फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन

  • Erstellt am 03/09/2023 16:22:35

Fabian80

03/09/2023 16:22:35
  • #1
सभी को नमस्ते,
मैं एक शौकिया हूँ और इसलिए मैं आपकी सलाह चाहता हूँ।

मेरे पास अब 13.9Kwp का एक फोटovoltaिक पैनल है और मैं अपनी सोलर प्रणाली को इस तरह सेटिंग करके ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ कि वह गर्म पानी पंप के साथ अधिक कुशलता से काम करे। यह एक LWD 70A Alpha Innotec वॉर्टमेपुंप (हीट पंप) है।

1) वार्मवाटर के लिए लॉकआउट समय, उपयुक्त हिस्टेरेसिस और तापमान/अंतर सेट करना, हीटिंग स्टैब पर शटडाउन सही से सेट करना।
2) कंप्रेसर की पल्सों को कम करना और हीटिंग को उसी के अनुसार ऑप्टिमाइज़ करना।

मैं प्वाइंट 1 से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यह आसान होगा। क्या आपके पास कोई सुझाव हैं?

सहायता के लिए बहुत धन्यवाद।

हीट पंप स्थापना तिथि: 3.9.2023 15:

सिस्टम की स्थिति:
हीट पंप टाइप LD7
सॉफ्टवेयर संस्करण V2.88.3
रिविज़न 9717
कंट्रोल पैनल 1003
बिवालेंस स्तर 1
ऑपरेशन मोड ----

सिस्टम सेटिंग:
EVU लॉकआउट बिना ZWE
रूम स्टेशन नहीं
रियून कवरेज
मिक्सिंग सर्किट 1 नहीं
मिक्सिंग सर्किट 2 नहीं
मिक्सिंग सर्किट 3 नहीं
ZWE1 प्रकार हीटिंग स्टैब
ZWE1 फंक्शन Hz u.
ZWE1 पावर 6.0 kW
ZWE2 प्रकार नहीं
ZWE2 फंक्शन नहीं
ZWE3 प्रकार नहीं
ZWE3 फंक्शन नहीं
गलती बिना ZWE
वार्मवाटर1 फील्डर
वार्मवाटर2 ZIP
वार्मवाटर3 mit ZUP
वार्मवाटर4 Sollwert
वार्मवाटर5 mit HUP
वार्मवाटर+हीट पंप अधिकतम 0.0 घंटे
पंप ऑप्टिमाइज़ेशन हाँ
कस्टमर एक्सेस
मॉनिटरिंग VD चालू
HK AT-डिपेंडेंट कंट्रोल
MK1 AT-डिपेंडेंट कंट्रोल
MK2 AT-डिपेंडेंट कंट्रोल
MK3 AT-डिपेंडेंट कंट्रोल
मिक्स के साथ हीट आउट
इलेक्ट्रिक एनोड नहीं
हीटिंग लिमिट हाँ
पैरलेल ऑपरेशन नहीं
रिमोट मेन्टेनेंस नहीं
पंप ऑप्टिमाइजेशन समय 180 मिनट
इफिशियंसी पंप हाँ
कूलिंग थर्मल मात्रा
सोलर कंट्रोल टेम्प डिफ़रेंस
मेस्सेज TDI हाँ
मल्टी स्टोरेज नहीं
ZWE रिलीज़ 60 मिनट
वार्मवाटर रिकैप हाँ
वार्मवाटर रिकैप मैक्स 5.0
स्मार्ट ग्रिड नहीं
MK1 तेज कंट्रोल
MK2 तेज कंट्रोल
MK3 तेज कंट्रोल

तापमान:

तापमान:
रिटर्न लिमिट 50.0°C
हिस्टेरेसिस HR 2.0 K
TR Erh max 7.0
ZWE रिलीज़ -2.0°C
T-लुफ़्टअबट 7.0°C
TDI-सॉलटेम्प 65.0°C

वार्मवाटर हिस्टेरेसिस 2.0 K
TAußen max 40.0°C
TAußen min -20.0°C
T-LABT अंत 6.0°C

निकासी -20.0°C तक
फॉरवर्ड मैक्स. 70.0°C
T-डिफ़रेंस इन 4.0 K
T-डिफ़रेंस आउ 2.0 K
T-डिफ़रेंस स्टोरेज मैक्स 70.0°C
TEE हीटिंग 2.0 K
TEE वार्मवाटर 5.0 K
न्यूनतम AT फॉरवर्ड मैक्स.
फॉरवर्ड EG 62.0°C
मैक्स वार्मवाटरटेम्प. 65.0°C
न्यूनतम रिटर्न सॉलटेम्प. 15.0°C
नाइट सैंगकिंग HK 0.0°C
हीटिंग लिमिट:
हीटिंग लिमिट 17.0°C

इफिशियंसी पंप:
इफिशियंसी पंप नॉमिनल 8.25 V
इफिशियंसी पंप मिनिमम 8.25 V
इफिशियंसी पंप हाँ

कूलिंग थर्मल मात्रा:
प्राथमिकता:
वार्मवाटर 1
हीटिंग 2

सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन:
हीटिंग 1
वार्मवाटर 1
स्विमिंग पूल 0
हीटिंग कर्व हीटिंग 34.0C 20.0C

ऑपरेशन घंटे की जानकारी:
ऑपरेशन घंटे VD1 5583h
कंपरेसर पल्स 1 18619
औसत रनटाइम VD1 00:17
ऑपरेशन घंटे ZWE1 5h
हीट पंप ऑपरेशन घंटे 5583h
हीटिंग ऑपरेशन घंटे 4738h
वार्मवाटर ऑपरेशन घंटे 845h

तापमान की जानकारी:
फॉरवर्ड 36.3°C
रिटर्न 35.2°C
रिटर्न-सॉल्ट 15.0°C
हॉट गैस 40.9°C
बाहरी तापमान 24.0°C
मध्यम तापमान 18.0°C
वार्मवाटर-इस्ट 48.7°C
वार्मवाटर-सॉल्ट 48.0°C
हीट सोर्स-इन 26.1°C
सोलर कलेक्टर 5.0°C
सोलर स्टोरेज 150.0°C
एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स 5.0°C
फॉरवर्ड मैक्स. 70.0°C
इंटेक VD 48.9°C
इंटेक-वॉपर 34.6°C
VD-हीटिंग 60.5°C
ओवरहीटिंग 28.9 K
ओवरहीटिंग सॉल्ट 8.0 K

हाँ = हाँ

शटडाउन:
03.09.23 14:05 कोई त्रुटि नहीं
03.09.23 08:21 कोई त्रुटि नहीं
03.09.23 00:50 कोई त्रुटि नहीं
02.09.23 18:35 कोई त्रुटि नहीं
02.09.23 15:33 कोई त्रुटि नहीं

कैलिब्रेशन :
NTC1
0.0
NTC2
0.0
NTC3
0.0
NTC4
0.0
NTC5
0.0
NTC6
0.0
NTC7
0.0
NTC8
0.0
 

Fuchur

03/09/2023 17:28:31
  • #2
यह तुम्हें अपनी आवासीय स्थिति और शावर/बाथिंग आदतों के अनुसार अनुकूलित करना होगा। लक्ष्य यह होना चाहिए कि गर्म पानी तब तैयार किया जाए जब फोटovoltaिक ऊर्जा उपलब्ध हो, यानी दिन के समय। लेकिन कितने लोग कब सुबह उठते हैं, कब शावर लेते हैं और नहाते हैं, कितनी बार और कितनी देर? शाम को या सप्ताहांत में कौन से रीति-रिवाज हो सकते हैं?

यह तुम्हें समाधान तक ले जाएगा कि तुम्हें कब और कितना गर्म पानी चाहिए।

उदाहरण के लिए मेरी अपनी सेटिंग्स (4 लोगों के लिए 300 लीटर स्टोरेज, जिनमें से 3 महिलाएं हैं):
हीटिंग स्टिक पूरी तरह निष्क्रिय
गर्म पानी 42°C
हिस्टेरेसिस 4K
आवश्यकतानुसार स्विच द्वारा और उच्च फोटovoltaिक अधिशेष के दौरान स्वतः 55°C पर गर्म पानी बढ़ाया जाता है ताकि ग्रिड में फीडिंग रुकावट से बचा जा सके
गर्म पानी की रोक 6-13 बजे के बीच

फलस्वरूप यह होता है कि सुबह हमेशा पर्याप्त शावर का पानी उपलब्ध होता है, गर्म पानी दोपहर 1 बजे से सबसे ज्यादा सूरज के समय तैयार किया जाता है और विशेष मामलों में जैसे बड़े नहाने के लिए शाम/रात में फिर से चार्ज किया जाता है।
 

Fabian80

03/09/2023 18:38:02
  • #3
उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद।

हीटिंग स्टिक को भी बंद करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे।
 

Buchsbaum

03/09/2023 21:08:42
  • #4
गर्म पानी के भंडारण में पानी की मात्रा कम करना सबसे प्रभावी है।

जो नहीं है उसे गरम करने की जरूरत नहीं है।

300 लीटर गर्म पानी बहुत बड़ा है। मेरे पास 10 परिवारों का मकान है और वहां 500 लीटर का गर्म पानी रखा गया है। वह कभी खाली नहीं हुआ।
और यहाँ 4 लोगों के लिए 300 लीटर चाहिए। मैं यह चर्चा भी शुरू नहीं करना चाहता कि रोजाना नहाना स्वस्थ है या नहीं, जरूरी नहीं है।

मेरा गर्म पानी का बॉयलर 10 से 15 बजे के बीच मेरी सौर ऊर्जा प्रणाली से गर्म होता है अगर वह बिजली प्रदान करती है। अधिकतर वह लगभग 1 घंटे में 70 डिग्री सेल्सियस तक गरम हो जाता है। नवंबर से फरवरी तक तब वह बिजली ग्रिड से चलता है। 3 लोग और 80 लीटर का बॉयलर। कई वर्षों से यह काम करता आ रहा है।

बॉयलर का इन्सुलेशन इतना अच्छा है कि हमारा पानी 15 बजे दोपहर से लेकर सुबह 10 बजे तक गरम रहता है। तब यह 70 डिग्री नहीं रहता, लेकिन फिर भी गरम रहता है।
 

Benutzer 1001

03/09/2023 21:22:08
  • #5
मेरी हीटिंग..

अब मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ।

सबसे पहले गर्म पानी में हिस्टीरिया 6-8 डिग्री पर।

तापमान अधिकतम 48 डिग्री पर।

गर्म पानी के लिए बंद समय दिन तक, तब फोटovoltaik को भी काम करने का मौका मिलता है जब धूप होती है।

सर्कुलेशन पंप बंद या अधिकतम रोज़ाना 15 मिनट के लिए एक बार चालू।

वायरिंग का फैलाव हीटिंग सर्कल के दौरान फॉरवर्ड और रिटर्न के बीच 6 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन यह केवल सर्दियों में करना चाहिए।

और बक्सबॉम की बात न सुनो, पहले पानी को 70 डिग्री तक गर्म करना और फिर ठंडे पानी के साथ ठंडा करना वाकई में हीट पंप के लिए प्रभावी नहीं है।
 

Buchsbaum

03/09/2023 22:58:25
  • #6
तो मेरी फोटovoltaik अक्सर सुबह 10 से 12 बजे के बीच सबसे अधिक उत्पादन करती है। सुबह सूरज रहता है, दोपहर के बाद बादलों की उमड़-झुमड़ या बादल छाए रहते हैं। यह इस गर्मी में वास्तव में अक्सर ऐसा ही था। तुम लॉकडाउन समय के साथ क्या करना चाहते हो? जब सूरज चमक रहा हो तब ही हीटिंग करो!

अन्यथा मेरे पास एक गर्म पानी का बॉयलर है और कोई हीट पंप नहीं है, जो मैंने भी बताया है। मुझे सालाना 1200 kWh बिजली चाहिए, जिसमें गर्म पानी उत्पादन भी शामिल है, हमारे छोटे से नहीं वाले आवास के लिए। इसमें पूरा बिजली उपभोग शामिल है, जैसे ओवन, सहायक भवनों की लाइटिंग, हीटिंग पंप, फ्रोजन ट्रंक आदि। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है।
 

समान विषय
08.06.2017फोटोवोल्टाइक सिस्टम, हीट पंप जैसी अनुभवों का उपयोग कैसे करें?64
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
03.01.2017हवा-पानी हीट पंप के साथ फोटोवोल्टाइक या सौर थर्मल के लिए तैयारी18
22.05.2017नया बंगलो निर्माण - एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaिक और सौर तापीय?17
06.02.2018गर्म पानी/हीटिंग के लिए सौर या बिजली के लिए फोटovoltaic बेहतर?21
05.11.2019मोनोलिथिक निर्माण में कौन सी हीट पंप उपयोग करनी चाहिए?33
07.05.2020एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaic प्रणाली और स्टोरेज का सहयोग38
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
29.03.20209.3 किलोवाट पी प्रणाली का संचालन एयर-टू-वाटर हीट पंप और नियंत्रित आवासीय हवादारी के साथ10
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
06.10.2021फोटोवोल्टाइक सिस्टम / हीट पंप, क्या आपके पास 2 मीटर हैं?55
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
25.03.2022गैस से सौर / फोटovoltaिक में बदलाव पंप के साथ / बिना31
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
25.02.2023क्या मेरी अल्फा इनोटेक की हीट पंप अच्छी है?10
20.09.2023सौर ऊर्जा प्रणाली से फोटovoltaिक प्रणाली में गर्म पानी बदलना?12
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
04.03.2024छोटे पुराने मकान में 2024 में हीट पंप और फोटोवोल्टाइक की लागत20

Oben