ᐅ Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
Erstellt am: 23.10.15 21:40
guckuck215.10.19 09:34
Naja, modulierende WPs in allen Ehren, aber solange nicht 30mal am Tag getaktet wird, ist das überhaupt kein Drama. Dafür sind die Dinger gebaut und das nicht erst seit gestern. Kleiner als 6kW bekommste ja kaum.
Mit modulierenden Sole WPs hast du immer das Problem mit der Wärmequelle. Da reissen alle die Arme hoch und wollen von Gewährleistung nichts wissen, wenn die Wärmepumpe dann mal richtig los legt. Die modulieren ja nicht 1-6kW sondern beispielsweise 2-9kW.
Die Wirtschaftlichkeit darf zudem bezweifelt werden, da die modulierenden Solewasserwärmepumpe im oberen Preissegment zu finden sind. Die genannt Weishaupt (eigentlich ne Dimplex) Wärmepumpe ist ein grundsolides, aber einfaches System. Da werden ein paar Tausender darauf kommen, um ein modulierendes Exemplar zu erhalten, insbesondere wenn Nibe dran steht.
Mit modulierenden Sole WPs hast du immer das Problem mit der Wärmequelle. Da reissen alle die Arme hoch und wollen von Gewährleistung nichts wissen, wenn die Wärmepumpe dann mal richtig los legt. Die modulieren ja nicht 1-6kW sondern beispielsweise 2-9kW.
Die Wirtschaftlichkeit darf zudem bezweifelt werden, da die modulierenden Solewasserwärmepumpe im oberen Preissegment zu finden sind. Die genannt Weishaupt (eigentlich ne Dimplex) Wärmepumpe ist ein grundsolides, aber einfaches System. Da werden ein paar Tausender darauf kommen, um ein modulierendes Exemplar zu erhalten, insbesondere wenn Nibe dran steht.
Lumpi_LE15.10.19 10:57
Joedreck schrieb:
Bzgl Ringgrabenkollektor könntest du mal im HausbauDialogja da findet man auch FirmenempfehlungenSaruss15.10.19 19:29
Ich glaube nicht, dass Modulation nötig ist. Ich habe eine 5.8 KW Wärmepumpe, bei etwa 5.5kW berechnet Heizlast (wegen dem Enthalpiewärmetauscher der Lüftungsanlage aber eher etwas weniger), aber das ist halt für -25°C gerechnet. Die meisten Tage es im Winter/Frühling hier eher in Richtung 0°C, d.h. ein gutes Stück unter der Hälfte der Auslegungslast. Ich habe aber trotzdem keine Probleme mit der Taktung- aktuell sind Häuser so gut gedämmt, und der Estrich hat eine unglaublich hohe Wärmekapazität, so dass die Wärmepumpe bei uns bei diesen Bedingungen vielleicht 4-5 Takte am Tag hat. Wir sind jetzt im 6ten Jahr im Haus und haben sehr gute Verbrauchswerte. Ich glaube nicht, dass eine modulierende Wärmepumpe besser wäre (Jahresarbeitszahl > 6).
Heinz2k15.10.19 19:37
Mich würden mal eure Jahresverbräuche interessieren, wir nähern uns jetzt dem 1 Jährigen und werden bei ca 1.500kWh Strom (Heizen+Warmwasser, 4 Personen) landen.
guckuck215.10.19 19:49
Saruss schrieb:
Wir sind jetzt im 6ten Jahr im Haus und haben sehr gute Verbrauchswerte. Ich glaube nicht, dass eine modulierende Wärmepumpe besser wäre (Jahresarbeitszahl > 6).Kannst du ein bisschen was zum Setup sagen? Beheizte Fläche, Warmwasser Speichergröße, Warmwasser Temperatur, Hysterese, Vorlauftemperaturen etc.?
Deine Anlage scheint ja ganz ausgezeichnet zu laufen!
Edit:
Ok, Seite 1 sollte man mal lesen
Bookstar15.10.19 20:06
Heinz2k schrieb:
Mich würden mal eure Jahresverbräuche interessieren, wir nähern uns jetzt dem 1 Jährigen und werden bei ca 1.500kWh Strom (Heizen+Warmwasser, 4 Personen) landen.Also soviel benötigen wir zu zweit im Sommer nur für Warmwasser, wenn ich es hochrechne. Ein Wunder wie ihr das macht.Ähnliche Themen