Le chauffage par le sol au sous-sol est-il utile ?

  • Erstellt am 06.10.2021 08:10:17

konibar

12.10.2021 11:50:30
  • #1


(presque) tous les radiateurs ont dans le retour une vanne d'étranglement réglable en permanence, qui est souvent de manière absurde considérée uniquement comme une vanne d'arrêt. Pourtant, elle doit permettre précisément cet équilibrage du débit (on appelait cela autrefois souvent moduler).

Une telle vanne d'étranglement n'est-elle pas courante dans le chauffage par le sol ?
Alors on fermerait simplement la vanne d'étranglement autant que nécessaire selon la puissance de chauffage / la vitesse d'écoulement du "radiateur" trop petit.
 

Deliverer

12.10.2021 12:41:42
  • #2
Cependant, ces valves se trouvent dans le répartiteur de chauffage. En raison des débits relativement faibles, il est toutefois assez difficile de régler des débits exacts. Et chaque réglage d'une valve entraîne des débits légèrement modifiés sur les autres circuits. En bref : un travail minutieux. Plus la hydraulique de base des circuits est différente (par exemple un circuit de 160 mètres et un autre de 20), plus il devient difficile de tous les équilibrer entre eux. Surtout que le petit doit être réglé tout près de la position "fermé", ce qui est particulièrement difficile. C'est comme si l'on essayait de régler un vieux robinet pour qu'il goutte exactement toutes les 10 secondes.
 

Pacc666

12.10.2021 14:00:06
  • #3
ok Merci

que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle les planchers chauffants modernes sont devenus plus réactifs, il dit environ 3-5 heures

Notre plancher chauffant aura des thermostats individuels qui s'éteindront automatiquement à l'atteinte de la température cible et se rallumeront de manière autonome en cas de baisse

Je connaissais le plancher chauffant seulement comme étant lent, environ 24-48 heures
 

Deliverer

12.10.2021 14:10:33
  • #4
Les thermostats d'ambiance individuels sont inutiles et détruisent tout équilibrage hydraulique. Si le chauffagiste n'est pas capable de s'en passer, il faut impérativement en choisir des qui s'ouvrent sans courant et débrancher les prises après la mise en service.

Plus un chauffage au sol est "réactif", plus il est mauvais. La solution "moderne" serait l’activation thermique du noyau en béton. Donc encore plus de masse, encore plus d'inertie dans le système, encore une température de départ plus basse.
 

Pacc666

12.10.2021 14:21:17
  • #5
ou les thermostats d'ambiance individuels ont-ils quelque chose à voir avec le chauffage urbain ?

je n'ai pas de chauffage où je pourrais régler à combien de degrés il doit chauffer
je ne connais presque rien au chauffage urbain (jusqu'à présent, je n'ai eu aucun contact) et presque rien non plus au chauffage par le sol
 

konibar

12.10.2021 14:25:56
  • #6


L'énergie primaire chauffage urbain, chauffage au gaz, chauffage au mazout, etc. n'a causalement rien à voir avec les thermostats d'ambiance individuels.

On peut brancher un thermostat d'ambiance individuel sur (presque) chaque radiateur.
Exactement comme avec le thermostat de radiateur,
parfois même avec une connexion BUS (ou WLAN) à une commande centrale de la maison.

Mais avec un chauffage au sol lent, ça devient à nouveau arbitrairement lent et donc sans importance
(en ce qui concerne la réduction nocturne, etc.)
 

Sujets similaires
06.03.2013Bruits de pompe dans le chauffage au sol, pompe dans le salon, nuisance sonore13
11.06.2013Radiateur dans la nouvelle construction ?13
23.08.2013Chauffage électrique, chauffage au sol, technologie à condensation au gaz au lieu des radiateurs ?10
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
22.12.2014Chauffage au plafond, chauffage mural ou chauffage au sol ?18
05.11.2014Chauffage par le sol Oui ou Non ?32
23.06.2016Chauffage urbain oui ou non20
14.08.2015Chauffage au sol ou radiateurs ?12
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
19.03.2016Chauffage par le sol vs. radiateurs plats14
15.04.2016Le coût du chauffage au sol est-il complètement exagéré ?44
08.06.2016Questions sur le chauffage au sol - nouveau support/dallage/plaques de granit14
28.08.2017Rénovation de bâtiments anciens - chauffage au gaz + radiateurs ou chauffage par le sol ?10
08.10.2017KfW 55 sans chauffage au sol38
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
20.06.2018La cave doit-elle être plus chaude - chauffage au sol, isolation ?11
28.03.2020Chauffage au sol + radiateur -> deux thermostats dans une pièce10
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22

Oben