भू-तापीय ऊर्जा या गैस कंडीशनिंग बॉयलर?

  • Erstellt am 12/11/2015 18:54:15

ErikErdgas

19/11/2015 14:36:04
  • #1
नमस्ते,
मैं आपको निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा।


गैस-बर्नवर्ट थर्म से अधिक प्रभावी हीटिंग सिस्टम कोई नहीं है। कोई अन्य हीटिंग सिस्टम इस ऊर्जा दक्षता के पास तक भी नहीं आता। एक वॉटर पंप भी नहीं। वॉटर पंप का मुख्य नुकसान यह है कि यह बिजली से चलता है। उदाहरण के लिए, 3.5 का वार्षिक कार्यांक का अर्थ है कि वॉटर पंप 3.5 गुणा अधिक गर्मी प्रदान करता है जितनी ऊर्जा वह उपयोग करता है। पहली नजर में यह सकारात्मक लगता है, लेकिन जब वॉटर पंप बिजली से संचालित होता है तो यह आंकड़ा सीमित हो जाता है। बिजली उत्पादन में उपयोग की गई प्राथमिक ऊर्जा (जैसे ब्राउन कोयला) का केवल लगभग 1/3 हिस्सा ही अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। 3 से 4 के बीच की कार्यांक के साथ यह एक शून्य योग खेल है। गैस-बर्नवर्ट बॉयलर से बेहतर पर्यावरणीय तुलना के लिए कार्यांक 4 से अधिक होना चाहिए, जो आमतौर पर व्यावहारिक रूप से प्राप्त नहीं होता।

इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वॉटर पंप के मामले में आपको स्थानीय नेटवर्क प्रदाता से बंधना पड़ता है। आप जैसे Erdgas के मामले में सप्लायर को बदल नहीं सकते। यदि नेटवर्क प्रदाता अपनी कीमतें बढ़ाता है, तो आप दूसरे सप्लायर का विकल्प नहीं चुन सकते।

वर्तमान में यह आवश्यक है कि एक प्रभावी हीटिंग सिस्टम को एक थर्मल सोलर प्रणाली के साथ संयोजित किया जाए। इसमें वॉटर पंप शामिल नहीं है।

सादर, एरिक
 

nordanney

19/11/2015 14:50:55
  • #2
यह रूप में सही नहीं है।
 

f-pNo

19/11/2015 16:17:53
  • #3


लेकिन मैं इसे एक अफवाह मानता हूँ।
पिछले साल सितंबर में हमने अपनी वärmepumpenstrom (हीट पंप बिजली) को RWE/Westnetz से E-Wie einfach में बदला था।
इस साल सितंबर में हमने Maingau-Energie में बदलाव किया।

हीट पंप बिजली के लिए, मुझे लगता है, सामान्य बिजली की तुलना में कम प्रदाता हैं। तुलना पोर्टल पर भी खोजनी पड़ती है (Check24 पर मुझे हीट पंप बिजली के लिए कुछ नहीं मिला। लेकिन आपूर्तिकर्ता बदलाव (सामान्य अनुबंध प्रतिबंध को छोड़कर, जो मेरी जानकारी के अनुसार गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी होता है) कभी भी संभव है।
 

Bauexperte

19/11/2015 19:59:30
  • #4
शुभ संध्या,


और क्या गैस बर्नर वाला हीटर बिना बिजली के चलता है?


आगामी ऊर्जा संरक्षण नियमों की कड़ी निगरानी के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि बिल्डर्स गैस बर्नर हीटर को "सस्ता" नहीं मानेंगे। मैं उत्सुक हूँ कि आप इसे मार्केटिंग की दृष्टि से कैसे प्रचारित करेंगे

शुभकामनाएँ, Bauexperte
 

Saruss

19/11/2015 19:59:53
  • #5

यह हवा-से-पानी हीट पंप के लिए है, सोले (और तुलनात्मक wwwp जैसे कुआं या डायरेक्ट गैसिफायर) आसानी से 4 हासिल कर लेते हैं। मैं सोले (और गरम पानी) के साथ अभी तक 5 पर हूँ।
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
25.10.2015कौन सा हीटिंग सिस्टम? एयर हीट पंप / गैस / भूकंपीय ऊर्जा52
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
23.09.2017साल्ट समाधान हीट पंप के लिए रिंग खाई कलेक्टर18
31.10.2018नेटवर्क ऑपरेटर गैस होम कनेक्शन करने से इनकार करता है - क्या यह वैध है?11
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
12.11.2019एग्जॉस्ट एयर हीट पंप (F750) सोलर थर्मल (हीटिंग + हॉट वॉटर) या सोल हीट पंप के साथ11
19.04.2021भूमिगत जल / घोल / वायु हीट पंप की तुलना27
23.06.2021नमक पानी / हवा पानी - निर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यकताएँ10
07.12.2021क्या KfW 40+ के साथ सोल-वाटर हीट पंप अभी भी फायदेमंद है?34
20.12.2021हवा-जल हीट पंप और गैस कंडेनसिंग बॉयलर के बीच तालमेल?17
28.06.2023सोल-वाटर हीट पंप के साथ अर्थ सोंडे के अनुभव?42
31.03.2024कौन सी सोल पानी हीट पंप Viessmann, Niebe या Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben