Hallo, ich habe mal einen eigenen Faden aufgemacht.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei mir läuft eine Vaillant 75/6 mit 200 l Pufferspeicher und 300 Warmwasser Speicher.
Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt.
Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Hydraulischer Abgleich ist auch gemacht
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist.
Meine Einstellungen sind an der Steuerung
Heizkurve 0,75
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts
Bivalenzpunkt -8
Heizstab aus
Offset Pufferspeicher 6k
Gebäudepumpe 1350l
Mein Problem ist, ich bekomme den Anbau, als schwächsten Raum nicht warm. Liegt mit den Einstellungen knapp unter 20 Grad
Sie bekommt die Vorlauf Temperaturen nicht hin.
Heizkurve 0,75 Vorlauf Soll 48 Grad gestern war sie bei 46 Grad
Heute schafft sie nur 39-40
AT war ähnlich bei -2 Grad
Sie läuft fast durch, hat seit in Bertriebnahmen 76 Starts. Denke so wie es sein soll.
Die Wärmepumpe ist knapp ausgelegt, aber dass sie bei —3 Grad schon Probleme hat, war nicht angedacht. Dass für ein paar Tage der Heizstab mitlaufen sollte, war ja gewollt. Deswegen keine größere.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin kein Fachmann in diesem Segment. Bitte um Nachsicht.
Wenn noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach
Danke Matz
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei mir läuft eine Vaillant 75/6 mit 200 l Pufferspeicher und 300 Warmwasser Speicher.
Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt.
Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Hydraulischer Abgleich ist auch gemacht
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist.
Meine Einstellungen sind an der Steuerung
Heizkurve 0,75
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts
Bivalenzpunkt -8
Heizstab aus
Offset Pufferspeicher 6k
Gebäudepumpe 1350l
Mein Problem ist, ich bekomme den Anbau, als schwächsten Raum nicht warm. Liegt mit den Einstellungen knapp unter 20 Grad
Sie bekommt die Vorlauf Temperaturen nicht hin.
Heizkurve 0,75 Vorlauf Soll 48 Grad gestern war sie bei 46 Grad
Heute schafft sie nur 39-40
AT war ähnlich bei -2 Grad
Sie läuft fast durch, hat seit in Bertriebnahmen 76 Starts. Denke so wie es sein soll.
Die Wärmepumpe ist knapp ausgelegt, aber dass sie bei —3 Grad schon Probleme hat, war nicht angedacht. Dass für ein paar Tage der Heizstab mitlaufen sollte, war ja gewollt. Deswegen keine größere.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin kein Fachmann in diesem Segment. Bitte um Nachsicht.
Wenn noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach
Danke Matz
Du irrst nicht. Mit welchem Raum fange ich am besten an? Einem zu warmen, oder den kältesten? Mein Stand ist der, ich reguliere zuerst den kälteren ein. Dann suche ich mir einen warmen. Wenn der fertig ist, schaue ich was der Leitraum gemacht hat. Und passe zur Not die Heizkurve an. Und so geht es weiter.
Richtig?
Richtig?
R
RotorMotor12.01.24 19:05Die Meisten gehen wohl so vor, dass sie erst alle Ventile voll aufdrehen.
Danach kann man dann nur mit einem zu warmen Raum anfangen, weil im kalten Raum nichtsmehr weiter zu öffnen ist.
Danach kann man dann nur mit einem zu warmen Raum anfangen, weil im kalten Raum nichtsmehr weiter zu öffnen ist.
Tolentino schrieb:
Ich würde Nr. 2 wählen - erstmal die "zu warmen" runterregeln.Genau so. In warmen Räumen besteht zu viel Durchfluss, wenn das weggedrosselt wird, kann sich der Durchfluss in unterversorgten Heizkreisen erhöhen. Jedenfalls wenn die Hydraulik das hergibt.