Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme

4,50 Stern(e) 4 Votes
N

nordanney

Bei der Vorlauftemperatur von 25/26 Grad und dem aktuellen Wetter (Ihr wohnt auch in NRW, wo es doch zzt. noch recht mild ist), MUSS die Raumtemperatur über 18 Grad erreichen. Vielleicht kommt die Temperatur nicht in den Heizkreisen an, weil irgendwo ein Ventil geschlossen ist. Euer Fußboden müsste doch auch angenehm warm sein. Wir merken auf Fliesen einen deutlichen Unterschied zwischen den Fliesen auf der Treppe/den Podesten und z.B. den Fliesen in der Küche.
Ist das bei Euch auch so?
 
C

crazy5170

Mit dem Fußboden wollen wir erst gar nicht anfangen. Das Wohnzimmer im Erdgeschoss hat Fliesen, die kalt sind. Die erste Etage hat Laminat, welches gefühlt auch kalt ist. laut Auskunft des sanitäres und Bauträger ist dies aber richtig, da die Dämmung des Hauses in Anführungszeichen Spitze ist und somit die Wärme nicht fühlbar sein müsste.mildes Klima ist relativ. Wir haben derzeit 7°
 
N

nordanney

Mit dem Fußboden wollen wir erst gar nicht anfangen. Das Wohnzimmer im Erdgeschoss hat Fliesen, die kalt sind. Die erste Etage hat Laminat, welches gefühlt auch kalt ist. laut Auskunft des sanitäres und Bauträger ist dies aber richtig, da die Dämmung des Hauses in Anführungszeichen Spitze ist und somit die Wärme nicht fühlbar sein müsste.mildes Klima ist relativ. Wir haben derzeit 7°
Wenn die Fliesen bei Euch kalt sind, dann kommt die Wärme der Heizung wahrscheinlich nicht dort an (pragmatische Laienmeinung). Ein Unterschied zwischen "Fliesen ohne Fußbodenheizung" und "Fliesen mit Fußbodenheizung" ist mit der Vorlauftemperatur auf jeden Fall fühlbar. Lass Deinen Heizungsbauer vorbeikommen, ansonsten kommst Du nicht weiter.

P.S. Mild für Mitte/Ende November auf jeden Fall. Bei uns sind es auch "warme" 7-8 Grad (Niederrhein).
 
Musketier

Musketier

Auf den Fliesen merken wir nicht die Stellen, die beheizt sind (nicht kalt, aber auch nicht warm), aber wir merken die Stellen die unbeheizt sind (unangenehm kalt) z.B. Fliesen im Hauswirtschaftsraum oder unter der Treppe.

Haben alle Zimmer das Problem, dass die nicht warm werden oder nur WZ und Bad?
Läuft die Heizkreispumpe irgendwann? Wenn ja wie ist die Temperatur von Vorlauf und Rücklauftemperatur, wenn sie läuft?
Sind die Ventile im Heizkreisverteiler aufgedreht?
Ist noch Druck auf dem Heizkreis oder habt ihr eventuell ein Leck?
Sind Brauchwasserzeiten eingestellt.
Gibt es ein Handbuch?


Welche Verstellmöglichkeiten gibt es für die Heizkurve?
Meine persönliche Vermutung ist, dass die Soll-Raumtemperatur von 35° eure Heizkurve irgendwie so verschiebt, dass die Heizung nicht richtig funktioniert oder so wie nordanney geschrieben hat, die Ventile nicht aufgedreht sind..


Quelle bosy-online.de
Was kann man einstellen (wie wird die Heizkurve definiert)?
Die Heizkurve ist je nach Hersteller und/oder Regler unterschiedlich definiert.
Die einfachste Heizkurve ist eine Gerade, die durch mindestens 2 Punkte bestimmt ist, z. B. bei einer Außentemperatur von +10 °C Vorlauf 40 °C, bei einer Außentemperatur von -10 °C Vorlauf 60 °C, die übrigen Werte sind linear.
Die meisten Heizkurven sind jedoch irgendwie "gekrümmt", um z. B. die Wärmeabgabe der Heizkörper bzw. Fußbodenheizung realistischer abzubilden.
Bei vielen Heizkurven können nur 2 Werte eingestellt werden, meistens die Neigung (Steigung) und die Soll-Raumtemperatur, oder die Neigung und eine Parallelverschiebung (Niveau), oder die Neigung und der Fußpunkt (Kurvenbeginn).
Bei manchen Herstellern/Reglern wird die Heizkurve durch 3 Parameter bestimmt: Neigung, Niveau und Soll-Raumtemperatur. Dabei ist die Neigung die Steigung der Kurve, das Niveau eine Parallelverschiebung der gesamten Kurve senkrecht nach oben/unten und die Änderung der Soll-Raumtemperatur bewirkt eine Verschiebung der gesamten Kurve entlang einer schrägen Raumtemperaturgeraden. Siehe dazu die ersten 3 Grafiken mit einer Verschiebung der Heizkurve mit Neigung 7,5 (herstellerspezifisch) nach einer um 5 °C höheren bzw. niedrigeren Soll-Raumtemperatur.
Die Neigung oder Steilheit der Heizkurve definiert, um wie viel sich die Vorlauftemperatur je nach Außentemperatur ändern soll (siehe Abbildung 4). Die möglichen Neigungen sind je nach Hersteller stark unterschiedlich, viele Regler verwenden Neigungen im Bereich von 0,1 bis ca. 3,5. Bei Fußbodenheizungen bewegt man sich bei der Steilheit eher im Bereich von 0,5 (also flachere Kurve) und bei Heizkörpern wird die Kurve steiler sein (z. B. 1,3). Je schlechter das Haus gedämmt ist, desto steiler muss in der Regel die Heizkurve sein.

Mit dem Niveau wird die ganze Heizkurve senkrecht nach oben bzw. unten verschoben (siehe Abbildung 5). Damit können z.B. ungenaue Anzeigen von Temperatursensoren ausgeglichen werden oder generell die Heizkurve korrigiert werden, wenn es bei allen Außentemperaturen immer etwa gleich viel zu warm bzw. zu wenig warm wird.
 
Y

ypg

Mit dem Fußboden wollen wir erst gar nicht anfangen. Das Wohnzimmer im Erdgeschoss hat Fliesen, die kalt sind. Die erste Etage hat Laminat, welches gefühlt auch kalt ist. laut Auskunft des sanitäres und Bauträger ist dies aber richtig, da die Dämmung des Hauses in Anführungszeichen Spitze ist und somit die Wärme nicht fühlbar sein müsste.mildes Klima ist relativ. Wir haben derzeit 7°
Nach Aussagen der Bauunternehmen hat jedes heutzutage neu gebautes Haus eine Spitzen-Dämmung.
So wird ja halt heute gebaut
Ich kenne mich zwar nicht mit Erdwärme aus, dennoch haben wir mit unserer Gasheizung auch eine Fußbodenheizung.
Dort, wo die Ventile sitzen, ist es mollig warm an den Füssen. Auch jetzt bei milden 7 Grad draußen. Denn natürlich muss die Heizung Dir Deine Wohlfühltemperatur im Haus Leisten können. Und die wird durch die Fliesenwärme in den Raum geleitet.
Deshalb so, wie @Musketier und @nordanney schreiben: bei 7 Grad Außentemperatur muss da was zu fühlen sein an den Füssen.

Überprüfe mal den Boden der Umgebung bei den Ventilen (falls Du weisst, wo die Schläuche verlegt wurden, noch besser): wenn es sich dort kalt an den Füssen anfühlt, dann lass den Klempner kommen! Denn dann wird dort etwas falsch eingestellt sein. Ich tippe darauf, dass die Ventile nicht aufgedreht sind - der Fliesenleger muss sie vor dem Fliesen legen abdrehen, damit der Estrich nicht zu warm ist.

Gruss Yvonne
 