क्या आपका Energieversorger वास्तव में 22kW वॉलबॉक्स की अनुमति देता है?
35² आसानी से 63A के लिए पर्याप्त है, जो कि 43kW है।

अधिकतर EVUs के लिए 63A से अधिक जाना वैसे भी मुश्किल होता है, अक्सर यह समझ में नहीं आता कि एक साधारण एकल परिवार के घर को औसत 8 परिवारों वाले मल्टीफ़ैमिली घर के बराबर की बिजली क्यों दी जानी चाहिए... और अंत में यह केबलें फुटपाथ या सड़क के नीचे से भी गुजरनी होंगी, अन्यथा NH सर्किट ब्रेकर उड़ जाएगा और पूरी सड़क अंधेरी हो जाएगी...

और चाहे 4 या 5 तार हो... लागत लगभग समान होती है, क्योंकि 5x35 अधिक आम है और बड़ी मात्रा में बेचा जाता है।
 

MachsSelbst

03/01/2025 13:02:30
  • #2
वैसे तो एक हाउस कनेक्शन को इस आधार पर नहीं बनाया जाता कि सभी उपकरण एक साथ पूरी ताकत से चलेंगे और वे ऐसा भी नहीं करते...
जब सभी प्लेट्स को 9 पर सेट किया जाता है, तो 90 का कुकटॉप अस्थायी रूप से 11kW खींचता है। जब पानी उबलने लगता है, तो प्लेट केवल गर्म करना जारी रखती है और कोई भी सोच सकता है कि उसने कितनी बार 3 कुक ज़ोन 9 पर चलाए हैं। यह ओवन या कॉफी मशीन पर भी लागू होता है। अधिकतम शक्ति लगातार घंटों तक नहीं ली जाती।
यह वॉटर केतली पर भी लागू होता है, जो सिर्फ लगभग एक मिनट के लिए अपने 2 kW खींचती है, ताकि पानी गर्म किया जा सके।

एक NH सर्किट ब्रेकर में इसके अलावा एक ओवरलोड कैरेक्टेरिस्टिक भी होती है, जो तुरंत 63A पर ट्रिप नहीं करती, बल्कि 1.25 से 1.6 गुणा रेटेड करंट पर लगभग एक घंटे तक के समय में ट्रिप करती है; बड़े ब्रेकर जो 630A के होते हैं उनमें यह समय कई घंटे भी हो सकता है।

इसे आप एक हाईवे की तरह समझ सकते हैं। इसे भी मिड ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया जाता है, न कि छुट्टियों की शुरुआत में बढ़े हुए ट्रैफिक के लिए।

और अंत में:
भूमि में 3 लोडेड कंडक्टर्स (लेआउट D) के साथ 35mm² की करंट कैपेसिटी 98A है।
 

Teimo1988

16/01/2025 12:27:31
  • #3
जैसा कि MachsSelbst ने लिखा है, यह आपके लिए एक परिवार के घर के लिए एक मानक कनेक्शन है, जिसे 63 A से सुरक्षित किया गया है। यह आपके लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। हमारे यहां भी थोड़ा अतिरिक्त शुल्क (मुझे लगता है 200€) पर 100A कनेक्शन उपलब्ध हैं। यह तब किया जा सकता है जब अतिरिक्त शुल्क कम हो। मैंने यह किया था लेकिन यह भी एक दो परिवार के घर के लिए था। अगर ईमानदार होना हो, तो 63A कनेक्शन भी पर्याप्त होता...
 

MachsSelbst

16/01/2025 14:24:13
  • #4
100A तब लेकिन 5x35² के NYY-J को ज़मीन में नहीं लगाया जाएगा, तब 5x50 लगाया जाना चाहिए।

63A पर्याप्त से अधिक हैं, खासकर क्योंकि भविष्य वैसे भी इस दिशा में जाएगा या जाना चाहिए कि घर में उपकरण, पड़ोसी, सड़कें, यहां तक कि पूरे मोहल्ले एक-दूसरे से जुड़े होंगे और बुद्धिमानी से नियंत्रित या समन्वित होंगे।

"मैं अपनी 44kW पूरी क्षमता से तब लेना चाहता हूं जब भी मुझे सूट करे और जब तक मैं चाहूं" इस सोच से ऊर्जा परिवर्तन सफल नहीं हो सकता।
 

Teimo1988

16/01/2025 14:27:36
  • #5
मैंने तो कभी भी [Querschnitt] के बारे में कुछ नहीं लिखा। ऊर्जा परिवर्तन की चर्चा से मैं बच सकता हूँ।
 

Allthewayup

16/01/2025 21:39:08
  • #6
हमने 50 से 63A की Leistungserhöhung के लिए शहर के Versorger को लगभग 700€ अतिरिक्त भुगतान किया। क्या मैं इसे फिर से करूंगा? बिल्कुल नहीं। जैसा कि पहले बोलने वालों ने कहा, 50A एक Einfamilienhaus के लिए पर्याप्त है, भले ही उसमें 11kW Wallbox + Wärmepumpe हो। एक 22kW Wallbox भी चल सकती है अगर बहुत कठोर सर्दी न हो और Wärmepumpe + Co. एक साथ पूर्ण Leistung पर ना चल रहे हों।

इसके अलावा, 50A Zählervorsicherung (मानक 35A के बजाय) के लिए Schaltschrank में आंशिक रूप से 16mm2 केबलिंग आवश्यक होती है। मेरे Elektriker ने इसके लिए भी थोड़ा चार्ज लिया।
 

समान विषय
01.07.2013परंतु एकल परिवार के घर में गर्मी पंप नहीं है?15
31.07.2015लागत अनुमान एकल परिवार का घर 145 वर्ग मीटर के साथ बेसमेंट16
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
08.08.2016क्या एक औसत परिवार एकल-परिवार वाला घर खरीदने का खर्च उठा सकता है?140
24.04.2017अनुभव एकल-परिवार घर KfW55 - स्वयं कामकर्ता नियुक्त करें?20
07.08.2019फुजित्सु के साथ अनुभव - ज़ेवोथर्म डुओ - एयर-टू-वाटर हीट पंप14
22.12.2017NRW में बेसमेंट के साथ एकल-परिवार के घर की निर्माण लागत84
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
22.05.2018हाइडेलबर्ग के पास एकल परिवार के घर की लागत अनुमान45
08.07.2018क्या एकल परिवार के घर में तहखाना उपयोगी है या यह अधिक महंगा है?131
13.07.2018एक नए एकल परिवार के घर का निर्माण ब्रांडेनबर्ग में 125 वर्ग मीटर का एकल परिवार का घर14
16.09.2018हीट पंप के रिवर्सिबल संचालन का अनुभव10
19.07.2019टीजी पार्किंग स्थान: 230V सॉकेट और वॉलबॉक्स के लिए सबसे अच्छा स्थान11
13.08.2020क्या इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी ऊर्जा भंडारण लाभकारी नहीं है? वॉलबॉक्स + स्टोरेज की लागत79
20.06.2021KfW प्रोग्राम 440 - इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन - वालबॉक्स26
28.10.2021इलेक्ट्रिक कार के लिए कौन सा वॉलबॉक्स18
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
29.09.2022डबल गैरेज में वॉलबॉक्स के लिए स्थिति सिफारिश42
31.07.2023गैराज में वॉलबॉक्स कनेक्शन23

Oben