KFW 55 - pompe à chaleur géothermique - quel type de réservoir d'eau chaude, etc.?

  • Erstellt am 21.04.2019 10:55:32

Hausbauer20

21.04.2019 10:55:32
  • #1
Bonjour chers experts,

nous avons une construction neuve prévue dans quelques mois, enfin.

Données suivantes :
Surface habitable : 205 m²
Personnes : 3
Appareil de chauffage : pompe à chaleur sol-eau avec forage profond (2x75 m). Très probablement MTEC WPS 412 (max. 12 kW)
Type de chauffage : chauffage au sol avec chauffage mural partiel – quel fabricant est recommandé ici ?
Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur : Zehnder Comf. q350tr avec enthalpie
Maçonnerie : 42,5 cm
Soutien solaire / photovoltaïque n’est pas prévu.
Ballon d’eau chaude ????

Le stockage de l’eau chaude est encore un grand point d’interrogation ici.
On ne nous propose que des réservoirs tampons de 1000 l à partir de 3000 euros.

Cependant, j’ai lu que les réservoirs tampons sont plutôt contre-productifs avec les pompes à chaleur géothermiques.

La seule condition ici, puisque la construction se fait via le programme 10000 maisons en Bavière, est qu’un ballon d’eau chaude de 360 l (au moins 30 l/kW) avec une valeur U/isolation correspondante soit nécessaire.

Quel serait le meilleur système de préparation d’eau chaude avec quelle taille, etc. ?
Il ne faudrait pas jeter des milliers d’euros au chauffagiste pour que le système ne soit même pas coordonné, ce qui arrive malheureusement très souvent, même quand ils sont « des professionnels ».

Je serais également très heureux d’avoir des retours d’expérience sur le Mtec WPS 412, etc., ou toute autre suggestion (chauffage au sol, etc.). Maintenant, tout peut encore être pris en compte.

Merci d’avance pour votre soutien. Joyeuses Pâques.
 

boxandroof

21.04.2019 11:13:33
  • #2
12kW semblent complètement surdimensionnés pour la pompe à chaleur. Quelle est la charge thermique de la maison ?

Il existe de bons réservoirs à partir de 600€ (shwt, twl), des produits de marque pour environ 1000€ (Juratherm hdw). Il est important qu'il y ait un grand échangeur de chaleur de 2, de préférence 3m2 dans le réservoir. Concernant la taille, la question est généralement : 200l ou 300l. Un petit réservoir a l'avantage que l'eau reste moins longtemps (légionelles), 300l est utile si on prend souvent des bains ou plusieurs douches de suite. Tu peux le mieux estimer toi-même. Plus grand n'est pas nécessaire.

Ne te laisse pas vendre un ballon tampon.

Chauffage au sol : faire calculer la charge thermique pièce par pièce avec des températures souhaitées propres. Sur cette base, faire planifier le chauffage au sol avec une température de départ maximale d’environ 30 degrés. Tous les circuits de chauffage autour de 80 mètres. Planifier particulièrement bien la salle de bain, éventuellement prévoir un chauffage électrique d’appoint et/ou poser aussi le chauffage au sol dans le mur. Objectif : basse température de départ pour toute la maison.
 

Hausbauer20

21.04.2019 11:39:48
  • #3


Merci. 12KW de la pompe à chaleur est seulement la puissance max. C’est une pompe à chaleur modulante de 4-12KW. Je l’ai seulement prise de l’offre. Pour les pompes à chaleur géothermiques, l’offre est plus limitée que pour les pompes à chaleur air-eau. En général, on n’a pas de choix ici. Ce qui est dans le programme du chauffagiste doit être installé.
Concernant le ballon d’eau chaude, comme dit, selon les exigences du programme des 10000 maisons, il devrait être d’au moins 360 litres.
La salle de bain sera en tout cas optimisée avec un chauffage mural, mon chauffagiste a dit que ce n’était pas nécessaire mais il m’a aussi proposé un sèche-serviettes. Et pas seulement un chauffagiste. Ils veulent tous juste vous soutirer de l’argent. Investir 10 000 euros puis des coûts d’électricité comme une vieille chaudière à mazout.
 

ares83

21.04.2019 21:22:34
  • #4

Le chauffagiste devrait aussi installer ce qu'il connaît, tu devrais avoir peur s'il installe quelque chose qu'il ne connaît pas. S'il faut 360l, prends-les donc. Nous avons 230l pour 2 personnes, ça suffit jusqu'à présent, quand la petite grandira et que nous serons vraiment trois, on verra.

Nous avons un radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain, ça marche très bien, rien ne s’y oppose. Les serviettes sèchent jusqu’à la prochaine douche, la salle de bain est chaleureuse à 24 degrés sans consommation élevée.
Si ton chauffagiste ne fait pas de grosse erreur, tu n'auras de toute façon pas de coûts de chauffage élevés malgré la très grande maison de plus de 200m², grâce au KfW 55 et à la pompe à chaleur géothermique. C’est en tout cas notre expérience avec une maison de 160m² KfW 55 avec une pompe à chaleur air-eau. Ne touche surtout pas aux accumulateurs pour le chauffage et maintiens au maximum la température de départ basse. Après l’emménagement, ajuste la courbe de chauffage de la maison et ça ira.
 

boxandroof

21.04.2019 23:08:03
  • #5

Les 360l ne sont pas nécessaires pour la promotion, mais seulement l'une des suites mal planifiées de la pompe à chaleur de 12kW.
Le chauffagiste peut bien connaître cette pompe à chaleur, mais surtout, il en profitera bien, au détriment à court et long terme du maître d’ouvrage.

C’est malheureusement une erreur de laisser faire simplement le chauffagiste. Il ne sera pas évalué sur ce qui est durablement utile pour le client, techniquement, il suffit que ce soit assez chaud. Une bonne planification n’est pas nécessaire. À la place, on vend simplement plus de puissance et de réservoir tampon, parce que c’est plus facile et plus rentable.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
12.02.2013Chauffage maison individuelle, rénovation chauffage au sol, étanchéité, chaudière à gaz défectueuse19
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
22.12.2014Chauffage au plafond, chauffage mural ou chauffage au sol ?18
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
19.03.2016Chauffage par le sol vs. radiateurs plats14
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
19.12.2019Projet de construction - système de ventilation, chauffage - vos expériences ?53
14.01.2020Coûts supplémentaires pour le chauffage mural au lieu du chauffage par le sol22
19.04.2021Comparaison des pompes à chaleur eau souterraine / saumure / air27
14.05.2023Comment avez-vous installé vos pompes à chaleur ?15
08.02.2022Dans quelle mesure les pompes à chaleur sont-elles compliquées à utiliser en pratique ?78
26.04.2022Pompe à chaleur air-eau sans réservoir tampon | Chauffagiste se réfère à l'exigence de la loi sur l'énergie des bâtiments33
08.06.2022Distance du réservoir tampon à la pompe à chaleur géothermique19
02.02.2024Quelle quantité de stockage tampon pour environ 300 m² ? La climatisation en vaut-elle la peine ?11
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72

Oben