Isolation phonique : Épaisseur de l'isolation de la cavité du mur intérieur ?

  • Erstellt am 09.07.2018 16:26:26

Don_Mikele87

09.07.2018 16:26:26
  • #1
Bonjour à tous,

aujourd’hui, je m’occupe de la protection acoustique. Nous construisons actuellement les murs de notre maison individuelle en collaboration avec un charpentier local. Plus précisément, concernant la pose de l’isolation des murs intérieurs, il y a des divergences d’opinion entre l’architecte et l’artisan :

La structure du mur est la suivante (de gauche à droite) :

12,5 mm de plaques de plâtre
15 mm d’OSB
120 mm de montants en bois incluant l’isolation du vide
15 mm d’OSB
12,5 mm de plaques de plâtre

L’isolation utilisée est de la laine minérale.

Le problème :
Le charpentier souhaite remplir le vide avec une isolation de 120 mm d’épaisseur, donc remplir toute la profondeur du montant. Selon l’architecte, pour une optimisation acoustique, un remplissage de seulement 40 à 60 mm maximum serait préférable.

Je me retrouve donc novice au milieu et essaie d’y voir plus clair. Si l’on recherche sur les moteurs de recherche spécialisés, on trouve des arguments différents :

1. Pour 40-60 mm : l’isolation ne relie pas les deux murs, la cavité d’air absorbe, etc. -> acoustiquement meilleur
2. Pour 120 mm : plus d’isolation = plus de masse ; -> plus de masse absorbe mieux le son.

Y a-t-il des avis d’experts qui peuvent confirmer ou infirmer l’un ou l’autre de ces points ? Des expériences personnelles ? Il s’agit pour le moment uniquement de l’épaisseur de l’isolation du vide, pas d’autres aspects de la protection acoustique comme la suspension sans vibration, etc.

Merci d’avance !
 

world-e

10.07.2018 07:04:06
  • #2
Un charpentier qui installe de la laine minérale dans les murs ? Notre charpentier ne le ferait jamais, il poserait seulement de l'isolation en fibres de bois. Dans le "STEICO Konstruktionsheft Innenwand" il est écrit qu'un remplissage à 80 % est recommandé pour l'isolation acoustique. Je ne sais cependant pas si cela s'applique aussi à la laine minérale.
 

Don_Mikele87

10.07.2018 11:21:49
  • #3
super, merci pour le retour. alors j'ai une autre piste de recherche :)



finalement, il installe ce que le maître d’ouvrage a commandé. Et cela dépend à nouveau du budget ;-) Il aurait probablement aussi préféré souffler de l'isolant...
 

Knallkörper

10.07.2018 11:56:12
  • #4


De mon point de vue, les deux sont trompeurs.

1. La connexion des murs par l’isolant n’est pas pertinente pour la transmission du son, car l’isolant n’est pas assez rigide. Tout au plus, il pourrait y avoir un effet positif si l’isolant est en contact : alors les deux plaques du mur sont un peu plus chargées en masse, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas vibrer librement. La transmission du son d’un mur à l’autre est cependant "prise en charge" par la construction en bois.
2. Plus de masse est un argument faible, ce ne sont probablement pas plus de 5 kg par mètre carré ?

Il est beaucoup plus important que les parties adjacentes soient bien découplées, par exemple aussi la chape, et que tu n’intègres pas de ponts acoustiques.
 

Don_Mikele87

10.07.2018 16:38:29
  • #5
merci beaucoup, cela rassure déjà un peu.

Concernant les ponts phoniques : la chape est bien sûr désolidarisée avec une bande de désolidarisation. Par ailleurs, nous construisons également les cloisons intérieures en ossature bois, sur lesquelles reposent ensuite les solives de plafond. Les cavités sont également isolées en conséquence et le parement de plaques de plâtre du mur est prolongé jusqu’à la face supérieure des solives de plafond – donc comme une sorte de mur fortifié. Ce n’est qu’ensuite que le parement du plafond est posé et que la jonction avec le mur est réalisée. J’espère que l’on comprend ce que j’essaie de dire ici de manière un peu amateur ^^

est-il nécessaire que les solives de plafond reposent sur une sorte de bande d’étanchéité pour les désolidariser ? Comment cela se présente-t-il lors du parement final du plafond, c’est-à-dire aux endroits où, comme décrit ci-dessus, le parement du plafond rejoint le mur ? Ai-je oublié d’autres points importants ? (Éventuellement l’utilisation de panneaux spéciaux absorbants le son, au moins pour les chambres à coucher et la salle technique).
 

D.S._

12.07.2018 14:02:03
  • #6
Comment est constitué le plafond ? Il faut absolument assurer une désolidarisation entre le mur et le plafond. Une isolation partielle des murs est plus judicieuse qu'une isolation complète. Pour améliorer la protection acoustique entre deux pièces, il peut déjà être utile de doubler le revêtement des murs afin d'augmenter leur masse. (Et par exemple utiliser des panneaux en fibres de gypse au lieu de plaques de plâtre)
 

Sujets similaires
24.05.2016Expériences avec Poroton S9 ou T924
20.09.2013Mur extérieur en brique + murs intérieurs en pierre calcaire sableuse10
17.05.2016Quel matériau de mur intérieur/épaisseur de mur est adapté pour une bonne isolation phonique ?22
29.08.2015Maçonnerie extérieure en béton cellulaire et cloisons intérieures en briques ?16
12.01.2016Appareil de mesure pour panneaux OSB de grenier15
07.04.2020Murs intérieurs : maçonnerie ou cloison sèche ?17
04.08.2017Murs extérieurs en béton cellulaire, murs intérieurs en pierre de silicate de calcium - oui ou non ?11
01.02.2021Y-Tong (béton cellulaire) - matériau de construction de qualité ? (isolation phonique !)91
09.04.2019Béton léger avec remplissage ? Le dilemme du choix en maçonnerie20
25.01.2020Quel matériau pour la construction brute (isolation thermique et acoustique) ?20
18.07.2021Briques non remplies et insonorisation - recherche d'expériences36
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
16.11.2020Fournisseur de maisons préfabriquées avec une bonne isolation phonique ?11
13.01.2021Isolation phonique entre pièces avec plafond suspendu10
09.05.2021Murs intérieurs en plaques de plâtre ou en maçonnerie ?18
01.12.2021Murs intérieurs : plaque de plâtre ou plaque OSB ?17
03.06.2022Plaques de plâtre sur panneaux OSB, fissures ?21
30.05.2022Brique remplie ou non remplie, pertinente pour l'isolation acoustique intérieure ?25