Équilibrage hydraulique, désactiver la régulation pièce par pièce ?

  • Erstellt am 06.10.2020 12:15:44

Golfi90

06.10.2020 12:15:44
  • #1
Salut à tous !
Comme la saison de chauffage commence lentement mais sûrement, je voulais maintenant m’occuper progressivement du réglage de notre chaudière (Viessmann Vitodens 200W 13 KW).
Nous avons construit un KFW 55 avec chauffage au sol.

Je lis souvent des choses sur l’équilibrage hydraulique. J’aimerais bien le contrôler ou le régler !
Notre chauffagiste a fait son possible… mais pas plus ! C’est pourquoi je veux tout vérifier.

Comment règle-t-on l’équilibrage hydraulique ?
Je règle tous les thermostats d’ambiance à fond (température ambiante par exemple 30 degrés) puis je regarde les « verres d’observation » sur le collecteur de chauffage (HKV) et je mets tous les débits au même niveau, ou ai-je mal compris ?

Puisque nous avons un système commandé par la météo, cela a-t-il une importance ?

Si l’équilibrage est correctement réglé, quelle est la suite ?

Je voudrais désactiver la ERR. Comment faire ? Puis-je simplement débrancher les connecteurs des moteurs ? Sont-ils alors complètement ouverts ?

Si la ERR est désactivée (peu importe comment…), comment règle-t-on alors la température ambiante ? Uniquement par la température d’entrée (ou de retour ?) du chauffage ?

J’aimerais bien garder la régulation commandée par la météo (est-ce possible ?!). Dans ce cas, il faudrait théoriquement régler le reste via la courbe de chauffe, non ? Comment cela fonctionne-t-il ?

Ce serait super si vous, les spécialistes, pouviez m’apporter un peu d’aide.
 

tomtom79

06.10.2020 12:39:19
  • #2
Noter en principe toutes les valeurs actuelles.

Puis arrêter tous les err.

Désactiver les chauffages d'appoint.

Sur le chauffage, baisser la courbe de chauffe jusqu'à ce qu'il fasse froid, cela se produira probablement d'abord dans la salle de bain.

Probablement 30/24/0 suffira actuellement.

Ensuite, réduire le débit sur les Tacos jusqu'à ce que les températures souhaitées soient atteintes dans les pièces.

Attention, plusieurs circuits de chauffage peuvent être responsables d'une même pièce.

Vérifier cette procédure quotidiennement pour exclure toute contribution solaire.

Veiller à ne pas descendre en dessous du débit minimal du chauffage, indiqué dans la fiche technique.
Si tu as assez de débit, tu peux réduire la puissance de la pompe de circulation du chauffage.

Voilà comment cela continue en gros.

Si c’est bon, noter la température de retour en fonction du temps, après 2 minutes la température de départ ne doit pas encore être atteinte, etc.
Tu dois essayer d'augmenter cette différence entre départ et retour pour obtenir une forte émission de chaleur.
 

tomtom79

06.10.2020 12:43:26
  • #3

Normalement, c'est indiqué dessus, NC signifie fermé sans courant, donc tu dois les soulever. Jusqu'à récemment, j'avais aussi juste réglé les régulateurs à fond parce que je n'étais pas sûr.


Plus du tout, je ne les ai pas touchées depuis des mois.


Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'une courbe de chauffage qui dit qu'à 10 degrés le retour doit être par exemple à 25 degrés ?

Mais 13 kW, c'est déjà pas mal, mais c'est normal pour une chaudière à gaz ?
 

Mycraft

06.10.2020 13:03:15
  • #4
Ah un autre comme ça Je crois que nous devons bientôt ouvrir un groupe d'entraide ici ou une FAQ.

Il a déjà été dit pas mal de choses.

Mais mon conseil pour toi : Laisse tomber (pour l’instant) et attends qu’il fasse plus frais. En ce moment, les températures extérieures montent et descendent encore, tu causes plus de dégâts en tournant les réglages qu’autre chose.


Oui, bon, ça c’est en général le cas pour toute construction neuve de nos jours. C’est ce que nous avons supposé ici en fait. Mais bon, c’est juste en passant.


Le mieux c’est de les retirer complètement.


En fait, pas du tout, car c’est la chaudière qui s’en occupe pour toi. Une fois que tout est bien réglé, tu auras des températures constantes dans les pièces. Plus ou moins X degrés exactement comme tu l’as programmé. Les températures à atteindre se règlent selon le débit, mais il faut y aller très doucement et ne tourner que légèrement. Un tour complet peut éventuellement être bien trop. Donc d’abord laisser tout tel quel sans toucher aux moteurs et observer tout ça quelques jours. Mais attends encore une ou deux semaines. Il fait encore trop chaud dehors.


Oui, quand même, mais il module aussi à la baisse comme une pompe à chaleur. Juste pas autant… mais ce n’est pas nécessaire non plus.


Moi j’en suis à huit ans sans toucher.
 

Stefan890

06.10.2020 14:03:50
  • #5
J'ai la même chaudière à condensation et le chauffagiste a laissé tous les réglages sur la norme. J'ai ensuite ajusté moi-même la courbe de chauffage. Cependant, je n'ai pas encore pu la tester faute de températures suffisamment chaudes.

J'ai aussi constaté que la chaudière commute trop souvent. Pour une meilleure surveillance, j'ai monté des capteurs Onwire sur le départ et le retour. Voici un extrait de mars de cette année.
Le problème vient sûrement aussi du fait que le chauffage ne connaît pas les besoins actuels en chaleur. Éventuellement, je pourrais aussi verrouiller la chaudière (contact potentiel ou autre) avec une logique propre ?

Je dois sûrement encore procéder à un équilibrage hydraulique.

 

Musketier

06.10.2020 14:06:04
  • #6


Cela dit, il faut préciser que ce qui fonctionne quand il fait froid ne fonctionne pas forcément en période de transition.
Chez moi, une pente de 0,3 était réglée par défaut.
J’ai aussi commencé les réglages en automne et j’y suis bien parvenu. En hiver, c’était alors beaucoup trop chaud. J’ai donc réglé la courbe de chauffe plus basse jusqu’à ce que ce soit de nouveau correct. Au printemps, il faisait trop froid à nouveau. Je suis alors descendu à 0,2 et j’ai un peu décalé la hauteur, puis cela a fonctionné l’année suivante, ce qui m’a permis de mettre complètement hors service l’ERR. Je crois que cette année-là, ma femme m’a maudit ops:, car je lui avais interdit de toucher à l’ERR toujours présent.

À mon avis, c’est un processus d’ajustement progressif et aucun chauffagiste ne peut se permettre cela pour toi.
 