हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड

  • Erstellt am 25/05/2020 14:20:52

Strahleman

25/05/2020 22:30:36
  • #1
अधिकांश समय, हीटिंग इंस्ट्रॉलर हीट लोड कैलकुलेशन को वॉटर पंप निर्माता (या थोक विक्रेता) और फ्लोर हीटिंग के लिए पाइप निर्माता को देता है। क्या यह वास्तव में 100% सही है, यह शायद ही कभी जांचा जाता है। अक्सर यहां अत्यधिक ओवरडायमेंशन या गलत तरीके से डिजाइन किए गए फ्लोर हीटिंग सर्किट होते हैं। आप संभवतः एक TGA-प्लानर की तलाश कर सकते हैं। यह आमतौर पर हीट लोड और कमरे का हीट लोड बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकता है।

हमने फ्रैंकफर्ट के पास एक प्लानर के साथ बहुत अच्छा अनुभव किया है। पाइप निर्माता और TGA-प्लानर के डिजाइन में बहुत बड़ा अंतर था (लगभग 2 किलowatt हीट लोड हमारे पक्ष में अंतर)।

हीटिंग सर्किट की डिजाइन के साथ इसकी कीमत 200 यूरो से कम है और यह बिल्कुल इसके लायक है कि हीटिंग इंस्ट्रॉलर की योजना को डबल चेक करवाया जाए।
 

Daniel-Sp

25/05/2020 23:31:19
  • #2
यह हर हाल में सार्थक होगा। बस सवाल यह है कि क्या [GU] द्वारा नियुक्त (और [Bauherren] द्वारा नियुक्त न किए गए) हीटिंग तकनीशियन किसी "अन्य" योजना के अनुसार हीटिंग और फ्लोर हीटिंग लगाएगा। दुर्भाग्य से, कोई अधिकार नहीं है। इससे संबंधित बात को ठीक से बातचीत में सुलझाना होगा।
 

Bauherr am L

26/05/2020 07:08:01
  • #3


धन्यवाद उत्तरों के लिए, लेकिन यह प्रश्न अभी भी खुला है?

क्या आप टीजीए प्लानर का नाम बता सकते हैं या पीएम के माध्यम से? उसे केवल फ्लोर प्लान्स चाहिए, है ना (मैं फ्रेंकफर्ट से नहीं हूँ)?
 

Brainstorming

26/05/2020 08:03:45
  • #4
क्या वास्तव में कोई जांचता है कि ERR वास्तव में स्थापित है या नहीं? मैं इसे हमारे नए निर्माण में पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहूंगा।
 

Bauherr am L

26/05/2020 08:05:08
  • #5

कृपया नया पोस्ट बनाएं, मैं यहाँ बिलकुल अलग सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ

लेकिन जांच करने का विषय वाकई में दिलचस्प है। असली में इस पर एक नया विषय खोलो!
 

face26

26/05/2020 08:20:50
  • #6
मैं DIN नियमों से परिचित नहीं हूँ। लेकिन आमतौर पर, वर्तुलक पंप के अस्थायी माप के लिए हीट लोड का अनुमान विभिन्न अच्छे या कम अच्छे तरीकों के आधार पर लगाया जाता है।
इसलिए व्यावहारिक रूप में वर्तुलक पंप अक्सर अधिक क्षमतावाला होता है।
हीट लोड का अच्छा अनुमान लगाने का एक तरीका किसी अन्य फोरम में है...एक खोज इंजन का उपयोग करें और Ringgrabenkollektor खोजें। जल्द या बाद में आप हीट लोड टूल तक पहुंच जाएंगे।

हीट लोड कुछ और नहीं बल्कि कमरेवार हीट लोड का योग है, इसलिए जब तक आपने कमरेवार गणना नहीं की तब तक वास्तविक हीट लोड नहीं होगा। हालांकि यह कहना ज़रूरी है कि इसके भी कई गणना के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, क्या सौर लाभ (खिड़की से सूरज की वजह से ताप) को भी शामिल किया गया है।

अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो थोड़े तकनीकी ज्ञान, घटकों के डेटा और एक Excel टूल की मदद से आप कमरेवार हीट लोड खुद भी गणना कर सकते हैं। यह टूल मैजेंटा रंग वाले फोरम में भी उपलब्ध है।
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
18.07.2020पैसिव हाउस अनुभव वाला टीजीए योजनाकार11
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20