मूलतः नवीनीकृत पुराने भवनों में ध्वनि विनियमन - आवास परिसर

  • Erstellt am 02/02/2020 20:01:57

nightmehr

02/02/2020 20:01:57
  • #1
नमस्ते प्रिय समुदाय,

मुझे मूल रूप से पूरी तरह से नवीनीकृत पुराने भवनों से संबंधित ध्वनि नियमावली में रुचि है।

मैं यहाँ एक पसंदीदा सुसज्जित अपार्टमेंट के मालिक के रूप में ग्राउंड फ्लोर में बैठा हूँ। दुर्भाग्यवश, पड़ोसी का सीवर पाइप हमारे ऊपर की दीवार के साथ सीधे संरक्षित रहने और जलाने वाले कमरे में जाता है।

शॉवर लेना और किसी भी प्रकार की टॉयलेट फ्लशिंग छत पर बारिश के समान स्पष्ट रूप से सुनाई देती है।

चूंकि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, इसलिए मैं सुबह 4-5 बजे के बीच शॉवर की आवाज से जाग जाता हूँ और दिन में कई बार टप-टप की आवाज सुनाई देती है।

क्या किसी के पास और जानकारी है?

निरीक्षण के दौरान हमें बताया गया था (दुर्भाग्य से मौखिक रूप से ही), कि ऊपर के पड़ोसियों की कोई भी घरेलू तकनीकी व्यवस्था हमारे साथ जुड़ी नहीं है।

अब हमने अपार्टमेंट खरीदा है और यह अब स्पष्ट हो गया है।

मैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आभारी रहूँगा जो मेरी मदद कर सके।

मेरी मंशा: मैं समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सीवर पाइप सीधे संरक्षित क्षेत्र में चल सकता है और उसे चलाने की अनुमति है या नहीं। यह रिगिप्स प्लेटों के पीछे है।
हालांकि यह पुराना अपार्टमेंट है, पूरा मकान ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सावधानीपूर्वक नवीनीकृत किया गया है।

और यह भी कि इसकी आवाज़ कितनी तेज़ हो सकती है या क्या इसे सहन किया जा सकता है।
 

Bookstar

02/02/2020 20:07:13
  • #2
हाँ, दुर्भाग्यवश वह ऐसा कर सकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं हैं।
 

MayrCh

02/02/2020 20:21:53
  • #3
इस तरह की बातें हमेशा विवादित होती हैं। कुछ न्यायालयों का मानना है कि एक किरायेदार यह उम्मीद कर सकता है कि निर्माणात्मक परिवर्तन हमेशा इस तरह से किए जाएं कि पुनर्निर्माण के लिए लागू नियमावली (ध्वनि संरक्षण के संदर्भ में) पूरी हो। लेकिन ऐसा निर्णय लगभग हमेशा लड़ना पड़ता है। जबकि कई नवीकरणों में यह शारीरिक रूप से संभव नहीं होता।

यदि एक्सपोज़े/निर्माण विवरण में "उच्च गुणवत्ता वाली" नवीकरण का उल्लेख हो, तो निर्माण कानून के वकील के पास जाना निश्चित ही फायदे का सौदा हो सकता है।
 

nightmehr

02/02/2020 21:00:44
  • #4
मेरा मतलब है कि मैंने नवीनतम नियमावली में पढ़ा है कि घर की तकनीकी सुविधाएं, जिनमें सैनिटरी सुविधाएं, हीटिंग, लिफ्ट आदि शामिल हैं, उन्हें एक निश्चित ध्वनि स्तर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए।

तो यह फिर क्यों मान्य होना चाहिए? @


और इसके लिए कोई नियम क्यों नहीं होगा? नियम तो है, DIN 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण

URL मैं यहाँ पोस्ट नहीं कर सकता।

संपादन:
DIN 4109 की वह मांग जिसमें संरक्षण-आवश्यक कमरों में अनुमत ध्वनि दबाव स्तर LIn ≤ 30 dB(A) है पानी की इंस्टालेशन से उत्पन्न होने वाली आवाज़ों के लिए (अर्थात् फर्नीचर के संचालन के दौरान शिखर आवाज़ें को छोड़कर) LAF,Max ≤ 30 dB(A) अन्य घर की तकनीकी सुविधाओं से उत्पन्न होने वाली आवाज़ों के लिए, वर्तमान में विवादित नहीं है और इसे सामान्यत: तकनीकी मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है, विशेष रूप से जब पानी की इंस्टालेशन के लिए LIn की मांग में 2001 में DIN 4109 में संशोधन A1 के द्वारा संशोधन किया गया।

----

जो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, वह यह है कि किसी अपार्टमेंट के भीतर कमरों के ध्वनि संरक्षण के लिए कोई मानक नहीं है, चाहे मैं दो कमरे दूर अपने बच्चे को ट्वॉयलेट में पर्दे बंद करके पादते हुए सुन सकूं या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है और यहाँ यह समस्या नहीं है।

मेरे पास एक माप है जिसमें 40-45 dB(A) है, जब ऊपर वाला पड़ोसी नहाता है, सीधे रिगिप्स दीवार पर बिना किसी अन्य परिवेशीय ध्वनि के।
 

Bookstar

02/02/2020 21:12:18
  • #5
ठीक है, 45db बिल्कुल तेज़ है। फिर ऊपर उद्धृत DIN शायद मददगार हो सकता है।
 

समान विषय
15.11.2011ऊष्मा इन्सुलेशन ईंटों में बाहरी ध्वनि संरक्षण खराब है16
17.05.2016अच्छे ध्वनि संरक्षण के लिए कौन सा अंदरूनी दीवार सामग्री/दीवार की मोटाई उपयुक्त है?22
20.02.2015जिप्सम बोर्ड के साथ ध्वनि संरक्षण के बारे में प्रश्न11
20.04.2015हम निर्माण करना चाहते हैं, क्या जो हमें दिया जा रहा है, ठीक है?33
13.05.2016ईंट T9/T10/T11/T12? तापीय इन्सुलेशन बनाम ध्वनि इन्सुलेशन21
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
08.12.2015अइन्सुलेटेड बेसमेंट = गीला बेसमेंट?20
19.07.2016कठिन भूखंड - ध्वनि संरक्षण विनियमन?16
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
30.09.2021ध्वनि संरक्षण - आंतरिक दरवाजों में अंतर?40
09.03.2020एयर-वाटर हीट पंप: बर्फ जमी हुई, शोर करता है, निरंतर लोड?33
19.05.2017निजी नए निर्माण में ध्वनि / शोर के लिए क्या लागू होता है?10
10.12.2017KfW फंडिंग 153 के कारण घर में दूसरी आवासीय इकाई13
11.01.2018डुप्लेक्स हाउस के बीच की दीवार की मोटाई। स्थैतिकी विज्ञानी 17.5 सेमी की योजना बना रहे हैं14
07.11.2018क्या एकल परिवार के घर में DIN4109 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा के रूप में यह पर्याप्त है?11
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
16.07.2020शोर की समस्याएं ध्वनि संरक्षण नया निर्माण डुप्लैक्स हाउस?38
03.10.2021कोई घर नहीं, केवल एक अपार्टमेंट: बाथरूम छोटे छोटे11
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
17.08.2023देय ध्वनि संरक्षण टेरेस हाउस नया निर्माण43

Oben