HoisleBauer2227.05.22 14:12Smarti99 schrieb:
Billiger und ähnlicheres setz sowie schwindverhalten.Verstehe ich jetzt nicht. Wenn der Ziegel schmaler ist, ist doch einfach weniger Luft drin, oder verstehe ich da Rohdichte falsch?H
HoisleBauer2227.05.22 23:29Smarti99 schrieb:
Je höher die dichte desto höher ist der schallschutz pro cm wanddicke.Klar, aber wenn ich jetzt 11,5 cm Wanddicke mal 1,4 Rohdichte-Wert nehme, habe ich den Wert "16,1 (Verrückte Rechnung, ich weiß...).Wenn ich 17,5 mal 0,8 Rohdichte-Wert nehme, habe ich den Wert "14" -> dann wäre die dünnere Wand besser im Schallschutz??
Weiß jemand wie sich das korrekt rechnen lässt?
H
HoisleBauer2228.05.22 01:02Weitere Erkenntnis aus den techn. Datenblättern: Es lässt sich durch Steigerung der Rohdichte - ich habe bisher nicht gewusst, dass in der Ziegelbezeichnung die Rohdichte gleich nach der Dicke angegeben wird und dass man Steine mit unterschiedl. Rohdichte kaufen kann bei gleicher Dicke - eine erhebliche Verbesserung erzielen:
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-0,8 -> 41,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,2 -> 45,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,4 -> 47,5 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,8 -> 46 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-1,4 EB -> 52,3 dB [EB heißt wohl Erdbeben, da wird dann angegeben, dass es für alle Erdbebengebiete tauglich ist.]
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,8 -> 49,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-1,4 EB ->56,1 dB
Fazit: Der Wert 0,6 in der Rohdichteklasse x 10 entspricht ungefähr der Verbesserung des DB-Werts (=6), ist also quasi proportional.
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-0,8 -> 41,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,2 -> 45,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,4 -> 47,5 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,8 -> 46 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-1,4 EB -> 52,3 dB [EB heißt wohl Erdbeben, da wird dann angegeben, dass es für alle Erdbebengebiete tauglich ist.]
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,8 -> 49,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-1,4 EB ->56,1 dB
Fazit: Der Wert 0,6 in der Rohdichteklasse x 10 entspricht ungefähr der Verbesserung des DB-Werts (=6), ist also quasi proportional.
H
HoisleBauer2228.05.22 10:29Das ist interessant. Kannst du etwas genauer sagen, was das ist und welche Hersteller es da gibt? Googlesuche ergibt nichts vernünftiges...
Was kostet das pro Stein? Wie sind die U-Werte?
Was kostet das pro Stein? Wie sind die U-Werte?