ᐅ Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
Erstellt am: 11.06.22 00:22
K
karl.jonas11.06.22 00:22Meist sieht man das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wirtschaftsraum, Keller oder Speicher. K+S habe ich nicht geplant, der Platz im Wirtschaftsraum ist knapp. Aber ich habe einen Schuppen direkt neben dem geplanten Haus (Wand an Wand). Spricht etwas dagegen, das Lüftungssystem außerhalb des Hauses aufzuhängen? Ein positiver Nebeneffekt wäre, dass man das Gerät sicher nicht hört. Ab wann werden die Längen der Lüftungskanäle zum Problem?
Wenn dein Schuppen beheizt ist, dann ist das kein Problem.
dann musst du lediglich die Durchführung ins Gebäude beachten.
Wenn dein Schuppen, wovon ich ausgehe, nicht beheizt ist, dann klappt das nicht. Die Geräte sind auf den Betrieb bei Raumtemperatur ausgelegt. Selbiges gilt für die Rohre. Die müsstest du für teueres Geld isolieren.
Das Gerät selbst natürlich auch. Und spätestens an diesem Punkt wird deine, zugegeben gute Idee, unwirtschaftlich. Das Gerät müsste nämlich in eine Art Einhausung, damit man noch drankommt. Das kannst du normalerweise nicht selbst machen.
dann musst du lediglich die Durchführung ins Gebäude beachten.
Wenn dein Schuppen, wovon ich ausgehe, nicht beheizt ist, dann klappt das nicht. Die Geräte sind auf den Betrieb bei Raumtemperatur ausgelegt. Selbiges gilt für die Rohre. Die müsstest du für teueres Geld isolieren.
Das Gerät selbst natürlich auch. Und spätestens an diesem Punkt wird deine, zugegeben gute Idee, unwirtschaftlich. Das Gerät müsste nämlich in eine Art Einhausung, damit man noch drankommt. Das kannst du normalerweise nicht selbst machen.
K
karl.jonas11.06.22 09:31@PhiIipp Vielen Dank für die schnelle und nachvollziehbare Antwort. Also kommt das Gerät in die Wohnung.
Wenn dein Schuppen min. 10 Grad hat, ist es für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung an sich kein Problem. Einzig die Kältebrüche an den Rohren (in die Thermische Hülle des Hauses und ggf. noch die Außen- und Fortluft) musst du mit Armaflex in den Griff bekommen.
Es gibt im Übrigen auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung die an die Decke (ca. 30cm Gerät + ca. 5cm Abhänger) verbaut werden, wenn du also nicht so viel Platz an den Wänden hast, ist das evtl. eine Lösung für dich.
Es gibt im Übrigen auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung die an die Decke (ca. 30cm Gerät + ca. 5cm Abhänger) verbaut werden, wenn du also nicht so viel Platz an den Wänden hast, ist das evtl. eine Lösung für dich.
W
WilderSueden11.06.22 22:50@i_b_n_a_n hat seinen Technikraum in ein extra Häuschen ausgelagert wenn ich das richtig im Kopf habe.
I
i_b_n_a_n12.06.22 08:09WilderSueden schrieb:
@i_b_n_a_n hat seinen Technikraum in ein extra Häuschen ausgelagert wenn ich das richtig im Kopf habe.richtig. Doch dieser Raum ist bis auf die Tür sehr gut gedämmt, auch wenn er nicht zur thermischen Hülle zählt. Zwar nicht beheizt aber es ist dort alle Technik untergebracht deswegen wird es nie ganz kalt...Ähnliche Themen