Wandaufbau:
Donne une valeur U d'environ 0,3 W/m²K -> la construction neuve jusqu'en 2020 avait une exigence inférieure à 0,24 pour la considération d'un élément individuel. Les anciens bâtiments existants se situent entre 1 et 1,5 -> une bonne valeur sans nécessité d'action, même à long terme. Si toutefois quelque chose devait être modifié, le revêtement intérieur peut être démonté et l'isolation remplacée par un matériau à meilleure performance isolante.
Dachaufbau:
Ici aussi une bonne structure énergétique.
Fenster:
Triple vitrage avec fenêtre à double châssis. Non seulement bon du point de vue énergétique, mais aussi esthétique. La valeur U devrait être comparable à celle des nouvelles fenêtres sans double châssis.
Avec cette construction, je m'attendrais également à ce que la dalle de sol ou sous la chape soit isolée de manière appropriée, surtout puisque un chauffage au sol a déjà été installé.
Pour 95 m², je tablerais sur une demande de chaleur de chauffage d'environ 6000 kWh.
Z
um Nachrechnen / Überschlagen für geübte:
Transmissionwärmeverluste:
Volumen = 2,8m * 95m²
Oberfläche/Volumen = 0,8
U-Wert der Oberfläche im Schnitt = 0,3 W/m²K
Transmissionsverluste bei U-Wert 1 = 75 kWh / m²a
2,8m * 95 m² * 0,8 * 0,3 W/m²K * 75 kWh / m²a = 4,788 kWh / a
Dazu Lüftungsverluste :
2000 heizgradtagen (Daumenwert unter Einbeziehung solarer Wärmegewinne, mittleres Klima)
Luftwechsel von 0,3 / h
Luftvolumen von 95m² * 2,8m
2000 K*d * 0,3 /h * 24h/d * 95m² * 2,8m * 1,2 kJ/m³K = 4596 MJ = 1277 kWh / a
Dazu kommt noch das Warmwasser mit ca. 500 kWh / Jahr und Person
Die Fußbodenheizung wird wahrscheinlich nicht auf 32/28 ausgelegt sein, sondern auf 40°C im Vorlauf bei Auslegungstemperatur - kann aber auch schon 35°C sein.
Wenn du im OG dann eine ebenso passende Fußbodenheizung verlegst, steht auch einem Umstieg auf eine Wärmepumpe mit hoher Jahresarbeitszahl nichts entgegen.
Also rein energetisch betrachtet ohne Einschränkungen zu empfehlen.