Welche Leerrohre werden bei Garagenanschlüssen verwendet?

4,50 Stern(e) 4 Votes
N

netzplan

Hallo Forum,

bei mir wurde bereits mit dem Bau einer Doppelgarage begonnen. Mit einem Bauunternehmen war es ausgemacht, dass der Rohrbau gemacht wird. Die Streifenfundament (ca. 1m tief und 60cm breit) sind schon mit Bewehrungskörbe erstellt. Die Bodenplatte (ca. 15cm) steht noch aus.

Nun ist mir (leider) aufgefallen, dass der Bauunternehmer die Einführung für die Elektrik noch nicht vorgesehen hat. Ebenso mein Versäumnis, sogar evtl. eine Leerrohr für eine Wasserleitung in der Garage vorzusehen. Wird aber aufgrund der Streifenfundaments und der Frosttiefe nicht mehr möglich sein.


Die Elektrik hingegen sollte aber noch kein Problem sein, da die Bodenplatte noch nicht gegossen wurde. Das Streifenfundament selber wird ebenso ca. 20-30cm in die Höhe verlängert. Sprich, da habe ich ebenso etwas Spielraum.

Meine Frage: Was für Leerrohre sieht man generell bei Elektrik im Außenbereich vor? Die Doppelgarage steht etwa 15m vom Haus entfernt. Nimmt man hier 100'er KG-Rohr oder diese flexiblen Kabelschutz-/Well bzw Installationsrohre? Wie tief wird empfohlen so ein Erdkabel im Garten einzubuddeln?
 
seat88

seat88

100er KG, da bist immer auf der sicheren Seite... 60 tief würde ich es schon machen. Wenn flacher dann musst dir ganz genau merken wo es liegt, damit du nicht reinhackst beim umgraben...
 
G

Gartenfreund

110er ist nicht schlecht. Wobei sicherlich auch 75er gehen würde.

Ich würde bei der Länge allerdings sicherheitshalber noch zwei Reinigungsrohre (die mit den rechteckigen Deckel) einbauen und mir dann die Stelle natürlich gut merken damit man sie wiederfindet.

Bei Bögen nimm keine 90 Grad teile sondern am besten welche mit 15 Grad.

Nimm bloß keine Wellrohre. Da bleibt man an jeder kleinen Unebenheit (und davon gibt es bei 15 Meter genug) beim einziehen hängen.
 
G

guckuck2

Es geht auch um Wasser? Dann frostfrei mind 80cm tief, je nach Region
Dein Rohbauer weiß sowas aber
 
N

netzplan

Danke. Habe jetzt 110'er KG-Rohr genommen. Bis zum Fundament geht es ca. 80 tief. Dann habe ich das Fundament etwas mit der Hilti gestemmt und mit 2-3 30'er Ecken hochgefahren. Bin nur etwa 30cm tief im Fundament. Das heißt, das Rohr geht etwas nur 30cm vom Erdreich das Fundament hoch und ist, wo das Erdreich endet nur 30cm tiefer im Beton drin. Also nicht so ideal, aber immerhin.
 
Zuletzt aktualisiert 05.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Welche Leerrohre werden bei Garagenanschlüssen verwendet?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
2Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
3Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
4Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
5Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
7Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
9Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
10Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
11Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
12Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
13Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
14Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
16Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
17Vorhaben: Einfamilienhaus mit Doppelgarage am Niederrhein 12
18Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
19Einfamilienhaus, Einliegerwhg, Doppelgarage + Keller - 1.000.000,- Baukosten? 32
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11

Oben