Le chauffage est-il surdimensionné ?

  • Erstellt am 18.01.2016 11:27:46

Basti2709

18.01.2016 11:27:46
  • #1
Bonjour,

après les premiers jours dans la nouvelle maison, le chauffage me cause un peu de souci. J'ai comme l'impression que quelque chose ne fonctionne pas à 100 %... il chauffe de manière très irrégulière. À mon avis, seulement lorsque le plus grand nombre possible de pièces sont en circulation. Lorsque la plupart des pièces ont atteint leur température et qu'il n'y en a plus qu'une ou deux d'ouvertes, il module rapidement à la hausse et à la baisse...

- nous avons environ 140 m² de surface au sol
- chauffage par le sol dans toute la maison
- une chaudière à gaz Junkers Cerapur ZBS 22/100 S-3 MA avec production d'eau chaude sanitaire (22 kW)
- 17,5 cm de pierre de chaux-sable + 14 cm d'[WDVS] (pas de réglementation spécifique sur l'économie d'énergie)

Comme dit, si seulement quelques circuits de chauffage sont ouverts, la chaudière se met en marche (à partir d'environ 25 degrés de départ), chauffe très rapidement (jusqu'à environ 45 degrés de départ) pour ensuite redescendre rapidement et redémarrer à nouveau. Les circuits de chauffage ne sont donc chauffés que sporadiquement...? Si je mets en marche plus de circuits de chauffage, le temps de chauffe est plus long et il fait chaud... est-elle surdimensionnée, car elle chauffe mal les pièces individuelles ?
 

wpic

18.01.2016 12:23:02
  • #2
L'installation de chauffage a-t-elle été mise en service avec toutes les vérifications nécessaires, les procès-verbaux de réception et les certificats des entrepreneurs spécialisés, y compris l'équilibrage hydraulique ? Un calcul de charge thermique et une dimensionnement de l'installation ont-ils été effectués au préalable ? La puissance du brûleur me semble surdimensionnée. De manière approximative, le générateur de chaleur devrait avoir une puissance d'environ (140m2 x 70 W/m2) + (4 x 200 W pour la production d’eau chaude sanitaire/4 personnes) = 9800 W + 800 W = 10,6 KW.

Avec une puissance de brûleur de 22 KW et un éventuel petit ballon tampon, l’appareil commute fréquemment. Si l’ensemble de l’installation n’a pas été dimensionné et calculé, cela peut arriver. Adresse-toi à l’entreprise spécialisée en chauffage ou au maître d’œuvre/général qui a réalisé la maison, signale la puissance insuffisante et demande les calculs nécessaires ainsi que les certificats des entrepreneurs spécialisés mentionnés ci-dessus.
Tu es dans la période de garantie de 4 ans/VOB ou 5 ans selon le code de la construction et tu as, espérons-le, fait appliquer une retenue de garantie d’au moins 5 % du montant de la facture pour ce genre de cas.
 

Musketier

18.01.2016 12:30:16
  • #3
Pourquoi chauffe-t-elle überhaupt auf 45 Grad ? Meines Erachtens Heizkurve runter und Thermostate dafür weiter bzw. voll auf. 22KW ist natürlich sehr üppig.
 

wrobel

18.01.2016 13:05:40
  • #4
Moin Moin
Si je me souviens bien, je ne suis pas vraiment compétent chez Junkers, la courbe de chauffage ne peut être abaissée que dans le niveau expert, ou du moins la possibilité de le régler.
De plus, il est également possible, même dans le niveau expert, de réduire la puissance en mode chauffage via la vitesse du ventilateur.

Olli
 

merlin83

18.01.2016 13:15:53
  • #5


Quelle position dans le calcul correspond aux 70 watts que tu as mentionnés ?


    [*]Énergie primaire
    [*]Énergie finale
    [*]Besoins en chauffage


J’ai indiqué chez moi 3 positions.
 

Basti2709

18.01.2016 13:33:36
  • #6


La température fluctue, elle dépend de la température extérieure... il y a un capteur supplémentaire sur le mur extérieur... mais c'est toujours dans cette plage. Les régulateurs de pièce sont presque tous réglés à 20 degrés...



Et qu'est-ce que cela produit de baisser la courbe de chauffage ?



J'ai reçu un procès-verbal de réception du ramoneur ainsi qu'une déclaration de l'entreprise spécialisée... pour tout le reste, je devrais vérifier.
 

Sujets similaires
04.07.2014Expériences avec le système de chauffage/ventilation Junkers13
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53

Oben