Juste un autre exemple frappant de la résistance habituelle aux normes concernant la DIN18014.
La première chose qu'il a remarquée était que l'expert du GU avait pris la DIN de 2007, y compris toutes les tolérances et valeurs de mesure - l'instrument de mesure n'était pas non plus homologué par le VDE ...
Pour l'exécution, la norme en vigueur au moment de l'achèvement est déterminante.
Le fait que l'installation de mise à la terre ne puisse plus être réalisée que conformément à la NAV par des professionnels agréés en électricité ou en protection contre la foudre et doive être documentée avant le bétonnage n'est pas une nouveauté contrairement aux avis de modification de la DIN 18014:2014-03.
Plus importante est la modification des résistances de passage de 1 à 0,2 ohms et de la profondeur minimale d'installation, voir ci-dessous.
L'expert du GU a tenté de remplacer la prise de terre de fondation manquante et l'égalisation de potentiel fonctionnel en faisant poser un conducteur circulaire autour de la maison et en établissant à 4 endroits une connexion à l'armature de la dalle de sol.
C'est une solution de secours mais pas un remplacement complet pour un conducteur PA posé dans la dalle conformément à l’alinéa
5.7.2 Système combiné d’égalisation de potentiel (CBN) de la DIN 18014, qui doit être relié à l’armature tous les 2 m. Même si cette solution de secours a été réalisée, il existe selon moi encore un droit à une réduction.
Le conducteur circulaire lui-même est posé au maximum à 60 cm sous terre, parfois moins de 20 cm et même dans le gravier/le schiste. Il ne couvre pas non plus l’ensemble du bâtiment, mais a été passé sous la dalle à un seul endroit (largeur à cet endroit 2,2 m). L'espacement du maillage de 20 x 20 m n'a pas non plus été respecté.
Posés ainsi, même des conducteurs circulaires avec un espacement de maille conforme ne correspondent pas aux
Règles de l'art reconnues.
La profondeur d'installation minimale hors gel de ≥ 0,5 m selon l'ancienne DIN 18014:2007-09 a été adaptée à ≥ 0,8 m dans la DIN 18014:2014-03 selon la norme de construction DIN 1054 et des profondeurs d’installation plus importantes peuvent être requises régionalement.
Nous avons tout cela à nouveau soumis au GU et à son expert, qui affirment néanmoins toujours "que tout est sans défaut et non menaçant pour la vie et la santé".
Face à des erreurs aussi graves, on peut toujours tenter une fuite en avant. Une œuvre est sans défaut si elle correspond essentiellement aux Règles de l’art reconnues (= normes), ce qui manifestement n’est pas le cas ici à plusieurs reprises.
Le fait qu'il y ait un danger pour la vie ou la santé dépend principalement de la résistance de propagation dans le sol. À quelle hauteur et à quelle saison cette résistance a-t-elle été mesurée ? Des conducteurs circulaires posés continûment en contact avec la terre ont en tout cas de meilleures valeurs et, selon ma compréhension juridique, on ne doit pas non plus accepter des valeurs insuffisamment bonnes inutilement.
Mon expert a dit que moderniser l’égalisation de potentiel fonctionnel comme le prévoit la norme est quasiment impossible ou représente un énorme effort. Il voit aussi le conducteur circulaire de façon critique, car la maille sous la dalle serait également difficile à installer.
La première erreur ne pouvait être corrigée que par démolition, ce qui aurait été selon moi encore raisonnable en termes d’effort tant que l’étage sous-sol n’était pas construit. Un conducteur circulaire non posé en contact direct avec la terre autour de toute la maison peut également être corrigé ultérieurement selon la norme. Des mailles trop larges de 20 m x 20 m sans ou 10 m x 10 m avec protection contre la foudre peuvent être compensées par des conducteurs verticaux supplémentaires.