Fissures de retrait - largeur admissible

  • Erstellt am 02.04.2014 15:56:41

f-pNo

02.04.2014 15:56:41
  • #1
Bonjour à tous,

nous sommes sur le point de signer notre contrat. Celui-ci contient un passage que je cite :

« Sont exclues de la garantie les tassements de sol dans la zone des locaux de travail, dans la mesure où il s'agit de zones extérieures remblayées, ainsi que Schwundrisse, en particulier dans les combles, qui n'ont aucune importance ni conséquence pour l'exécution correcte. Les Schwundrisse sont dues à des comportements de dilatation différents des matériaux. Le maître d'œuvre recommande ici une remise en état dans le cadre des travaux de peinture. »

Je sais qu’il peut y avoir des formations de fissures dans la construction d’une maison. Cela est apparemment normal.
Nous construisons avec du béton étanche de qualité C25/30 (selon le cahier des charges).

Dans le cadre de la vérification du contrat, j’ai reçu de la part de l’expert de la Schutzbund Bauherr le commentaire que les Schwundrisse jusqu’à 0,2 mm seraient normaux. Il n’a pas pu me le prouver.
En conséquence, j’ai demandé à mon entreprise de construction de modifier le texte en « ainsi que des Schwundrisse jusqu’à 0,2 mm en particulier … ». L’entreprise de construction a contacté à son tour un expert renommé du TÜV, qui leur a indiqué qu’il n’existe pas de taille/largeur fixée pour les Schwundrisse. En conséquence, l’entreprise ne souhaite pas modifier ce passage.

Je suis profane et me retrouve face à deux avis d’experts différents.
Quelqu’un parmi les professionnels présents ici peut-il me dire s’il existe une norme/DIN/réglementation concernant la fissuration maximale admissible et où je peux la trouver ?

J’ai de bonnes relations avec l’entreprise de construction et ne veux les mettre en difficulté que s’il existe effectivement des règles précises à ce sujet. Sinon, je me fie aux informations de l’entreprise et à leur bonne réputation.
 

Bauexperte

02.04.2014 17:02:22
  • #2
Bonjour,


Cela confirme mon impression jusqu'à présent des dames et messieurs ; ta description ne rend pas les choses meilleures...


Alors, cette personne du TÜV devrait retourner à l'école. Il existe des valeurs limites pour les largeurs de fissures ; tu trouveras le tableau en annexe**.

Pour tout il existe des normes ; nous vivons en Allemagne

**Source : Prof. Dr.-Ing. Baumgart ; Hochschule Darmstadt

Cordialement, expert en construction

 

f-pNo

02.04.2014 21:12:18
  • #3


Bonjour Bauexperte,

merci pour le graphique.
Il provient de la thèse/travail du Prof. Baumgart. Je suis également tombé dessus en cherchant sur Google aujourd’hui et je l’ai téléchargé.
Malheureusement, je ne comprends pas 75 % de son contenu (et pourtant, je me considère comme assez instruit – mais je n’y connais absolument rien en construction).

Je n’ai pas non plus pu déterminer à quelles réglementations de construction il se réfère. Peux-tu m’aider ici ? Ou tous les experts/experts judiciaires se réfèrent-ils à ce travail ?
 

Bauexperte

02.04.2014 21:35:36
  • #4
À la fin de la thèse se trouvent selon moi les références aux 3 (du moins je pense qu'il y en a 3) DIN. Sinon, tu les trouveras via Tante Gurgel sur Beton.org avec l'aide de recherche "Schwundrisse & Beton"

Salutations, Bauexperte


Bauexperte, en déplacement
 

Bauexperte

03.04.2014 09:40:40
  • #5
Bonjour,

je suis actuellement au bureau.


Il se réfère à la DIN EN 1992-1-1 et DIN EN 1992-1-1/NA, 2011 ainsi qu'au groupe de normes DIN EN 1504.

Cordialement, expert en construction
 

f-pNo

03.04.2014 10:16:50
  • #6
Merci pour la réponse. Cela m'aide beaucoup.
 

Sujets similaires
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
04.11.2012Expert malgré l'approbation TÜV ?13
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
10.09.2015DIN 4109 Bruit - Que faut-il prendre en compte ?13
06.10.2015Formulation correcte pour une cave étanche11
28.11.2016L'isolation phonique selon la norme DIN 4109 est-elle pertinente pour le permis de construire ?16
09.11.2018L'installation d'une protection contre les surtensions selon DIN VDE 0100-443/543 est-elle obligatoire ?15
18.10.2018Coûts de construction des terrasses, etc. dans l'estimation des coûts selon DIN 2719
23.04.2020Les additifs sont-ils évitables dans le béton ?20
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
24.11.2020Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?41
24.03.2021Des fissures ont été détectées dans le mur extérieur en béton du sous-sol, quelle est la procédure à suivre ?33
21.01.2021Enduit extérieur irrégulier, appuis de fenêtre trop courts, étanchéité du système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE)63
27.06.2023L'isolation acoustique selon la norme DIN 4109-1 est-elle suffisante pour une maison mitoyenne centrale ?19
15.12.2022Planification des toilettes pour invités dans une nouvelle construction - Quelle doit en être la taille ? (DIN ?)107
27.12.2022Porte DIN à gauche ou à droite – les deux sont-ils possibles ?17
07.11.2024La planification des fenêtres est-elle obligatoire selon la norme DIN 5034-2021-08 ?13
20.11.2024Escalier DIN 18065 obligatoire ou non ?82
14.02.2025La planificatrice ne réalise aucun calcul selon DIN 27660
29.08.2025Terrasse sans pente - Selon quelle norme DIN / réglementation ?14

Oben