Neubau mit Wärmepumpe, Erfahrungen?

4,70 Stern(e) 7 Votes
M

MarcoGT

Hallo zusammen,

wir haben eine massive Einfamilienhaus gebaut, 150qm+Keller; wir habe eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal-200s (mit Kühlungsfunktion auch), Warmwasser-Speicher 300Liter.
Leider der Heizungsbauer hat die Heizung installiert und nichts gemacht, hat einfach die Parametern so gelassen für Warmwasser-Bereitung und Heizung.

Das ist meine erste Einfamilienhaus, war immer in Mehrfamilienhaus mit zentraler Heizung usw.

Ich habe viel studiert und gelesen und habe jetzt alles so gemacht.

Raum-Soll-Temp: 20°C
Zeitprogramm-Heizen: 0-24, keine Nachtsabsenkung
Warmwasser-Bereitung Soll Temp1 06-08 42°C
Warmwasser-Bereitung Soll Temp2 17-19 50°C (Dusche/Bad Zeit mit Kindern)
Zirkulationspumpe für Warmwasser: 17-19 Takt 5/25 (die Pumpe war am laufen 0-24 mit 5-25 Takt und hatte ich sehr höhe Stromverbrauch)
Neigung: 0.1
Niveau: -1K
Herstellerseinstellungen war Neigung 0.5 und Niveau 5K

Jetzt das Problem:

- am Nacht natürlich das Haus kühlt sich ab, aber erwarte ich dass das System regelt die Temperature, z.B.

Gestern Abend hatte ich im Wohnzimmer 22°C, heute Vormittag um 5:30 hatte ich 20.9°C; hat diese Verhalten mit Heizkennlinie zu tun? Leider habe ich noch keine Einführung von Heizungsbauer bekommen (Einzug war im August);
ich weiß dass eine spezifische Prozedur um Heizkennlinie anzupassen gibt, das habe ich leider aber noch nicht gemacht.

Vielen Dank
Marco
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
M

MarcoGT

Ja, ich habe “rumgespielt “ und verstanden wie es funktioniert
Ja, die Zusammenhänge verstehe ich
 
M

MarcoGT

Doch, ich wurde sagen dass wir ein Problem haben. Ich habe Zusammenhänge verstanden, aber es gibt Sachen die noch nicht 100% klar sind.
Ich habe gestern Abend versucht die Heizkennlinie zu optimieren und Wetter passt perfekt weil -8°C draußen sind.

- Alle ERR voll auf in Wohnen, Gast WC, Bad OG, Küche
- Auf gewunschte Temperatur in den 3 Schlafzimmern

Ich habe Neigung 0,1 und Niveau 1K und habe ich folgende Temp erreicht

- Wohnen/Küchen 21°C
- Bad OG: 19°C
- Gast WC: 20°C
-Schlafzimmer (alle 3): 18.7°C

Die Temp sind mit einem einfachen Wandtermomether gemessen worden, es kann natürlich sein die nicht 100% präzise sind.

Ich glaube die Wassermenge die fließt nicht genug ist; der Heizungsbauer hatte einfach alle auf 1,5l/h eingestellt und finde ich blöd, es kann einfach nicht sein. Am Freitag kommt er wieder aber möchte erst das Problem verstehen damit die richtige Fragen stellen könnte.

Ich soll jetzt für ein paar Tage die Kurve nicht anpassen, und schauen wie die Temp sich verhalten. Wenn die fallen und die Heizung nicht selbst regelt, dann die Heizkurve ist falsch eingestellt, oder?

Danke!
 
WilhelmRo

WilhelmRo

Wärmepumpe ist träge.
Nachts wird es schneller kalt als die Wärmepumpe nachheizen kann.
Bei mir äußert sich das mit 21,5°C am Morgen zu 23°C am Abend bei eingestellten 23°C.
Damit lebe ich sehr gut.
Wird die Temperatur gar nicht erreicht, kann ich bei mir die Heizkurve parallel nach oben verschieben.
Bei uns ging ein Heizkreis für 5 Tage nicht. Nachdem der Fehler behoben war, hat es 2 Tage gedauert, bis der Raum wieder seine 23°C hatte. Wärmepumpe braucht eben seine Zeit.

mfg
 
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neubau mit Wärmepumpe, Erfahrungen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
6KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
11Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
18Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr - Seite 212
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15

Oben