bazinga
16/06/2020 17:03:04
- #1
हमारे नए निर्माण परियोजना में एक बिल्डर के साथ, हमारे पास एक बाहरी निर्माण निरीक्षक है, जो पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है। बिल्डर इस पंक्ति में कई Reihen वाले मकान बना रहा है और जब बेसमेंट की स्लैब डाली गई, तो पहली कमी सामने आई:
-现场 का कार्य उपयोग किए गए जोड़ प्लेट (FRADIFLEX) की आवश्यकताओं से अलग है।
- सीलिंग प्लेटें 15 सेमी चौड़ी हैं और इन्हें कंक्रीट में अधिकतम आधे तक, यानी 7.5 सेमी तक समाहित किया जाना चाहिए। ऊपर की ओर लगे सुरक्षा के लिए जो फिल्म लगी है, उससे स्पष्ट होता है कि कम से कम 3 सेमी की समाहिती हमेशा नहीं होती।
- खासकर 4 कोनों पर यह समस्या है क्योंकि वहां ऊंचाई में उल्लेखनीय असमानताएं देखी गई हैं।
- कुछ जगहों पर फिल्म को कंक्रीट में मिला दिया गया है।
कुछ ताज़ा तस्वीरें:
कूपरव्हीदौल के अनुच्छेद का अंश साथ में: "कूपरव्हीदौल की फर्श पट्टी वाटरप्रूफ प्रबलित कंक्रीट से बनाई जाएगी। फर्श पट्टी के नीचे परिमापरोच्चन किया जाएगा। बेसमेंट की मंजिल को सफेद टब (उपयोग वर्ग A) के रूप में बनाया जाएगा। बाहरी तरफ जोड़ वाले क्षेत्र में PMB-सीलिंग (प्लास्टिक संशोधित बिटुमेन मोटा लेप) लगाया जाएगा।"
कल हम इसे निर्माण प्रमुख और बाहरी निरीक्षक के साथ चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का यहां क्या विचार है? दीर्घकालिक रूप से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या क्या इस कमी को किसी तरह ठीक किया जा सकता है?
-现场 का कार्य उपयोग किए गए जोड़ प्लेट (FRADIFLEX) की आवश्यकताओं से अलग है।
- सीलिंग प्लेटें 15 सेमी चौड़ी हैं और इन्हें कंक्रीट में अधिकतम आधे तक, यानी 7.5 सेमी तक समाहित किया जाना चाहिए। ऊपर की ओर लगे सुरक्षा के लिए जो फिल्म लगी है, उससे स्पष्ट होता है कि कम से कम 3 सेमी की समाहिती हमेशा नहीं होती।
- खासकर 4 कोनों पर यह समस्या है क्योंकि वहां ऊंचाई में उल्लेखनीय असमानताएं देखी गई हैं।
- कुछ जगहों पर फिल्म को कंक्रीट में मिला दिया गया है।
कुछ ताज़ा तस्वीरें:
कूपरव्हीदौल के अनुच्छेद का अंश साथ में: "कूपरव्हीदौल की फर्श पट्टी वाटरप्रूफ प्रबलित कंक्रीट से बनाई जाएगी। फर्श पट्टी के नीचे परिमापरोच्चन किया जाएगा। बेसमेंट की मंजिल को सफेद टब (उपयोग वर्ग A) के रूप में बनाया जाएगा। बाहरी तरफ जोड़ वाले क्षेत्र में PMB-सीलिंग (प्लास्टिक संशोधित बिटुमेन मोटा लेप) लगाया जाएगा।"
कल हम इसे निर्माण प्रमुख और बाहरी निरीक्षक के साथ चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का यहां क्या विचार है? दीर्घकालिक रूप से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या क्या इस कमी को किसी तरह ठीक किया जा सकता है?