Dimensionamiento de la conexión de la vivienda para electricidad (para fotovoltaica, bomba de calor y estación de carga)

  • Erstellt am 02.01.2025 14:02:30

MachsSelbst

03.01.2025 00:27:58
  • #1
¿Tu proveedor de energía siquiera aprueba una Wallbox de 22 kW?
35² es más que suficiente para 63A, eso son 43 kW.

Más de 63A suele ser difícil para muchos EVUs, a menudo no entienden por qué deberían suministrar a una casa unifamiliar común con la potencia de un edificio de 8 pisos promedio... y al final los cables bajo la acera o la calle también tienen que soportarlo, de lo contrario salta el fusible NH y toda la calle se queda sin luz...

Y si es de 4 o 5 conductores... cuesta casi lo mismo, porque 5x35 es mucho más común y se vende en mayores cantidades.
 

MachsSelbst

03.01.2025 13:02:30
  • #2
Por cierto, una conexión doméstica no está diseñada para que todos los dispositivos funcionen a plena potencia simultáneamente, y tampoco lo hacen...
Una placa de cocina de los años 90 consume brevemente 11 kW si se ponen todas las zonas al nivel 9. Cuando el agua empieza a hervir, la placa solo mantiene el calor y cualquiera puede preguntarse cuántas veces tiene 3 zonas de cocción al nivel 9. Esto también se aplica al horno o a la cafetera. La potencia máxima no se consume de forma continua durante horas.
Esto también se aplica al hervidor de agua, que solo consume sus 2 kW durante un minuto para calentar el agua.

Además, un fusible NH tiene una característica de sobrecarga; no se dispara inmediatamente a 63 A, sino solo tras un 1,25 a 1,6 veces la corriente nominal durante un periodo de hasta una hora, y en los grandes con 630 A incluso se tarda varias horas.

Se puede imaginar como una autopista. Está dimensionada para un tráfico medio y no para el pico del inicio de las vacaciones.

Y por último:
La capacidad de carga de corriente de un cable de 35 mm² con 3 conductores activos en tierra (tipo de instalación D) es de 98 A.
 

Teimo1988

16.01.2025 12:27:31
  • #3
Como escribió MachsSelbst, en tu caso es una conexión estándar para una casa unifamiliar, protegida con 63 A. Para ti también es completamente suficiente.
Aquí también hay conexiones de 100 A con poco recargo (creo que fueron 200 €). Se puede hacer si el recargo es bajo. Yo lo hice, pero fue para una casa bifamiliar. Si somos honestos, la conexión de 63 A también habría sido suficiente...
 

MachsSelbst

16.01.2025 14:24:13
  • #4
100A no puede llevar más un 5x35² como NYY-J enterrado, entonces debe instalarse 5x50.

63A son más que suficientes, sobre todo porque el futuro de todos modos será y deberá ser que los aparatos en el hogar, vecinos, calles e incluso barrios enteros estén interconectados y controlados de manera inteligente o coordinados entre sí.

Con la actitud de "Quiero consumir mis 44kW a plena capacidad cuando me convenga y por el tiempo que quiera" no se puede lograr una transición energética.
 

Teimo1988

16.01.2025 14:27:36
  • #5
No he escrito nada sobre la sección transversal. Puedo prescindir de una discusión sobre la [Energiewende].
 

Allthewayup

16.01.2025 21:39:08
  • #6
Hemos pagado aproximadamente 700€ adicionales al proveedor municipal por el aumento de potencia de 50 a 63A. ¿Lo volvería a hacer? De ninguna manera. Como ya dijeron los anteriores, los 50A son suficientes para una casa unifamiliar, incluso con una Wallbox de 11kW + bomba de calor. Una Wallbox de 22kW también funcionaría siempre que no sea pleno invierno y la bomba de calor y otros aparatos no estén funcionando a plena potencia al mismo tiempo.

Además, con una protección del contador de 50A (en lugar de los 35A estándar) a veces es necesario cablear con 16mm2 en el cuadro eléctrico. Mi electricista también me cobró un poco por eso.
 

Temas similares
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
31.07.2015Estimación de costos casa unifamiliar de 145 m² con sótano16
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
08.08.2016¿Puede una familia promedio permitirse una casa unifamiliar?140
24.04.2017Experiencias Casa unifamiliar KfW55 - ¿Contratar los oficios uno mismo?20
07.08.2019Experiencia con Fujitsu - Zewotherm Duo - Bomba de calor aire-agua14
22.12.2017Costos de construcción de una casa unifamiliar con sótano en NRW84
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
22.05.2018Estimación de costos para una casa unifamiliar cerca de Heidelberg45
08.07.2018¿Es útil un sótano en una casa unifamiliar o más bien demasiado caro?131
13.07.2018Nueva construcción de una casa unifamiliar Casa unifamiliar de 125 m² en Brandeburgo14
16.09.2018Experiencia con la operación reversible de la bomba de calor10
19.07.2019Plaza de aparcamiento TG: Mejor posición para enchufe de 230V y wallbox11
13.08.2020¿El almacenamiento de energía también es poco rentable para los coches eléctricos? Costos de wallbox + almacenamiento79
20.06.2021Programa KfW 440 - Estaciones de carga para automóviles eléctricos - Wallbox26
28.10.2021¿Qué wallbox para coche eléctrico?18
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
29.09.2022Recomendación de posición para wallbox en garaje doble42
31.07.2023Conexión de wallbox en el garaje23

Oben