ᐅ Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Erstellt am: 29.09.20 10:28
S
Stadtvilla1930.09.20 11:35Der Chef unserer Firma kennt oder kannte Herrn Waterkotte wohl persönlich.... Und Waterkotte ist ja quasi der Erfinder des ganzen, deshalb dachten wir eigentlich wir sind an eine gute Firma geraten. Die Ahnung von dem ganzen Thema haben
S
Stadtvilla1930.09.20 11:55N
neo-sciliar30.09.20 12:00139 Stunden bei 1100 Takten ist definitiv zu kurz. Damit "tötest" du deinen Verdichter. Nicht die Laufzeit bringt den Verschleiß, sondern das Anschalten. Vergleich: meine Heizung ist jetzt im 3. Winter und hat 2700 Starts bei 2300 Betriebsstunden.
S
Stadtvilla1930.09.20 12:21Heizkreisverteiler sind alle Offen man merkt auch im Bad z.b einen leicht warmen Boden. In der Viessmann ist ein 170l Pufferspeicher integriert. Mehr gibt es nicht...
N
neo-sciliar30.09.20 12:32HUP (Heizungsumwälzpumpe) läuft auf Volllast oder gedrosselt?
Wie ist der Durchfluss in den FBV?
Deine Heizung produziert ziemlich viel Wärme. In meinen Augen so viel, dass deine Soleleitung einfriert, weil sie der Leistungsentnahme nicht stand halten kann. Ggf. sind hier auch noch Luftblasen, aber das primäre Problem ist die Solewasserwärmepumpe.
Die Meldung Vorlauf Temp zu niedrig irritiert mich. Ggf. ist auch in der Fußbodenheizung noch Luft. Wenn du Autoentlüfter hast, kannst du das Entlüftungsprogramm laufen lassen,
Wie ist der Durchfluss in den FBV?
Deine Heizung produziert ziemlich viel Wärme. In meinen Augen so viel, dass deine Soleleitung einfriert, weil sie der Leistungsentnahme nicht stand halten kann. Ggf. sind hier auch noch Luftblasen, aber das primäre Problem ist die Solewasserwärmepumpe.
Die Meldung Vorlauf Temp zu niedrig irritiert mich. Ggf. ist auch in der Fußbodenheizung noch Luft. Wenn du Autoentlüfter hast, kannst du das Entlüftungsprogramm laufen lassen,