ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?

  • Erstellt am 05/03/2020 22:09:47

Joedreck

06/03/2020 06:45:14
  • #1
मेरा अनुमान है कि आपके पास NAT पर अधिकतम 7 किलोवाट हीटिंग लोड है।
 

tomtom79

06/03/2020 07:23:23
  • #2
हमारे पास kfw70 है जो वर्तमान ऊर्जा बचत विनियमन है लगभग 245m2 हीटिंग क्षेत्र के साथ और हमारे पास 8kw की Buderus है जो दुर्भाग्यवश मॉड्यूलेट नहीं करती। यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि आप अपनी मानों तक कैसे पहुंचे, यह हीट पंप ओवरडायमेंशन्ड लग रही है और यह आपको महंगा पड़ेगा, एक बार उच्च प्रारंभिक लागत में और दूसरी बार संचालन में। क्या इस संयोजन की सलाह आपको किसी हीटिंग विशेषज्ञ ने दी थी?

पीएस। अब ऐसे हीट पंप भी उपलब्ध हैं जो रिंगग्रैबेन कलेक्टर या अर्थबोरिंग के साथ काम करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन में गलती होने पर हवा-जल हीट पंप की तुलना में अधिक क्षमा करते हैं।
 

hippjoha

06/03/2020 08:52:55
  • #3


दुर्भाग्यवश मुझे अभी तक डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। यह केवल कल फोन पर हुआ बयान था। उन्होंने इस परिणाम के साथ हीट लोड गणना प्राप्त की है और इस हीट पम्प की सलाह दी है, क्योंकि इसे अन्य बातों के अलावा Bafa द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है।

ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोग सोचते हैं कि यह शायद बहुत बड़ा है? मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी छोटा है... अगर यह एक मॉड्यूलेटिंग हीट पम्प है, जैसा कि मैंने सही समझा है, तो यदि यह बड़ा भी हो तो यह इतना गंभीर नहीं होगा, है ना? अगर इसे केवल 7kW की ज़रूरत हो, तो क्या यह केवल 7kW पर ही चलेगा?
 

tomtom79

06/03/2020 08:58:35
  • #4
जैसा मैंने समझा है, मॉड्यूलेशन में कम kW पावर समस्या है, उदाहरण के लिए 12kW में यह केवल उदाहरण के लिए 4kW तक कम मॉड्यूलेट कर सकता है, संक्रमण काल में यह फिर टैक्ट करता है जो फिर खराब होता है।
 

hippjoha

06/03/2020 09:09:23
  • #5
ह्म्म ठीक है, लेकिन 9.5kW गर्मी पंप के साथ तो नीचे का हिस्सा ठीक रहेगा न?!

पीएस: मैंने अभी फिर से क्षेत्रफल देखा: हीट की गई जगह 252m² होगी (मैं एक गलियारा और तकनीक को भूल गया था, जो भी गर्म की जाती है - भले ही कम से कम हो)
 

Daniel-Sp

06/03/2020 09:11:23
  • #6
हाँ, मॉड्यूलेटिंग वॉटर पंप भी ओवरडायमेंशन्ड नहीं होने चाहिए ताकि निचली मॉड्यूलेशन सीमा पर्याप्त नीची रहे और गर्म तापमान पर संभवतः लगातार चल सके।
10.3kW भी मुझे ज्यादा लग रही है...
 

समान विषय
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
14.05.2023आपने अपनी हीट पंप कैसे स्थापित कीं?15
08.02.2022वास्तविक संचालन में हीट पंप कितने जटिल होते हैं?78
09.04.2023वॉलबॉक्स और हीट पंप का नियोजित सीमांकन34
30.07.2023हीट पंप चोरी सुरक्षा - क्या यह भवन बीमा द्वारा कवर है?36

Oben