Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?

  • Erstellt am 19.03.2014 11:14:58

Lacos

19.03.2014 11:14:58
  • #1
Bonjour à tous,

nous construisons une maison individuelle (10,50m x 9m) et avons reçu la preuve du calcul thermique.
Comme je suis un complet novice, je voudrais vous demander de l’aide, car le calcul thermique me semble un peu étrange. Voici quelques données pour mieux évaluer :

- Toit à deux pans, surface habitable env. 139 m² (comble non aménagé)
- Standard KfW 70, mur à double paroi (au total 46 cm) avec couche d’air immobile
(pierre silico-calcaire, isolation, couche d’air, brique de parement)
- Orientation S-O (sans arbres, etc.)
- Pas de ventilation contrôlée des locaux
- Chauffage au sol, géothermie (fluide caloporteur eau glycolée // forage profond, Waterkotte Eco Touch B0/35=4,4)

Voici mes questions :
1) Il semble que le calcul thermique ait été fait selon la norme DIN 4708.
La norme DIN 12831 n’est-elle pas déjà obligatoire ? Ou optionnelle ? Peut-on l’exiger pour une construction neuve ?
Quelles sont les principales différences entre ces normes ?

2)
Valeurs calculées :
Besoin énergétique pour chauffage et refroidissement = 2,9 (eau chaude sanitaire) + 9,1 (chauffage) = 12 kWh/an
Valeur HT’ W/(m²K) 0,30
QP kWh/(m²a) 38,9
-> Il me semble que la demande de chaleur calculée est un peu élevée pour 139 m² de surface chauffée
(le comble n’est, comme dit, pas aménagé). Êtes-vous du même avis ?

Je serais ravi de recevoir vos commentaires/retours !
Merci,
Lacos
 

€uro

19.03.2014 12:17:04
  • #2
Bonjour,
D'abord, l'énergie thermique*(kWh) n'est pas égale à la puissance (kW). Pour cette dernière, la norme DIN 12831 est impérative dans le cas de dimensionnement (fonctionnement chauffage) ! La 4708 n'a ici absolument rien à voir. La 4708 concerne exclusivement l'eau chaude sanitaire !
Dans la plupart des cas, les majorations de puissance pour la HLB en ce qui concerne le générateur de chaleur commun pour chauffage et eau chaude sanitaire (bivalent, alternatif) ne sont pas du tout nécessaires, au contraire elles sont même nuisibles (surdimensionnement) ! Cela dépend des paramètres climatiques régionaux !

Ce ne sont au mieux que des résultats de preuves, qui n'ont rien à voir avec les besoins réels, les consommations (chauffage, eau chaude sanitaire) !!!! Ces dernières sont généralement plus ou moins nettement supérieures, selon le générateur de chaleur envisagé !!!
Apparemment, aucune étude de base solide n'a été réalisée ici, plutôt une vente à des non-initiés !
12 kWh/an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire est carrément digne d'un prix Nobel ou un perpétuel mouvement en soi et je le fixerais immédiatement contractuellement !

Cordialement
 

Lacos

19.03.2014 12:25:45
  • #3
Salut Euro,

merci beaucoup pour le premier retour. Je vais regarder ça à nouveau et, le cas échéant, publier des extraits. Peut-être que, dans la précipitation, j'ai aussi mal compris ou mal sélectionné quelque chose.
 

€uro

19.03.2014 13:12:32
  • #4
Bonjour,

Apparemment, ma contribution est quand même partie, honte à moi !
Ta structure de réponse est à mon avis très bonne au départ et correspond à ma philosophie de la « séparation des pouvoirs » en raison de revendications concurrentes. Ici, tu as à mon avis d’abord tout bien fait concernant le volume du bâtiment, difficile de faire mieux ! Félicitations !
Pompe à chaleur géothermique : au lieu d’un forage profond coûteux, des collecteurs de surface ou de tranchée bien moins onéreux seraient aussi intéressants ! Cependant, cela nécessite des surfaces d’extraction d’énergie appropriées !
En cas de questions concrètes à ce sujet, n’hésite pas à me contacter directement ou par MP !

Cordialement.
 

Lacos

20.03.2014 07:58:41
  • #5
Bonjour à tous,

je voulais demander ce que l'on pense des valeurs suivantes :
Qp-Wert : 38,9 kWh/(m²a)
H'T-Wert 0,301 W/(m²K)

Valeurs U calculées :
Mur extérieur : 0,19
Toit : 0,16
Dalle : 0,32

Calculs basés sur une température de consigne de 19 degrés

Cordialement,
Lacos
 

emer

20.03.2014 13:00:58
  • #6
Une question à ce sujet. Si je veux faire planifier de manière raisonnable la dimension de mon chauffage, je dois - autant que j’espère avoir compris - faire appel à un vrai conseiller en énergie / TGA ?

Sur quelle base fait-il alors ses calculs ? Est-ce que je lui donne la consommation d’après mes dernières factures de charges, la fréquence à laquelle je prends un bain et la température que je préfère dans mes pièces ?
 

Sujets similaires
28.04.2010Nouvelle construction en planification, quel système de chauffage ?10
08.07.2012Système de ventilation / d’extraction KfW 7010
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
29.11.2012Quel système de chauffage est actuellement le meilleur ?81
08.08.2015Combinaison de chauffage en ordre ?32
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
16.03.2017Longue attente avant l'arrivée de l'eau chaude17
31.08.2017Éteignez-vous complètement le chauffage pendant les vacances ?24
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
08.10.2019Nouveau chauffage avec préparation d'eau chaude ?!20
22.10.2020Sélection de la puissance de chauffage au gaz 20 kW au lieu de 14 kW29
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23

Oben