ब्रोट्ज़े BWL नियो 8 - सेटिंग में समस्याएँ

  • Erstellt am 13/12/2024 17:15:52

RotorMotor

19/12/2024 16:51:58
  • #1
तुम यह कैसे सोचते हो कि वह हमेशा 7kW पर चलता है?
और तुम इसका क्या मतलब समझते हो?
क्या हीटर स्टिक एक्टिव है?
 

Kati2022

19/12/2024 17:01:55
  • #2

मैं इसे सेटिंग्स में देखता हूँ। वर्तमान में 6.7kW पर है, COP 4.9 के साथ = लगभग 1400W इलेक्ट्रिक। यह कभी 6.5 kW से नीचे नहीं चलता।

हीटिंग स्टिक कभी सक्रिय नहीं था।
 

RotorMotor

19/12/2024 17:08:07
  • #3
लीसटुंग्सडायग्राम्स दुख की बात है कि केवल W35 से शुरू होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह 1400W से कम ऊर्जा नहीं ले सकती। इसके COP इतना ऊँचा होने की केवल खुशी ही मनाई जा सकती है। यह निश्चित रूप से आपके घर के लिए गलत उपकरण है। ऐसे उपकरण बिना मरम्मत किए पुराने भवन में लगाए जाते हैं। इसलिए टैक्टन के खिलाफ बहुत कुछ नहीं किया जा सकेगा। हालांकि खपत 30kWh के साथ वास्तव में अधिक है। क्या खिड़कियाँ लगातार खुली रहती हैं?
 

tomtom79

19/12/2024 18:28:51
  • #4
खैर, थर्मल शॉर्ट सर्किट खोजकर फिर भी टैगिंग कम की जा सकती है।

और हीटिंग पर हिस्टीरेसिस 2 पर सेट करें और गरम पानी के लिए 5-6 डिग्री पर।
 

Alessandro

20/12/2024 08:33:02
  • #5
वह पहले से ही उस तरह से माड्युलेट करती है जैसे उसे करना चाहिए।
"WMZ_Leistung" की Anzeige भ्रमित करने वाली है। यह बाहर के तापमान के घटने पर कम हो जाती है, इसलिए यह वॉटर पंप की Leistung नहीं है!
टैक्टिंग के बारे में अपनी चिंता मत करो। भले ही यह साल में दिन में 15 बार टैक्ट करे (जो कि वह नहीं करती, क्योंकि गर्मियों में वह केवल WW बनाती है) यह मशीन 150,000 कम्प्रेसर स्टार्ट पर 25 साल तक टिकती है!
हिस्टेरिसिस भी अन्य ब्रांडों से अलग है, इसलिए इसे भी अलग तरीके से देखना चाहिए।
मैं दो हफ्ते बाद फिर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद छुट्टी पर हूँ ;-)
 

Alessandro

20/12/2024 09:23:13
  • #6
यहाँ मेरी 4°C AT पर हीटिंग चक्र में डेटा है।

हीटिंग सर्किट पंप 66% पर



संपीडक 22% क्षमता पर



यह संपीड़क की फैक्ट्री सेटिंग्स हैं हीटिंग कर्व के अनुसार





 
Oben