ᐅ Welche Leerrohre werden bei Garagenanschlüssen verwendet?
Erstellt am: 19.08.19 10:25
Hallo Forum,
bei mir wurde bereits mit dem Bau einer Doppelgarage begonnen. Mit einem Bauunternehmen war es ausgemacht, dass der Rohrbau gemacht wird. Die Streifenfundament (ca. 1m tief und 60cm breit) sind schon mit Bewehrungskörbe erstellt. Die Bodenplatte (ca. 15cm) steht noch aus.
Nun ist mir (leider) aufgefallen, dass der Bauunternehmer die Einführung für die Elektrik noch nicht vorgesehen hat. Ebenso mein Versäumnis, sogar evtl. eine Leerrohr für eine Wasserleitung in der Garage vorzusehen. Wird aber aufgrund der Streifenfundaments und der Frosttiefe nicht mehr möglich sein.
Die Elektrik hingegen sollte aber noch kein Problem sein, da die Bodenplatte noch nicht gegossen wurde. Das Streifenfundament selber wird ebenso ca. 20-30cm in die Höhe verlängert. Sprich, da habe ich ebenso etwas Spielraum.
Meine Frage: Was für Leerrohre sieht man generell bei Elektrik im Außenbereich vor? Die Doppelgarage steht etwa 15m vom Haus entfernt. Nimmt man hier 100'er KG-Rohr oder diese flexiblen Kabelschutz-/Well bzw Installationsrohre? Wie tief wird empfohlen so ein Erdkabel im Garten einzubuddeln?
bei mir wurde bereits mit dem Bau einer Doppelgarage begonnen. Mit einem Bauunternehmen war es ausgemacht, dass der Rohrbau gemacht wird. Die Streifenfundament (ca. 1m tief und 60cm breit) sind schon mit Bewehrungskörbe erstellt. Die Bodenplatte (ca. 15cm) steht noch aus.
Nun ist mir (leider) aufgefallen, dass der Bauunternehmer die Einführung für die Elektrik noch nicht vorgesehen hat. Ebenso mein Versäumnis, sogar evtl. eine Leerrohr für eine Wasserleitung in der Garage vorzusehen. Wird aber aufgrund der Streifenfundaments und der Frosttiefe nicht mehr möglich sein.
Die Elektrik hingegen sollte aber noch kein Problem sein, da die Bodenplatte noch nicht gegossen wurde. Das Streifenfundament selber wird ebenso ca. 20-30cm in die Höhe verlängert. Sprich, da habe ich ebenso etwas Spielraum.
Meine Frage: Was für Leerrohre sieht man generell bei Elektrik im Außenbereich vor? Die Doppelgarage steht etwa 15m vom Haus entfernt. Nimmt man hier 100'er KG-Rohr oder diese flexiblen Kabelschutz-/Well bzw Installationsrohre? Wie tief wird empfohlen so ein Erdkabel im Garten einzubuddeln?
G
Gartenfreund21.08.19 06:15110er ist nicht schlecht. Wobei sicherlich auch 75er gehen würde.
Ich würde bei der Länge allerdings sicherheitshalber noch zwei Reinigungsrohre (die mit den rechteckigen Deckel) einbauen und mir dann die Stelle natürlich gut merken damit man sie wiederfindet.
Bei Bögen nimm keine 90 Grad teile sondern am besten welche mit 15 Grad.
Nimm bloß keine Wellrohre. Da bleibt man an jeder kleinen Unebenheit (und davon gibt es bei 15 Meter genug) beim einziehen hängen.
Ich würde bei der Länge allerdings sicherheitshalber noch zwei Reinigungsrohre (die mit den rechteckigen Deckel) einbauen und mir dann die Stelle natürlich gut merken damit man sie wiederfindet.
Bei Bögen nimm keine 90 Grad teile sondern am besten welche mit 15 Grad.
Nimm bloß keine Wellrohre. Da bleibt man an jeder kleinen Unebenheit (und davon gibt es bei 15 Meter genug) beim einziehen hängen.
Danke. Habe jetzt 110'er KG-Rohr genommen. Bis zum Fundament geht es ca. 80 tief. Dann habe ich das Fundament etwas mit der Hilti gestemmt und mit 2-3 30'er Ecken hochgefahren. Bin nur etwa 30cm tief im Fundament. Das heißt, das Rohr geht etwas nur 30cm vom Erdreich das Fundament hoch und ist, wo das Erdreich endet nur 30cm tiefer im Beton drin. Also nicht so ideal, aber immerhin.