habt ihr denn?
T
tigerimtank
05.12.25 21:29
Wunschtemperatur liegt bei 21 Grad. Habe aber keine Erfahrung, ob das passend ist!?
T
Tolentino
05.12.25 21:31
Du weißt nicht ob dir zu kalt ist?
:p
arothermwarmwasseranlagenkonfigurationwärmepumpevorlaufsolltemperaturspeicherladungheizkurvebivalenzpunktvorlauftemperaturneubau