गर्मी में वेंटिलेशन सिस्टम?

  • Erstellt am 19/05/2017 13:52:04

Payday

25/05/2017 15:59:13
  • #1
हवादार प्रणाली खुली खिड़कियों के अनुपात में अपेक्षाकृत कम हवा का आदान-प्रदान करती है। सर्दियों/ठंडे मौसम में, लेकिन लगातार हवा के आदान-प्रदान से अत्यधिक नमी उत्पन्न होने और फफूंदी लगने से बचा जाता है। गर्मियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि घर से गर्मी बाहर नहीं निकाली जा पाती। हवा बहुत कम गर्मी (ऊर्जा) सोख सकती है, जिससे कि किसी भवन को ठंडा करना संभव नहीं होता। जो सर्दियों में लाभकारी है (कम गर्मी खोती है), वह गर्मियों में हानिकारक है (कम गर्मी "खोती" है)।

इसके बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घर के अंदर पहले से ही गर्म न हो। आधुनिक इन्सुलेशन के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। नए निर्माणों में एक सोलर शील्ड सिस्टम अनिवार्य भी होता है। यह आमतौर पर रोलर शटर या प्लिसी या इसी तरह की चीज़ों से पूरा किया जाता है। रोलर शटर (और इसी तरह के सिस्टम जैसे रैफस्टोर) सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये गर्मी की किरणों को पहले ही बाहर रोक लेते हैं और उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। घर के अंदर किए जाने वाले सभी सुरक्षा उपाय (जैसे प्लिसी) काफी कम प्रभावी होते हैं, क्योंकि तब गर्मी पहले ही अंदर आ चुकी होती है। इसका एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से वापस प्रतिबिंबित हो जाता है।

जो इसे सही तरीके से करना चाहता है, वह सीधे एयर कंडीशनिंग के लिए पाइपलाइन बिछाता है। हमारे क्षेत्रों में ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है, लेकिन अन्य देशों जैसे कि अमेरिका में कुछ राज्यों में एयर कंडीशनिंग यहां हीटर की तरह "अनिवार्य" होती है। एयर कंडीशनर इतना महंगा भी नहीं होता। लेकिन यह भी भूलना नहीं चाहिए कि एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है।

यहाँ असाधारण तौर पर एक सौर ऊर्जा प्रणाली उपयोगी हो सकती है, जितनी अधिक धूप होगी उतनी अधिक बिजली मिलेगी और जितनी अधिक धूप होगी उतनी ही ज्यादा गर्मी घर में भी होगी ^^ (दुर्भाग्यवश सौर ऊर्जा प्रणालियाँ गर्मी को पसंद नहीं करती...).

जो संभव नहीं है: एयर कंडीशनर को हवादार सिस्टम की पाइपलाइन से जोड़ना।
 

Knallkörper

27/05/2017 14:11:57
  • #2
हमने जानबूझकर नियंत्रित आवास वेंटिलेशन को चुना नहीं। जो कुछ गर्म दिन अभी हुए थे, उन में बाहर के रोल शटर नीचे कर दिए गए और खिड़कियाँ बंद रखी गईं। हमारे पुराने घर (लकड़ी के फ्रेम वाला) की तुलना में नया घर लगभग गर्म नहीं होता। खासकर छत के कमरे में मैं हैरान हूँ। देर शाम और सुबह जल्दी हम एक बार हवा के लिए खोलते हैं, और फिर खत्म। जब बाहर काफी गर्म होता है और अंदर से ज्यादा, तो आप संभवतः सिर्फ अधिक तापमान ही नहीं बल्कि नमी भी घर में ला सकते हैं। इसलिए अंदर की हवा काफी खराब हो जाएगी अगर 12-14 घंटे तक वेंटिलेशन न किया जाए, यह मैं खासतौर पर समझ नहीं पाता। क्या आपके घर इतने छोटे हैं, वहां कुछ गंध निकलती है, क्या आप पूरे दिन खाना बना रहे हैं या क्या आप एक फुटबॉल टीम के साथ बैठते हैं?
 

Kaspatoo

27/05/2017 20:47:18
  • #3
हर प्रणाली में बाईपास नहीं होता है। उदाहरण के लिए, Stiebel की LWZ 504 में नहीं होता। इसके लिए "प्सूदो-हीट एक्सचेंजर" के रूप में स्टायरोफोम ब्लॉक होते हैं। यह तब लगभग एक बाईपास होगा और इसे बदलना भी काफी आसान होता है।

जैसा कि दूसरों ने पहले लिखा है, प्रणाली को बंद करने से हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। दूसरी ओर, यह केवल तब होता है जब कोई अंदर होता है और हवा का उपभोग करता है। अगर कोई वहां नहीं है, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। ज़्यादातर गर्मी शायद खिड़कियों के माध्यम से आती है?

रात में, जब बाहर ठंड होती है, तब प्रणाली फिर से उपयोगी हो जाती है। यहाँ कम से कम Stiebel की 504 में निकास फ़ंक्शन होता है। केवल हवा बाहर निकाली जाती है और चैनल के माध्यम से कोई हवा अंदर नहीं आती। इसके लिए आपको खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं।

मुझे यकीन नहीं है कि क्या प्रणालियाँ यह पता लगाती हैं कि तापमान ज़्यादा है और फिर उस अनुसार खुद को कम कर देती हैं ताकि घर के अंदर का तापमान बहुत अधिक न बढ़े। इस मामले में विशेषज्ञ से संपर्क करना उचित होगा।
 

Grym

27/05/2017 21:17:20
  • #4
नियंत्रित-आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी ठीक उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, 30 डिग्री गर्म बाहरी हवा को पहले 23 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। जब शेष अंतर 1 केल्विन होता है और प्रति घंटे 225 m3 वायु का आदान-प्रदान होता है, तो ऊर्जा प्रविष्टि प्रति घंटे 0.08 kWh के बराबर होती है। इसके मुकाबले "ठंडक" के लिए 0.08 kW क्षमता वाला एसी चाहिए।

सिर्फ आयाम स्पष्ट करने के लिए: [Amazon] पर 280 EUR में 2.6 kW ठंडक क्षमता वाले पोर्टेबल एसी उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष: नियंत्रित-आवासीय वेंटिलेशन से होने वाली ऊर्जा प्रविष्टि बिल्कुल नगण्य है। इसे एक प्रयोग में शायद मापा भी नहीं जा सकता और यह मापन त्रुटि के अंतर्गत आएगा।

दिन में सामान्य रूप से चालू रखें, रात में [Bypass] के साथ। कुछ उपकरण मेरे विचार में इसे स्वचालित रूप से करते हैं।

उदाहरण के तौर पर: अगर घर 25 डिग्री तक गर्म हो गया हो और [Bypass] के माध्यम से 15 डिग्री ठंडी रात की हवा अंदर लाई जाए, तो कम से कम 0.8 kW ठंडक क्षमता मिलती है (यहां अंतर 10 केल्विन है)।
 

Knallkörper

27/05/2017 23:40:17
  • #5


क्या तुम इसे किसी तरह साबित कर सकते हो? मैं जवाब पहले से ही दे देता हूँ: निश्चित रूप से नहीं
 

Grym

28/05/2017 09:36:56
  • #6
90% दक्षता मान (आम तौर पर 85% से 95% के बीच; 80% से नीचे प्रणाली KfW के अनुदान शर्तों को पूरा नहीं करेगी और इसके बारे में निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा) और अंदर और बाहर के तापमान का अंतर 10 केल्विन होने पर ठीक 1 केल्विन बचता है।

बाहर 34 डिग्री, अंदर 24 डिग्री, तो 90% ताप पुनर्प्राप्ति के साथ आपूर्ति हवा कमरे में 25 डिग्री के तापमान के साथ आती है। या दूसरे शब्दों में, एक बार खिड़की के माध्यम से हवा बदलने से उतनी ही गर्मी आती है जितनी नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के साथ दस बार हवा बदलने से।

परिवार क्रिश्चियन के बीओ ब्लॉग में एक प्रविष्टि है, बस ढूंढें
[Kontrollierte-Wohnraumlüftung kälterückgewinnung]
और यह बीओ ब्लॉग पहली प्रविष्टि होनी चाहिए।

वहाँ बाहर "केवल" 30 डिग्री और 1 केल्विन बचा हुआ अंतर बताया गया है, लेकिन ऐसे मान सामान्यतः निकटतम पूर्णांक लिए गए हैं।

सामान्यतः यह ब्लॉग पोस्ट इस संकल्पना को भी अच्छी तरह से समझाता है और यह कैसे काम करता है।
 

समान विषय
09.09.2010नई इमारत में वेंटिलेशन सिस्टम, हाँ या नहीं?39
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
06.09.2019क्या वेंटिलेशन सिस्टम के साथ अब खिड़कियाँ नहीं खोली जा सकतीं?15
29.01.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ कम खोले जाने योग्य खिड़कियाँ30
05.11.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ खिड़कियों को खोलने की संभावना - योजना के लिए विचार60
23.05.2021वायु-जल हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - (केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली)26
21.07.2021क्या डीसेंट्रलाइज्ड वेंटिलेशन सिस्टम को बाद में लगाना लाभदायक है?13
19.01.2022नया भवन जिसमें फर्श हीटिंग, आवासीय वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है।21
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44
31.03.2024कौन सी सोल पानी हीट पंप Viessmann, Niebe या Stiebel WPE-I 10 H12

Oben