Bonjour à tous,
je voulais vous donner une mise à jour sur ce sujet. Nous avons maintenant reçu le rapport de l’expert, qui exprime des préoccupations concernant deux aspects de notre installation électrique :
1️⃣ Le grand chemin de câbles dans le mur extérieur
2️⃣ Les gaines vides sur la dalle brute
J’aimerais connaître vos avis et suggestions à ce sujet :
✅ Y a-t-il des problèmes de protection contre l’incendie avec ce type d’installation électrique ?
✅ Quelles mesures seraient judicieuses pour les gaines vides afin d’éviter des problèmes avec la chape ?
Contexte : Les gaines vides passent du grand chemin de câbles par un couloir étroit au 1er étage, puis vers la salle technique au sous-sol. Un cheminement alternatif était apparemment difficile à réaliser.
Je me réjouis de vos connaissances techniques et de vos suggestions !
Merci beaucoup et cordialement !
2. Constats
2.1 Électricité et installation domotique
[*]Charge accrue des câbles électriques par rapport aux bâtiments standards. Cela est dû au câblage supplémentaire pour le système domotique, ce qui a entraîné plus de circuits que d’habitude répartis dans le bâtiment. Surtout dans la zone des lignes principales, de nombreux câbles sont regroupés, ce qui peut poser des problèmes d’espace ainsi que des contraintes thermiques. Une vérification détaillée des parcours de câbles est nécessaire pour s’assurer qu’aucune surchauffe ou isolation insuffisante ne se produise.
[*]Chemin de câbles d’environ 48 cm de large et 18 cm de profondeur dans le mur extérieur. (voir photos 1.1 et 1.2)
[*]Cette exécution pourrait causer des dommages à la construction du mur ainsi qu’à l’isolation thermique
[*]Recommandation : Vérifier un passage alternatif des câbles dans les murs intérieurs et fermer professionnellement le canal ouvert avec un matériau approprié
[*]Protection incendie : Tous les chemins de câbles doivent être fermés selon les réglementations en vigueur avec des matériaux agréés afin de minimiser les risques d’incendie.
[*]Préparation de la chape : La grande quantité de câbles posés peut créer des espaces d’air dans la chape, susceptibles de provoquer des fissures ou des tassements du sol. Une attention particulière est requise. (voir photo 2.1)
2.4 Premier étage
[*]Un chemin de câbles aux dimensions similaires a également été constaté dans le mur extérieur du premier étage. Il longe verticalement le mur extérieur et compromet à la fois l’intégrité statique et la performance isolante du bâtiment. En raison de la profondeur et de la largeur du canal, il existe un risque de ponts thermiques, entraînant à long terme des pertes énergétiques et d’éventuels dommages dus à l’humidité. De plus, l’intégrité structurelle du mur porteur extérieur pourrait être affaiblie. Il est impératif de vérifier s’il est possible de faire passer les câbles à l’intérieur des murs pour éviter ces effets négatifs. Si cela n’est pas possible, des mesures appropriées doivent être prises pour fermer le canal de manière professionnelle avec des matériaux adaptés sur le plan statique et une restauration complète du niveau d’isolation. (voir photos 5.1 et 5.2)
[*]Recommandation : L’installation des câbles devrait être optimisée pour permettre un meilleur passage des installations. Les espaces d’air dans la chape doivent être évités. (voir photo 6.1)