Tx-25
22.02.2022 10:55:10
- #1
Bonjour, notre pompe à chaleur air-eau Elco aerotop Split 07 fonctionne par cycles de 30 minutes. Un équilibrage hydraulique a été réalisé. De plus, j'ai débranché tous les ERR et retiré les moteurs d'actionnement. Un réglage thermique a été effectué de mon mieux. Cependant, les circuits de chauffage les plus longs n'ont pas été complètement ouverts. Je suppose que la pompe à chaleur est surdimensionnée et qu'il fait ensuite trop chaud chez nous. La courbe de chauffage est déjà réglée au minimum. J'ai joint une image sur laquelle toutes les données de la semaine dernière sont notées. J'en ai également déduit que la pompe à chaleur fonctionne actuellement par cycles de 30 minutes. De plus, le débit reste identique, que la pompe fonctionne ou non. Elle doit déjà faire des cycles depuis l'installation, car en 2 ans, il y a déjà plus de 10 000 cycles au compteur. Je suppose que tout cela vient des réglages. C'est pourquoi je vous liste ci-après quelques réglages et données générales.
146 m², 2 personnes, maison individuelle, pas de sous-sol, chauffage par le sol, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, installation photovoltaïque, isolation quasi KfW 40 (sans subvention reçue).
Fonctionnement de la pompe à chaleur : eco plus
Correction de la température de départ + 2 degrés
Fonctionnement de la pompe modulant
Max pompe PWM 100
min pompe PWM 70
Eau chaude sanitaire 48 degrés
Température consigne eau chaude sanitaire minimum 43 degrés L'eau chaude sanitaire est chauffée uniquement à midi.
Pas d'abaissement nocturne.
Mode silence activé (réduction à 70 % de la puissance à cause du bruit)
Vanne de décharge ouverte voir photo
Courbe de chauffage 0,2 (possible de 0,2 à 1,0)
Ballon tampon :
Activation du chargement du tampon : désactivée (est-ce nécessaire ?)
Hystérésis du ballon tampon 5 degrés
Température consigne du ballon 40 degrés
Mode de chargement tampon réglé sur chargement partiel
Heures de chargement chauffage du tampon : 0 (depuis presque 2 ans)
Nombre de chargements tampon : 0
Température tampon 23°
En fonctionnement, l'installation affiche les valeurs suivantes. Comme on me l'a déjà dit ici, il est étrange que la température du gaz chaud soit aussi basse.
Température de l'évaporateur 0
Température du gaz aspiré 2
Température du gaz chaud 28
Condenseur 24
Compresseur 23 Hz
Vitesse 625
Que peut-on ajuster ici, ou est-ce qu'une vérification par un technicien est inévitable ?
Ci-dessous, mes circuits de chauffage avec leurs longueurs et le débit actuel.
Entre parenthèses, mes réglages de l'hiver dernier. Pourquoi les débits ont-ils autant changé (surtout à l'étage) ? Est-ce dû aux réglages de la pompe à chaleur ?
Rez-de-chaussée :
WC 49 mètres débit 1,0 (1,0)
Bureau 59 mètres débit 1,3 (1,5)
Couloir 45 m débit 0,5 (0,6)
Buanderie 40 m débit 0,4 (0,4)
Cuisine 84 m débit 1,0 (1,1)
Salon droit 89 m débit 1,9 (1,6)
Salon gauche 106 m débit 1,7 (1,6)
Étage :
Salle de bain 100 m débit 2,6 (1,9)
Enfant 1 103 m débit 1,1 (1,4)
Couloir 16 m débit 0,3 (0,6)
Chambre 67 m débit 0 (0,5)
Dressing 34 m débit 0 (0,6)
Enfant 2 88 m débit 1,5 (1,4)






146 m², 2 personnes, maison individuelle, pas de sous-sol, chauffage par le sol, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, installation photovoltaïque, isolation quasi KfW 40 (sans subvention reçue).
Fonctionnement de la pompe à chaleur : eco plus
Correction de la température de départ + 2 degrés
Fonctionnement de la pompe modulant
Max pompe PWM 100
min pompe PWM 70
Eau chaude sanitaire 48 degrés
Température consigne eau chaude sanitaire minimum 43 degrés L'eau chaude sanitaire est chauffée uniquement à midi.
Pas d'abaissement nocturne.
Mode silence activé (réduction à 70 % de la puissance à cause du bruit)
Vanne de décharge ouverte voir photo
Courbe de chauffage 0,2 (possible de 0,2 à 1,0)
Ballon tampon :
Activation du chargement du tampon : désactivée (est-ce nécessaire ?)
Hystérésis du ballon tampon 5 degrés
Température consigne du ballon 40 degrés
Mode de chargement tampon réglé sur chargement partiel
Heures de chargement chauffage du tampon : 0 (depuis presque 2 ans)
Nombre de chargements tampon : 0
Température tampon 23°
En fonctionnement, l'installation affiche les valeurs suivantes. Comme on me l'a déjà dit ici, il est étrange que la température du gaz chaud soit aussi basse.
Température de l'évaporateur 0
Température du gaz aspiré 2
Température du gaz chaud 28
Condenseur 24
Compresseur 23 Hz
Vitesse 625
Que peut-on ajuster ici, ou est-ce qu'une vérification par un technicien est inévitable ?
Ci-dessous, mes circuits de chauffage avec leurs longueurs et le débit actuel.
Entre parenthèses, mes réglages de l'hiver dernier. Pourquoi les débits ont-ils autant changé (surtout à l'étage) ? Est-ce dû aux réglages de la pompe à chaleur ?
Rez-de-chaussée :
WC 49 mètres débit 1,0 (1,0)
Bureau 59 mètres débit 1,3 (1,5)
Couloir 45 m débit 0,5 (0,6)
Buanderie 40 m débit 0,4 (0,4)
Cuisine 84 m débit 1,0 (1,1)
Salon droit 89 m débit 1,9 (1,6)
Salon gauche 106 m débit 1,7 (1,6)
Étage :
Salle de bain 100 m débit 2,6 (1,9)
Enfant 1 103 m débit 1,1 (1,4)
Couloir 16 m débit 0,3 (0,6)
Chambre 67 m débit 0 (0,5)
Dressing 34 m débit 0 (0,6)
Enfant 2 88 m débit 1,5 (1,4)