2019 में हीट पंप की खपत मासिक आधार पर

  • Erstellt am 27/11/2019 10:44:36

Bookstar

29/11/2019 12:41:47
  • #1
यदि नई तकनीक सही ढंग से योजना बद्ध और सेट की जाए तो आराम और दक्षता मौजूद होगी और सभी खुश होंगे।

हालांकि यहाँ प्रैक्टिकल में काफी कमजोरियाँ दिखती हैं। तभी ठोस पुरानी निर्माण विधि और तकनीक बेहतर विकल्प होती है।

मेरी प्रणाली के बारे में: Novelan हवा-पानी हीट पंप 12Lav

मुझे यकीन नहीं है कि मैं पंप को कहाँ नियंत्रित कर सकता हूँ, इस विकल्प को नहीं पा रहा हूँ।
 

boxandroof

29/11/2019 12:46:57
  • #2

हाँ, पक्का।

मैं मूल्यांकन के लिए एक प्रमाणित गर्मी मापक और अलग Eltako बिजली मीटर का उपयोग करता हूँ।

हमारे पास काफी अच्छी स्थितियाँ हैं: कम हीटिंग लोड, गहरी मॉड्यूलेशन, अच्छा हीट पंप, संक्रमण काल में मजबूत नाईट सेटबैक, अच्छी तरह से योजनाबद्ध हीटिंग सतहें, घर में केवल 21° तापमान, 2.5 लोगों के साथ बहुत अधिक गर्म पानी की खपत नहीं, -12° मानक तापमान वाली जगह। यह संभव है। सैद्धांतिक रूप से इससे भी अधिक संभव है, लेकिन केवल बहुत बुद्धिमान नियंत्रण या कम्फर्ट नुकसान के साथ।

टॉप सोल हीट पंप 6 तक कर पाते हैं। अधिकांश 5 के आसपास होते हैं।


नए निर्माण में E-हीटिंग के लिए अन्य विकल्प हैं:
a) उच्च बिजली लागत और कम कुशल हीटिंग
b) योजना: यदि तापमान स्थायी रूप से 23° होना चाहिए तो फर्श हीटिंग को दीवारों तक फैलाना
c) रहने वाले क्षेत्रों जैसी ही तापमान स्वीकार करना


नए निर्माण में यह मुश्किल है।


ठीक है
 

Lumpi_LE

29/11/2019 13:11:23
  • #3
यह थोड़ा नजरिए और व्याख्या पर निर्भर करता है, हमारा बाथरूम दीवार और फर्श हीटिंग के कारण अन्य कमरों से 0.5-1 केल्विन ज्यादा गर्म होता है। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है और मुझे बाथरूम में 26°C की जरूरत नहीं है। जैसे ही शावर चालू करते हैं, तापमान कुछ ही समय में 24-25°C हो जाता है। मैं हीटर फैन को भी बुरा नहीं मानता, लोग अपने बाथरूम के टाइम को जानते हैं और इसे पहले 10-20 मिनट तक चला सकते हैं।
 

Tobibi

29/11/2019 13:28:16
  • #4
हमने 1983 का घर खरीदा है, 200 वर्ग मीटर रहने की जगह, ईंट पर ईंट का निर्माण। गर्माहट के लिए 5 साल पुरानी वायुपंपा का उपयोग होता है। मैं निश्चित रूप से आधुनिक इन्सुलेशन वाले 140 वर्ग मीटर के घर जितना किफायती नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेटिंग्स उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी हो सकती हैं। मैंने अक्सर पढ़ा है कि इसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बस एक बार गूगल करना चाहिए। लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा निर्देश या सारांश नहीं मिला है जो मुझे यह वास्तव में अच्छी तरह समझाए। मुझे विभिन्न स्रोतों से आश्वासन मिला है कि इसमें एक शीर्ष वायुपंपा लगी है, लेकिन मुझे यह खपत काफी अधिक लगती है। हमारे रहने वाले कमरों में फर्श हीटिंग है, तहखाने और गैराज के ऊपर एक निर्मित कमरे में हीटर हैं, जो अच्छी मिलावट नहीं है, लेकिन इन दोनों प्रणालियों के लिए अलग-अलग सर्कुलेशन्स हैं।
 

Lumpi_LE

29/11/2019 13:30:44
  • #5
खपत कितनी है और पंप किस प्रकार का है?

btw: उदाहरण के लिए: "htd hydraulischer Abgleich" गूगल करें या "htd Wärmepumpe optimieren"
 

boxandroof

29/11/2019 13:37:28
  • #6
सभी उपाय जो Deine Vorlauftemperatur को कम करते हैं (और इस दौरान Taktung से बचते हैं) वे दक्षता बढ़ाएंगे। एक हाइड्रोलिक समायोजन करें और इस दौरान स्थायी रूप से सभी थर्मोस्टेट खोलें। फिर आप यह पता लगाएंगे कि किन कमरों में हीटिंग सतहें/-बॉडी पर्याप्त नहीं हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन कमरों के लिए व्यक्तिगत उपायों का मूल्यांकन कर सकते हैं। परिसंचरण - यदि मौजूद हो - को बुद्धिमानी से नियंत्रित करें, आवश्यकतानुसार Pufferspeicher को हटा दें। पीने के पानी के लिए हाइस्टेरिसिस बढ़ाएं और/या पीने के पानी का तापमान कम करें, पीने के पानी को प्राथमिकता से दोपहर में गर्म करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय आमतौर पर केवल प्रवेश से पहले लागू किया जा सकता है: बड़ी हीटिंग सतहें। हीटिंग बॉडी दक्षता में बाधा डालते हैं। नए निर्माण में भी हीटिंग सतहें और अधिक इन्सुलेशन से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
10.09.2019फ्लोर हीटिंग या फर्श गरम करना13
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
11.06.2020सक्रिय शीतलन कार्य हीट पंप या एयर कंडीशनर नए निर्माण में12
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
20.01.202130 किलोवाट घंटा प्रति दिन पर एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत52
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
12.02.2023हाइब्रिड हीटिंग: पुराने भवनों में गैस-कंडेनसिंग डिवाइस के साथ हीट पंप उपयुक्त है?26
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
31.05.2022क्या हीटरों को नए निर्माण में हमेशा खिड़कियों के नीचे रखना चाहिए?41
15.09.2023बेसिक जानकारी रेडिएटर प्रतिस्थापन पुरानी इमारत14
26.10.2023नए निर्माण के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट - हीट पंप बनाम ग्राउंड ओवन?18