Calcul de charge thermique ou charge thermique de la pièce

  • Erstellt am 25.05.2020 14:20:52

Strahleman

25.05.2020 22:30:36
  • #1
La plupart du temps, l'installateur de chauffage communique le calcul de la charge thermique au fabricant de pompes à chaleur (ou au grossiste) ainsi qu'au fabricant des tuyaux pour le chauffage par le sol. Il est rarement vérifié si cela correspond réellement à 100%. Souvent, on observe ici des surdimensionnements énormes ou des circuits de chauffage par le sol mal conçus. Vous pouvez éventuellement chercher alternativement un planificateur TGA. Ce dernier peut généralement calculer la charge thermique et la charge thermique des pièces de manière plus précise.

Nous avons eu une très bonne expérience avec un planificateur près de Francfort. Il y avait un monde de différence entre la conception du fabricant de tuyaux et celle du planificateur TGA (environ 2 kW de charge thermique de différence en notre faveur).

Cela ne coûte pas 200 euros avec la conception des circuits de chauffage et cela en vaut absolument la peine pour faire vérifier deux fois la planification de l'installateur de chauffage.
 

Daniel-Sp

25.05.2020 23:31:19
  • #2
Ce serait en tout cas judicieux. La question est seulement de savoir si le chauffagiste mandaté par le [GU] (et non par le maître d'ouvrage) installe le chauffage et le chauffage au sol selon une planification "étrangère". Malheureusement, on n'a aucun moyen d'agir. Il faut juste régler ça correctement lors d'une discussion.
 

Bauherr am L

26.05.2020 07:08:01
  • #3


Merci pour les réponses, mais cette question reste ouverte ?

Peux-tu donner le nom du planificateur TGA ou le contacter par message privé ? Il a besoin seulement des plans de base, n’est-ce pas (je ne viens pas de FFM) ?
 

Brainstorming

26.05.2020 08:03:45
  • #4


Est-ce que quelqu'un vérifie vraiment si l’ERR est installée ? J’aimerais bien l’éliminer complètement dans notre nouvelle construction.
 

Bauherr am L

26.05.2020 08:05:08
  • #5
Veuillez ouvrir un nouveau post, j’essaie de clarifier ici des questions tout à fait différentes

Mais le fait de vérifier est bien sûr intéressant. Ouvre vraiment un nouveau sujet à ce propos !
 

face26

26.05.2020 08:20:50
  • #6
Je ne connais pas les règlements DIN à ce sujet. Mais en général, pour le dimensionnement provisoire de la pompe à chaleur, la charge thermique est plutôt estimée selon diverses méthodes plus ou moins bonnes. C’est pourquoi, en pratique, les pompes à chaleur sont souvent surdimensionnées. Une bonne approche pour estimer la charge thermique se trouve dans un autre forum... utilise un moteur de recherche et cherche Ringgrabenkollektor. Tu tomberas tôt ou tard sur l’outil de calcul de la charge thermique.

La charge thermique n’est rien d’autre que la somme des charges thermiques pièce par pièce, donc tu as la charge thermique réelle uniquement lorsque tu as calculé la charge pièce par pièce. Il faut cependant dire qu’il existe différentes méthodes de calcul même pour cela. Par exemple, si les gains solaires sont pris en compte (réchauffement dû au soleil passant à travers la fenêtre).

Si tu veux t’y plonger, avec peu de connaissances techniques, les données des composants et un outil Excel, tu peux aussi calculer toi-même la charge thermique pièce par pièce. L’outil se trouve également dans le forum [Magentafarbenen Forum].
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
15.02.2019Rapports de test actuels pompe à chaleur air-eau19
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
02.04.2020Calcul de la charge de chauffage 10,3 kW, une pompe à chaleur air-eau de 9,5 kW est-elle suffisante ?29
18.07.2020Planificateur TGA avec expérience en maison passive11
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10