ब्रोट्ज़े BWL नियो 8 - सेटिंग में समस्याएँ

  • Erstellt am 13/12/2024 17:15:52

Kati2022

20/12/2024 14:36:16
  • #1
अगर तुम कह रहे हो... ;) जैसा लगता है, हमारे यहां भी मानक समान हैं। जो मुझे परेशान करता है वह है उच्च हीटिंग कर्व। तुम कहते हो कि मुझे मिक्सर की हीटिंग कर्व को डिसेबल करना चाहिए। मैं छुट्टी के बाद करूंगा और फिर देखते हैं... यहाँ मेरे वर्तमान मान हैं:
 

Martin_H

10/01/2025 16:35:55
  • #2
तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर Verdichterdrehzahl (VDmod) कम कर दो। BLW अधिकतम और न्यूनतम संभव Leistung के बीच मॉड्यूलेट नहीं करता। बल्कि, Wärmepumpe Verdichterkurve के अनुसार काम करता है और Leistung को तब कम करता है जब यह Rücklauf_Soll के करीब आता है। Leistungsreduzierung को Parameter Regelabweichung के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।

Remark: Verdichterdrehzahl कभी भी 15% से नीचे नहीं होनी चाहिए। Brötjetechniker ने भी मुझे इसे इसी अनुसार सेट किया था।
 

Martin_H

10/01/2025 18:23:30
  • #3


यहाँ 8er की हीटिंग पावर है। वर्कसेटिंग पर लगभग 7kW /AT5डिग्री, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं। इससे नीचे भी कुछ जा सकता है….
 