पानी का नुकसान। संभवतः फर्श हीटिंग में छेद किया गया है?

  • Erstellt am 05/02/2017 17:16:06

Nordlys

05/02/2017 20:58:20
  • #1
शावर कहाँ है?
 

ypg

05/02/2017 20:59:45
  • #2
भीतर के भवन के अंदर स्टीम बैरियर?
मैंने -ईमानदारी से कहूँ तो- हमेशा ही आंशिक रुचि से ही इस फोरम के पोस्ट देखे हैं, अधिकतर मॉड के रूप में न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इसे जानना चाहता है।
लेकिन क्या यह फिल्म इसलिए हो सकती है? क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह वहीं होनी चाहिए?
मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी अज्ञानता में की गई पूछताछ से अधिक मददगार जवाब मिलेंगे।

शुभकामनाएँ
 

Alex85

05/02/2017 21:14:36
  • #3
दूसरों ने हाँ कहा है, अगर यह फूटबॉडेनहाईजुंग होती, तो तुम्हें दबाव में कमी आनी चाहिए थी। इसके अलावा, पानी आंशिक रूप से गर्म होता। एस्ट्रिचओबरडेकींग तुम्हारे ड्रिल (3cm) से अधिक होना चाहिए था। फोटो के अनुसार, पानी का दाग भी काफी सीमित दिखता है।

इसलिए:


क्या तुम, , सुनिश्चित हो कि यह कोई एकमुश्त घटना नहीं हो सकती?
या बाथरूम में शावर में कहीं रिसाव तो नहीं है?
क्या दाग सूख रहा है, या लगातार गीला हो रहा है?
 

uwe81

05/02/2017 21:36:52
  • #4
एकल घटना के लिए: शायद नहीं। आज पूरी तरह से गीला था, लेकिन हमने पहले लैमिनेट उठाने का काम पिछले देर गर्मी (या उस समय वास्तव में गर्मी के कारण लैमिनेट का फैलाव था?) में ही किया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन सी एकल घटना हो सकती है। हमारा कोई प्लास्टिक का बाल्टी नहीं गिरा, नहाने के बाद गीले पैर इसके लिए काफी नहीं होंगे.....

मैंने बाथरूम का एक स्केच संलग्न किया है। शॉवर (टाइल लगी हुई) लगभग 2 मीटर दूर है। जो चीज़ टाइलों के ऊपर से शॉवर के बाहर निकलती है, वह असंभव लगती है। क्या शॉवर में कुछ एस्ट्रिच में जाता है: हो सकता है, मैं इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता।
 

Bieber0815

06/02/2017 10:11:21
  • #5
क्या आपके पास कच्चे निर्माण के फोटो हैं (एस्ट्रिच से पहले, पानी की स्थापना के बाद)? क्या आपके पास गरमाहट/सैनिटरी की कार्य योजना है?

चूंकि पानी घर के लिए काफी हानिकारक होता है, मैं जोरदार तौर पर एक विशेषज्ञ से सलाह लेने की सिफारिश करता हूँ। वह कारण पता लगाएगा और समाधान सुझाएगा।

मैं पिछले वक्ताओं से सहमत हूँ: सामान्यतः एस्ट्रिच की परत 4.5 सेमी से अधिक होती है। इसलिए 3 सेमी गहरी ड्रिल से कोई नुकसान नहीं होगा (ना तो फर्श हीटिंग को और ना ही कच्चे फर्श पर अन्य पाइपलाइनों को)। इसके बारे में अधिक जानकारी आपके फर्श की संरचना हमें देगी।
 

Payday

06/02/2017 20:16:57
  • #6

माफ़ करना, ज़रूर "नहीं" छूट गया था

फिर से: अगर हीटिंग पर 1.5 बार दबाव है तो यह फर्श गर्म करने वाली प्रणाली नहीं हो सकती। अगर Leitung में लीक है तो अधिकतम दबाव 0.1 बार होता है।

अगर हम आपकी तस्वीरें देखें तो यह निश्चित रूप से shower है। किसी ने शायद बहुत देर तक shower लिया और shower से पानी hallway में बह गया। क्या आपके घर में hallway की तरफ थोड़ा सा झुकाव भी है? आप यह चेक कर सकते हैं कि shower में थोड़ा सा पानी (एक गिलास या कुछ इसी तरह का) डालें और जरूरत पड़े तो hallway में टॉवल से उसे पोंछ लें।
चूँकि यह फर्श गर्म करने वाली प्रणाली नहीं हो सकती, और shower और उसकी दिशा सीधे इसके लिए जिम्मेदार लगती है, तो यह वही होगा।
यह भी शायद थोड़ी सी लीक वाली ज़ुलीटूंग (Zuleitung) हो सकती है। क्या यह वहीं से गुजरती है?

आपको निश्चित रूप से एक Bautrockner (निर्माण सूखा करने वाला उपकरण) चाहिए, क्योंकि पानी Estrich (मंजिल की नमी) के नीचे चला गया है और इसे फर्श की हीटिंग से नहीं निकाला जा सकता। जमीन को तोड़ने के बिना भी इसके उपाय हैं।

आपको अपनी बीमा कंपनी को तुरंत नुकसान की सूचना देनी चाहिए और "पिछले साल" की बजाय वास्तविक समय बताना चाहिए। यह देख लें कि आपकी एजीबी (Allgemeine Geschäftsbedingungen) में सूचना देने की अवधि क्या है।


तो Dampfsperre वास्तव में आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे पास जलरोधी Trittschalldämmung (चलने की आवाज कम करने वाला aislamiento) है। Estrich को लगाते समय सूखा होना चाहिए, तो नमी वहाँ कैसे जमा हो सकती है?!
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
14.02.2015पैर की सतह के स्नानघर के साथ फ्लोर-लेवल ड्रेन और फूटफ्लोर हीटिंग44
09.02.2015फ्लोर-लेवल शावेर के साथ फ्लोर हीटिंग10
21.12.2015ओपन शावर - कितनी गहराई?28
11.01.2019शावर में फर्श हीटिंग?14
15.12.2016शावर ट्रे या टाइल्ड शॉवर?24
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
08.04.2018शॉवर में फ्लोर हीटिंग आवश्यक है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?35
05.09.2018वॉक-इन शॉवर का डिज़ाइन38
04.11.2018बाथरूम में फर्श हीटिंग संभव नहीं - क्या ऐसा हो सकता है?11
30.08.2019फर्श योजना: क्या भूतल का गलियारा काफी चौड़ा है?57
16.04.2020मासिव या लकड़ी / ड्रिलिंग या खाई कलेक्टर35
01.02.2021बाथटब और शॉवर के नीचे फर्श हीटिंग13
01.02.2021बाथरूम योजना - शॉवर और बाथटब बदलना?24
12.06.2021शॉवर में कपड़ों के फेंकने का रास्ता लगाएं?96
29.10.2021बाथरूम योजना - वॉक-इन शॉवर की स्प्लैश प्रोटेक्शन वॉल पर्याप्त लंबी है?14
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
05.01.2023बैडरूम का नक्शा 8.7 वर्ग मीटर, शॉवर और बाथटब के साथ16
23.02.2024बाद में स्थापित करने के लिए वॉन् या शॉवर?27

Oben