Offre de maison KfW40 avec AWP et ventilation contrôlée, est-ce que ça vaut le coup ?

  • Erstellt am 25.05.2019 21:19:41

querys_

25.05.2019 21:19:41
  • #1
Bonjour à tous,
aujourd'hui, une offre de maison est arrivée de la part d'un fournisseur de maisons préfabriquées.
Il mentionne une pompe à chaleur à air extrait Nibe F 750 avec module d'air insufflé SAM 40 comme chauffage. La charge maximale de chauffage du bâtiment serait de 7,5 kW.
De plus, il y a un chauffage au sol et un ballon d'eau chaude de 180L.
La maison sera située près de l'aéroport de Cologne/Bonn (pour situer le climat) et fait environ 120 m² (hors sous-sol).

J'ai déjà lu beaucoup de choses négatives sur les pompes à chaleur à air extrait, c'est pourquoi je me demande encore une fois si cet appareil vaut le coup et, si ce n'est pas le cas, quelle serait une alternative et combien cela coûterait-il de plus ?

Merci beaucoup !
 

lesmue79

26.05.2019 08:50:08
  • #2
Les 7,5 kW doivent-ils être la charge thermique de la maison ? Si oui, je les trouve bien trop élevés pour un KfW 40... Si les 7,5 kW sont la charge thermique que la pompe à chaleur peut gérer, je serais également prudent pour ne pas que ce soit encore du marketing de vente immobilière.
 

querys_

26.05.2019 09:13:00
  • #3
Je suppose que cela se réfère au bâtiment, car c'est ce qui ressort de l'offre.
 

Domski

26.05.2019 10:39:50
  • #4
Presque aucun fournisseur de FH ne te fournit une calcul de charge thermique utilisable pendant la phase d'offre.

7,5 kW est beaucoup trop élevé pour 120 m² KfW 40.

La pompe à chaleur à air extrait ne convient que pour une maison passive. Merci de ne pas renoncer aux surfaces de chauffage à eau, c'est généralement la conséquence des pompes à chaleur à air extrait proposées.
 

querys_

26.05.2019 11:04:57
  • #5
Surface de chauffage à eau = chauffage par le sol ? C’est en tout cas ce qui est prévu.

Au lieu d’une pompe à chaleur à extraction d’air, une pompe à chaleur à air extérieur serait donc meilleure ? Ce sont ces appareils qui ont un ventilateur devant la maison ? Par exemple Nibe F2120 ?

Quelle serait une charge thermique acceptable ? À quoi se réfère cette valeur en fait ? Donc 7,5 kW par jour, par mois, par an ?

Je ne crois pas avoir encore bien compris la différence.
PAC = La chaleur résiduelle de la maison chauffe l’eau sanitaire et le circuit de chauffage.
Donc, si j’ai besoin d’eau chaude, je prélève inutilement beaucoup de chaleur de ma maison, que je dois ensuite réchauffer. Au pire avec de l’électricité.

Pompe à chaleur air-air = J’utilise l’air extérieur pour chauffer mon eau (eau sanitaire et eau de chauffage) à l’intérieur. Il importe peu combien de chaleur j’ai besoin dans la maison, car "dehors" il y a suffisamment d’air.

Dans les deux cas, c’est mauvais quand il fait très froid dehors ?
 

boxandroof

26.05.2019 12:51:49
  • #6
Une pompe à chaleur air-eau, si elle est bien conçue, n’est pas mauvaise, au contraire. Surtout dans ta région. Ton offre ne semble pas cependant être bien conçue.

La charge de chauffage de ta maison n’est pas plus de 4 kW. La pompe à chaleur air-eau devrait être modulante, alors on peut aussi prendre jusqu’à par exemple 6 kW si rien de plus petit n’est disponible. Sinon, respecte tout ce que Domski a écrit.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
15.03.2017Évaluation d'expert pour le chauffage au sol dans une maison individuelle10
12.06.2017Chauffage solaire thermique pour eau chaude sanitaire, assistance supplémentaire au chauffage ?18
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
30.04.2019Relevé des charges supplémentaires pour la pompe à chaleur dans le logement annexe12
31.03.2023Conception du chauffage par le sol pour une maison KFW 55 avec système de ventilation47
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12
27.01.2024Surfaces chauffantes pour une pièce avec une charge de chauffage nettement accrue12
02.10.2024Chauffage par le sol au rez-de-chaussée : isoler ou pas ?16