Les interrupteurs ne sont pas par FI, mais par disjoncteur/circuit [...]
Comme j'ai pu l'apprendre maintenant, les deux sont corrects ! Il existe des AFDD en quatre (en gros deux avec des variantes secondaires) versions :
1/2 : En solution « ajout » sur des disjoncteurs et FI normaux, ceux-ci pilotent alors leur voisin respectif via un arbre
3/4 : En interrupteur combiné. Ensuite en combinaison avec
seulement des DJ ainsi qu’avec un
FI/DJ
Concernant Schwörerhaus, avec lesquels nous construisons : environ 27 AFDDs (interrupteurs de protection incendie) sont effectivement installés. Ce nombre varie légèrement selon l’équipement mais c’est approximativement cela.
Ainsi, mon hypothèse selon laquelle il n’y a que autant d’interrupteurs installés que de FI est réfutée, du moins pour Schwörerhaus. Au moins maintenant je sais où j’en suis et je ne penserai pas après coup que j’ai payé pour 27 mais n’en ai reçu que 7.