Voici les indications des entreprises tirées des descriptifs de construction et de prestations :
Akost :
Murs extérieurs
Les murs extérieurs sont montés avec des montants en bois de 60 x 160 mm / ossature bois avec un entraxe de 600/625 mm. Du côté extérieur des montants, des panneaux en fibres de bois étanches au vent et résistants à l’humidité ainsi qu’une membrane d’écran respirante sont posés. Les murs sont isolés avec 160 mm de laine minérale, WLG 035. Du côté intérieur des montants, un pare-vapeur est posé. Ensuite, des liteaux sont fixés sur les montants pour former un espace technique isolé de 40 mm d’épaisseur (WLG 040). Le côté intérieur du mur est revêtu d’une couche de panneaux à base de bois de 12 mm et d’une couche de plaques de plâtre de 12,5 mm.
Murs intérieurs
Les murs intérieurs sont montés avec des montants en bois avec un entraxe de 600/625 mm. Dans les pièces à vivre, les murs sont revêtus d’une couche de panneaux à base de bois de 12 mm et d’une couche de plaques de plâtre de 12,5 mm. Tous les murs intérieurs des pièces à vivre sont isolés avec de la laine minérale.
Mur intérieur entre pièces à vivre
Montants en bois isolés avec de la laine minérale, revêtus d’une couche de panneaux à base de bois de 12 mm et d’une couche de plaques de plâtre de 12,5 mm.
Construction de la toiture
Comme structure porteuse, AKOST utilise des fermes de toit ou des chevrons. La sous-couverture est réalisée avec une membrane d’écran respirante (les joints horizontaux sont collés) et des liteaux servant de contre-liteaux et de lattes de toiture. La couverture de toit se compose de tuiles en béton en forme de double S.
Danwood :
Composition du mur extérieur
Enduit acrylique sur enduit de base armé
120,0 mm de polystyrène (WLG 040) comme isolation thermique supplémentaire et support d’enduit
12,0 mm de panneaux à base de bois
180,0 mm d’ossature bois
180,0 mm d’isolant minéral (WLG 035)
12,0 mm de panneaux à base de bois
Pare-vapeur en film PE
12,5 mm de plaques de plâtre
Composition des murs intérieurs
12,5 mm de plaques de plâtre
12,0 mm de panneaux à base de bois
120/80 mm d’ossature bois
50,0 mm d’isolation thermique et phonique en laine minérale dans l’ossature bois
12,0 mm de panneaux à base de bois
12,5 mm de plaques de plâtre
Plafond dans le grenier de haut en bas
Tuile béton
Liteaux de toit
Contre-liteaux
Membrane d’écran respirante
220 mm de chevrons ou poutres en bois selon calcul statique pour fermes de toit
Dans la zone des rampants vers les pièces habitables :
220 mm d’isolant minéral (WLG 035)
22 mm de panneaux à base de bois
Film PE comme pare-vapeur
12,5 mm de plaques de plâtre
Composition du plafond à solives apparentes
150 × 22 mm lisse composée de planches posées espacées (5 pièces)
220 mm de poutres en bois ou selon calcul statique pour fermes de toit
220 mm d’isolant minéral
22 mm de panneaux à base de bois
Film PE comme pare-vapeur
12,5 mm de plaques de plâtre
Hagemann :
Exécution des murs extérieurs au rez-de-chaussée de l’intérieur vers l’extérieur (perméable à la diffusion vers l’extérieur)
Panneaux massifs Fermacell de haute qualité 15 mm
Frein-vapeur
Ossature bois avec couche technique 200 mm
Isolation Insulation 200 mm
Panneaux isolants en fibres de bois 40 mm
Enduit armé avec toile d’armature
Enduit minéral, couleur selon nuancier
Exécution des murs extérieurs au grenier de l’intérieur vers l’extérieur (perméable à la diffusion vers l’extérieur)
Panneaux massifs Fermacell de haute qualité 15 mm
Frein-vapeur
Ossature bois avec couche technique 200 mm
Isolation Insulation 200 mm
Panneaux isolants en fibres de bois 35 mm
Bardage à joints rainure et languette sur liteaux (couleur selon nuancier)
Tous nos bois en extérieur reçoivent en plus un traitement de protection contre la bleuissement.
Murs intérieurs
Ossature bois d’environ 100 mm
Isolation Insulation 80 mm
Revêtement des deux côtés avec des panneaux massifs Fermacell de haute qualité 15 mm
Plafond du grenier de bas en haut
12,5 mm de plaques de plâtre
Contre-liteaux
Frein-vapeur
Poutres selon calcul statique
Isolation Insulation 220 mm WLG 035
Rampants de plafond dans la partie aménagée de l’intérieur vers l’extérieur
12,5 mm de plaques de plâtre
Contre-liteaux
Frein-vapeur
Chevrons selon calcul statique
Isolation Insulation 220 mm WLG 035
Charpente de l’intérieur vers l’extérieur
Charpente à pannes selon calcul statique ou ferme de toit (charge de toiture 1,5 kN/m²)
Chevrons visibles à la gouttière et à la noue avec bardage rainure et languette au-dessus
Tires-fonds pour raidissement
Membrane d’écran respirante
Contre-liteaux
Liteaux
Tuiles en béton (rouge tuile, rouge classique, gris foncé, noir, marron)