andreas.delgaldo
19.02.2022 17:14:10
- #1
Salut - c'est effectivement seulement dans la zone de la feuillure - du moins actuellement visible uniquement là.
Je suppose qu'il s'agit d'eau remontante. L'eau a dû couler entre le seuil de la porte et les dalles du chemin. Comme il y a une saillie pour la dalle de sol à cet endroit (celle-ci est étanchéifiée à cet endroit), je pense que l'eau s'est accumulée là et ensuite - en cas de quantité suffisante - remonte peu à peu latéralement dans l'enduit.
La jonction entre la dalle de sol et l'enduit n'a probablement pas été étanchéifiée spécialement, si bien que le dommage s'est probablement produit à cet endroit.
Actuellement, la mesure d'humidité sur le mur n'a pas montré d'humidité élevée. Je suppose donc pour l'instant qu'il s'agit seulement d'un problème superficiel.
J'ai joint une photo d'un autre endroit (porte-fenêtre de la terrasse) de la maison pour que la jonction entre la dalle de sol (il semble y avoir un feutre) et la maison (ou enduit) soit visible. On y voit à l'angle sous le cadre de la fenêtre que l'interface entre l'enduit et la structure du mur est probablement un point faible où l'humidité peut pénétrer dans l'enduit.
Qu'en pensez-vous ? Le problème peut-il être durablement résolu par une étanchéification entre l'enduit et la dalle de sol ?
Merci pour votre avis
Andreas

Je suppose qu'il s'agit d'eau remontante. L'eau a dû couler entre le seuil de la porte et les dalles du chemin. Comme il y a une saillie pour la dalle de sol à cet endroit (celle-ci est étanchéifiée à cet endroit), je pense que l'eau s'est accumulée là et ensuite - en cas de quantité suffisante - remonte peu à peu latéralement dans l'enduit.
La jonction entre la dalle de sol et l'enduit n'a probablement pas été étanchéifiée spécialement, si bien que le dommage s'est probablement produit à cet endroit.
Actuellement, la mesure d'humidité sur le mur n'a pas montré d'humidité élevée. Je suppose donc pour l'instant qu'il s'agit seulement d'un problème superficiel.
J'ai joint une photo d'un autre endroit (porte-fenêtre de la terrasse) de la maison pour que la jonction entre la dalle de sol (il semble y avoir un feutre) et la maison (ou enduit) soit visible. On y voit à l'angle sous le cadre de la fenêtre que l'interface entre l'enduit et la structure du mur est probablement un point faible où l'humidité peut pénétrer dans l'enduit.
Qu'en pensez-vous ? Le problème peut-il être durablement résolu par une étanchéification entre l'enduit et la dalle de sol ?
Merci pour votre avis
Andreas