Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14

4,00 Stern(e) 4 Votes
Basti2709

Basti2709

So...dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben.

Unsere Heizung ist leider für unser Haus überdimensioniert. D. h. wenn der Durchfluss nicht sehr groß ist, wird das Wasser sehr schnell (zu schnell) auf die eingestellte Vorlauftemperatur erwärmt und sie schaltet sich ab...das passiert leider so schnell, dass die Gastherme nicht anfangen kann zu modulieren...

Modulieren bedeutet, dass die Therme mit voller Leistung anspringt und diese dann aber nach einiger Zeit runterregelt...schaltet sie sich aber zu schnell ab, kann sie nicht runterregeln. Die Folge ist ein ständiges an und ausschalten der Therme.

Nach langen belesen und probieren hab ich nun bei mir folgendes "verbessert":

- Pumpendruck erhöht, sodass das Wasser schneller abtransportiert wird
- eine Taktsperre von 8 Minuten eingerichtet, heißt das die Heizung sich nur noch alle 8 Minuten anschaltet (Warmwasser ist hier ausgenommen)
- danach Anpassung des Fuss- und Endpunktes (Fußpunkt = gewünschte Vorlauftemperatur bei +20 Grad / Endpunkt = gewünschte Vorlauftemperatur bei -20 Grad)

Damit habe ich meine Taktung deutlich reduzieren können.
 
G

Goldi09111

Was hast du für ne Heizung?

Bin auch in einer anderen Ebene für die Heizkurve etc. (Musste 3sec die MENÜ Taste drücken).
 
Basti2709

Basti2709

Was hast du für ne Heizung?

Bin auch in einer anderen Ebene für die Heizkurve etc. (Musste 3sec die MENÜ Taste drücken).
Junkers Cerapurmodul ZBS 22, habe mal nach der Anleitung gegoogelt:

Erste Serviceebene (Servicetaste (Maulschlüssel) so lange drücken, bis sie leuchtet)

Servicefunktion 3.A:
Automatische Taktsperre
Mit der Servicefunktion 3.A können Sie beim Anschluss eines außentemperaturgeführten Reglers die automatische Anpassung der Taktsperre einschalten.

Bei ausgeschalteter Anpassung der Taktsperre muss die Taktsperre mit Servicefunktion 3.b eingestellt werden. Mögliche Einstellungen sind: • 00: aus • 01: ein Grundeinstellung ist 00 (ausgeschaltet).

Servicefunktion 3.b:
Taktsperre
Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv. Die Taktsperre kann von 00 bis 15 (0 bis 15 Minuten) eingestellt werden. Grundeinstellung ist 03 (3 Minuten). Bei 00 hängt das Wiedereinschalten von der eingestellten Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C) ab. Der kürzestmögliche Schaltabstand beträgt 1 Minute (bei Einrohr- und Luftheizungen).

Ob das jetzt so passt? Ich habe beide Anleitungen, die für den normalen Anwender und die für den Fachmann in Papierform Zuhause und mich immer an dieser orientiert.

Also muss die Funktion 3 A deaktiviert sein um die Funktion 3 B zu nutzen. Dort kann die Zeit dann erhöht werden. Viel Erfolg!
 
Zuletzt bearbeitet:
G

Goldi09111

Danke für die Infos. Ich schau mir das heute Abend mal an.

Habe gestern gegen 17:00 die Heiztemperatur von 22 auf 23 Grad erhöht und siehe da die Heizung lief fast 15min dich und hat bis 19:00 nur noch 4 mal gestaltet. Mal schauen wie es heute Abend aussieht bzgl. Wärme im Haus, Gasverbrauch und Anzahl Taktungen.
einstellen-gasbrennwerttherme-junkers-cerapurmodul-zbs-14-307372-1.jpeg

einstellen-gasbrennwerttherme-junkers-cerapurmodul-zbs-14-307372-2.jpeg
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
21.01.2016Heizung zu überdimensioniert? Beiträge: 44
20.12.2018Gebrauchte Heizung im Neubau Beiträge: 16
25.01.2016Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? Beiträge: 15
10.02.2021Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen Beiträge: 11
02.03.2020Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? Beiträge: 26
24.06.2016Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur Beiträge: 11
31.07.2013KFW70? Neubau, welche Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, KfW85 statt KfW70 Beiträge: 10
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
07.10.2023Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? Beiträge: 14
18.11.2022Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? Beiträge: 77
08.10.2019Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! Beiträge: 20
19.12.2019Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? Beiträge: 53
25.05.2018Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB Beiträge: 12
02.09.2013Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik Beiträge: 18
19.12.2022Proxon FWT Heizung - Große Probleme Beiträge: 54
11.06.2019Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? Beiträge: 13
09.12.2019Heizung in Küche "notwendig"? Beiträge: 35
19.05.2015Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad Beiträge: 14
29.04.2016Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen Beiträge: 27
19.12.2022Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung Beiträge: 124
09.04.2021Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung Beiträge: 29
23.10.2016Keine Heizung wird genehmigt?! Beiträge: 15
01.01.2018Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern Beiträge: 31
31.08.2017Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? Beiträge: 24
01.03.2018Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? Beiträge: 39
19.02.2024Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch Beiträge: 54
01.03.2020Erfahrungsberichte mit Pellet Heizung Beiträge: 17
14.10.2017Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? Beiträge: 13
18.02.2018Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? Beiträge: 17

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben