नया निर्माण बिजली हीटिंग के साथ

  • Erstellt am 07/11/2014 15:07:17

extc2020

08/11/2014 14:40:30
  • #1
आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद!
मुझे खुद पता है कि यह सामान्य अवधारणा से थोड़ा अलग है।
: मैंने फर्श हीटिंग के बारे में नहीं कहा था बल्कि : उद्धरण:

अतिरिक्त रूप से, कहाँर्वेक्टर हीटर (विद्युत) जरूरत पड़ने पर मूल गर्मी प्रदान करेंगे। समाप्त।

और हर कमरे में (दीवार पर फ्लैट हीटर।
अगर मुझे कभी चिमनी से हीटिंग करने का मन नहीं होता तो भी यह उतना ही गर्म रहता जितना मैंने अपने स्मार्टफोन से सेट किया है। "Back to the roots" के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह भूल जाता है कि मैं एक पूरी तरह आधुनिक स्मार्टफोन नियंत्रण वाली इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रणाली को एक चिमनी स्टोव के साथ संयोजित करना चाहता हूँ। मुझे लकड़ी और कोयला डालने में मज़ा आता है। इसके अलावा क्योंकि मुझे पता है कि यह पर्यावरणीय रूप से एक अच्छा समाधान है। मेरे समाधान में लगभग 1000 किलोवाट घंटा इलेक्ट्रिसिटी जलानी होगी लेकिन इसके लिए मैं खुद उत्पादन भी करूँगा।
मेरा असली सवाल यह है कि क्या यह KfW 40 या 70 के साथ संभव है, शायद यहां कोई इसका जवाब नहीं दे सकता।
: मुझे लगता है कि तुम्हारा KfW 40 स्टैंडर्ड एयर हीट पम्प के कारण है। केवल विद्युत से तुम इसे प्राप्त नहीं कर पाते? शायद यह एक विकल्प हो सकता है। लेकिन तुम्हारी तकनीक की लागत भी उतनी ही है। सोलर पावर 10000-13000 यूरो, एयर हीट पम्प और पूरी इंस्टॉलेशन लगभग 15000 और फिर तुम्हारा KfW 40 स्टैंडर्ड इंसुलेशन आदि के साथ 10000 यूरो?
तो मैं KfW 70 पर गैस हीटर और आधुनिक चिमनी स्टोव के साथ ही रह सकता हूँ।
: मुझे पता है कि गर्मी बंद दरवाजों से नहीं निकलती। मैंने खुद कहा है कि सामान्य दरवाजे की खुली जगह गर्मी वितरण के लिए उपयुक्त नहीं है।
खैर, मैं अपनी सभी सवाल एक ऊर्जा सलाहकार से पूछूंगा, क्योंकि मेरी रुचि यह जानने की थी कि क्या इलेक्ट्रिक हीटिंग के कारण मेरी रेटिंग इतनी खराब हो जाती है कि मुझे KfW 40 घर बनाना होगा ताकि KfW 100 (न्यूनतम मानक) के अनुमत प्राथमिक ऊर्जा खपत को पूरा किया जा सके। प्रणाली के कार्यांक 2.6 होने पर मेरा प्रोजेक्ट वैसे भी खराब है।
शायद मैं फिर KfW 70 गैस हीटर और पानी वाहक चिमनी स्टोव के साथ ही रहूँगा। स्टैंडर्ड।
 

Bauexperte

08/11/2014 15:15:01
  • #2
नमस्ते,


मैंने इसे सही समझा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे इसे "Dazu brauchte es auch keine konventionelle Fußbodenheizung" से "भी" उद्धरण चिह्नों में रखना चाहिए था, तब शायद यह दोहरी दृष्टि से भ्रम पैदा नहीं करता।


और इस बयान का मैं "back to the roots" के साथ अनुवाद करता हूँ। तुम चिमनी को सर्दियों और वसंत या पतझड़ और सर्दियों के बीच अस्थायी हीटिंग के रूप में उपयोग नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे एकल परिवार के घर के लिए ठंडे मौसम में पूर्णत: हीटर के रूप में उपयोग करना चाहते हो, जब "मज़ा नहीं आता हो"। यह स्मार्टफोन के माध्यम से आधुनिक तकनीकी खिलवाड़ से उतना ही दूर है जितना मेरा वर्तमान स्थान टिंबुक्तू से।


इस पर वाद-विवाद किया जा सकता है।


नहीं, और क्यों दिया जाए? इतने सारे कारक हैं - नवनिर्मित स्थान के बाहर भी ध्यान देने वाले, कि एक संयोगवश सही उत्तर = लॉटरी में 6 लगने जैसा माना जाता है।

इस सवाल का विश्वसनीय उत्तर देने के लिए, भूदृश्य योजना की जरूरत है, साथ में भूमि, एक भूमि निरीक्षक, एक स्थैतिक विशेषज्ञ और एक TGA योजनाकार। और फिर यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या तुम वित्तीय सहायता लेना चाहते हो या केवल यह जानना चाहते हो कि तुमने कोई विशेष ऊर्जा दक्षता घर दर्जा अंकगणितीय रूप से प्राप्त किया है।

शुभकामनाएँ,
Bauexperte
 

extc2020

08/11/2014 23:16:32
  • #3
खैर, ऐसे मानदंड हैं जिन्हें मुझे कम से कम पूरा करना होगा ताकि मैं KfW 70 या 40 स्टैंडर्ड तक पहुँच सकूँ। यह एक बार वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा की आवश्यकता है जो हीटिंग की ज़रूरत (Kwh) + गर्म पानी (Kwh) x सिस्टम फेयरनेस फैक्टर से निकाली जाती है। फिर इस परिणाम को वर्ग मीटर से विभाजित करना होता है और लगभग 74 KWh प्रति वर्ग मीटर (kfw100) तक पहुँचना होता है ताकि बिल्डिंग की अनुमति मिल सके।
(यहाँ सवाल था कि क्या इलेक्ट्रिक हीटिंग से यह संभवतः हासिल किया जा सकता है)
इसके अलावा घर के इंसुलेशन मान या ऊष्मा हानि को न्यूनतम मानक 0.4 w/QM x K के हिसाब से गिना जाता है (जिसमें KfW 70 के लिए 85 प्रतिशत और KfW 40 / 55 प्रतिशत शामिल हैं)।

ये मानदंड स्थान या ज़मीन के साथ नहीं बल्कि निर्माण के तरीके से संबंधित हैं। मैं निर्माण कंपनी के पास जाकर कहता हूँ कि मैं कम से कम ये मानदंड पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं KfW 40 सब्सिडी और सस्ते लोन लेना चाहता हूँ। लेकिन यदि मैं ऐसा घर बनाता हूँ जो kfw 40 इंसुलेशन मानक को पूरा करता है, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग का सिस्टम फेयरनेस फैक्टर 2.6 माना जाता है और चिमनी ओवन को परवाह नहीं दी जाती है। और तब जो प्राथमिक ऊर्जा की ज़रूरत निकलती है वह सिर्फ KfW 100 स्टैंडर्ड को पूरा करती है (यदि स्वयं उत्पादित बिजली को घटाया जा सके)। Kfw 70 इंसुलेशन मानों और इलेक्ट्रिक हीटिंग के साथ मैं शायद बिल्ड नहीं कर सकता। मैंने इसे इसी तरह समझा है और यदि यह सही है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग लेना कोई समझदारी नहीं है क्योंकि KfW 40 इंसुलेशन मान वाला घर बनाने में मैं लगभग 10,000 यूरो अधिक खर्च करता हूँ और इलेक्ट्रिक हीटिंग के कारण मैं KfW 40 स्टैंडर्ड के लिए 5,000 यूरो की मदद खो देता हूँ और KfW 70 लोन भी नहीं प्राप्त कर पाता।
मुझे लगता है कि यह सच है, लेकिन मैं पुष्टि या सुधार चाह रहा था।
मुझे पता है कि हर किसी के लिए चिमनी का इतना ज्यादा उपयोग करना संभव नहीं है। मैं थ्योरिटिकल और कानूनी कार्यान्वयन की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए वित्तीय रूप से भी समझदारी हो।
तो मैं नहीं जानता कि यह बात इतनी स्पष्ट रूप से आई या नहीं... इलेक्ट्रिक हीटिंग सैद्धांतिक रूप से पूरे घर को गर्म कर सकता है (हर कमरे में हीटर) और मैं इसे स्मार्टफोन से नियंत्रित कर सकता हूँ। और ओवन से जितना भी किलowatt उत्पादित होता है वह निश्चित रूप से बिजली के खर्च को बचाता है...
आपकी/आपके जवाब के लिए धन्यवाद।
 

DerBjoern

10/11/2014 10:48:58
  • #4
स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक डिग्री-दिवस संख्या स्वाभाविक रूप से हीटिंग ऊर्जा की आवश्यक मात्रा को प्रभावित करती है। Grundstück से संबंधित जानकारी एक तरफ़ रुचिकर है क्योंकि घर की दिशा खिड़कियों के माध्यम से सौर लाभ को प्रभावित करती है, और इसके अलावा Boden की जानकारी प्रभावकारिता को प्रभावित करती है जैसे कि एक Erdwärmepumpe।
 

DerBjoern

10/11/2014 10:52:27
  • #5
इसके अलावा मुझे डर है कि तुम्हें जो पूरा वित्तीय खर्च उठाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक Heizgerät प्राथमिक ऊर्जा बचत नियमों को पूरा कर सके, वह कहीं अधिक महंगा पड़ेगा, जितना कि अगर तुम जलवाहित हीटिंग सिस्टम लगाओ।

दूसरी बात यह है कि अगर तुम सच में इतनी बेहद इंसुलेशन कर रहे हो (KFW40 या उससे बेहतर), तो तुम ओवन की अपशिष्ट गर्मी का क्या करने वाले हो? ओवन 5KW हीटिंग शक्ति से शुरू होते हैं। 5KW तापमान -15°C पर भी ऐसे घर के लिए बहुत ज्यादा है।

इस योजना के लिए तुम्हें सच में एक योजनाकार की जरूरत है।
 

Bauexperte

10/11/2014 11:04:47
  • #6
नमस्ते,


बेशक, इसका स्थान से संबंध है। बेहतर समझ के लिए एक बड़ा उदाहरण: Zugspitze पर एक घर को Rheinland के आरामदायक इलाके में घर की तुलना में अलग Dämmung की आवश्यकता होती है। और यदि अन्यथा, जैसे कि Boden-Gutachten बताता है कि इमारत में कुछ जगहों पर Betonstützen लगानी पड़ेंगी, worst case में Bodenplatte को पूरी तरह या कुछ हिस्सों में मजबूत करना होगा? तब तुम्हारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये Wärmebrücken (अधिक Stahl/Armierung) तुम्हारी साधारण गणना में शामिल नहीं होते। इसलिए हर विश्वसनीय Anbieter तुम्हें एक ही जवाब देगा - पहले Boden-Gutachten, Statik, Wärmebedarf की गणना करनी होगी, फिर देखना होगा कि कौन सा Heizsystem sinnvoll और विशेष रूप से wirtschaftlich संचालित किया जा सकता है। इसलिए मूल रूप से प्रत्येक प्रस्ताव के अंतर्गत यह भी लिखा होना चाहिए: "Effizienzhaus xyz की पूर्ति की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि भवन की Ausrichtung, आकाश दिशा के संदर्भ में और Grundstück की मूल स्थिति आवश्यक Energieeinsparnachweis की गणना में एक महत्वपूर्ण कारक हैं।"

शुभकामनाएं, Bauexperte
 

समान विषय
10.07.2011दीवार निर्माण और Kfw 70 घर के लिए इन्सुलेशन, ठीक है?19
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
28.02.2012वायु उष्मा पंप, जल संचालित चिमनी स्टोव, कार्यप्रणाली, फ्लोर हीटिंग?12
23.10.2015पूर्वनिर्मित घर हीटिंग: गैस / एयर हीट पंप / फर्श हीटिंग22
29.01.2016नई निर्माण, KfW 70, KfW 55 की कीमत में अंतर13
28.06.2016नए ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार KFW 5525
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
01.03.2017गैस थर्म या एयर हीट पंप13
08.10.2017KfW 55 बिना फर्श हीटिंग के38
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
19.07.2018नए निर्माण में कौन सा KFW मानक और कौन सी तकनीक45
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
13.08.2019क्या हम अभी भी KfW-55 घर में शामिल हो सकते हैं?14
05.09.2019क्या फ़्लोर हीटिंग के साथ एक लकड़ी की स्टोव केवल एक खेल है?19
19.06.2020फ्लोर हीटिंग के साथ लकड़ी का चूल्हा, क्या यह समझदारी है?11
22.02.2021भूतल की इन्सुलेशन / यदि आवश्यक हो तो फर्श हीटिंग12
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
16.08.2024जमीन नकद खरीदें, KfW/NRW बैंक के माध्यम से निर्माण27