संघनक नाली सर्दियों में

  • Erstellt am 27/01/2017 08:55:53

daytona

27/01/2017 11:17:42
  • #1
:
मैं बाद में तस्वीर भेजूंगा, क्योंकि इस समय मैं स्थल पर नहीं हूँ।
डिवाइस: Rotex HPSU compact 508 8kw।
ट्राउफस्ट्राइफेन 40 सेमी चौड़ा है, बर्फ पट्टी में कम से कम 1.5 मीटर लंबी है। कंकड़ ग्राउवैक्के टुकड़े 0 -16 मिमी हैं, ढीली भराई लगभग 20 सेमी ऊंची है, बिना ढलान के।
 

daytona

27/01/2017 11:48:15
  • #2
उपयोगकर्ता मैनुअल से अपडेट:
कंडेनसेट पानी:
– चूंकि कंडेनसेट बाहरी यूनिट से निकलता है, उसके नीचे एक रिसने वाला बिस्तर बनाया जाना चाहिए, जिससे कंडेनसेट बह सके। यूनिट के नीचे ऐसी कोई वस्तु न रखें जो नमी के प्रति संवेदनशील हो।
– कंडेनसेट को स्वतंत्र रूप से बहने देना चाहिए।
– अगर कंडेनसेट कनेक्शन को आधार प्लेट या जमीन की सतह से ढका गया है, तो बाहरी यूनिट के पैरों के नीचे कम से कम 300 मिमी ऊंचाई के फुटस्कार्ट का उपयोग करें।
– ठंडे इलाकों में बाहरी यूनिट के साथ कंडेनसेट नली का उपयोग न करें। पानी जम सकता है और कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
 

Bieber0815

01/02/2017 19:50:08
  • #3
हमारे यहाँ यह दिखता है:
 

daytona

01/02/2017 20:21:52
  • #4
हैलो बीबर, यहाँ ऐसा लग रहा था:

 

daytona

01/02/2017 20:24:52
  • #5
अब तक मैंने हथौड़े, बर्फ गलाने वाले नमक और हल्के मौसम के कारण बर्फ से लड़ाई छेड़ दी है। दुर्भाग्यवश, इस समय बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है, इसलिए मैं वसंत में उपकरण के नीचे ड्रेनेज बिछाने और उसे बरसाती पानी की नाली से जोड़ने पर विचार कर रहा हूँ (जो अपनी सीस्टर्न में जाता है)।
 

Bieber0815

01/02/2017 22:00:49
  • #6
ऐसा लगता है, कि आपके यहाँ संघनन पहले तरल रूप में फैल गया, फिर ठहर गया और फिर जम गया। [Drainage] या एक जल सोखने योग्य जमीन इसलिए मदद कर सकती है।
 

समान विषय
05.01.2016सीमा निर्माण में जल निकासी और सफाई शाफ्ट12
19.04.2016प्रवेश प्लेटफॉर्म के नीचे जल निकासी आवश्यक है?15
02.09.2019नॉपेनबाहन सही तरीके से लगाना, बेस सीलिंग, जल निकासी?15
06.07.2021प्रॉपर्टी पर जल निकासी डालें18
09.07.2019ड्रेनेज का कार्य / पानी किसका है?20
15.07.2019नमी से भित्ति बाहरी तहखाने की दीवार - नालीकरण और रहस्यमय पाइप10
07.01.2021बाहरी एयर-वाटर हीट पंप धुंआ और भाप छोड़ रहा है25
17.02.2021एल्यूमीनियम-लकड़ी के तीन-परत वाले विंडो में तापमान सीमा के बावजूद अंदर संघनन होता है16
05.03.2021वेंटिलेशन निकास पर संघनन27
08.10.2024घर के चारों ओर ड्रेनेज, लेकिन कैसे?17
31.12.2021पाइपों पर संघनन/तलछट - नियंत्रणित आवासीय वेंटिलेशन और नमी हटाने वाले के बावजूद11
31.01.2022बाहरी वाष्प पंप बहुत ज़ोर से आवाज करता है - क्या विकल्प हैं? साइलेंट मोड? प्रभाव?21
24.09.2022हमारे प्लॉट पर पड़ोसी की अर्थिंग और नाली41
22.10.2022बेसमेंट में ड्रेनेज - तकनीकी रूप से आवश्यक है या नहीं?10
13.08.2023अधिकार मार्ग - अज्ञात स्रोत की पुरानी जलनिकासी22

Oben