Disjoncteur à arc de défaut dans une maison préfabriquée

  • Erstellt am 29.09.2017 18:58:39

Tanita

21.02.2018 07:16:36
  • #1
Nous nous sommes également opposés à cela, l'entreprise de construction voulait presque 4 000€. L'électricien m'a dit lors de l'installation que sa société installe ces interrupteurs presque jamais... cela me dit aussi quelque chose d'une certaine manière...
 

Wissi

21.02.2018 07:50:57
  • #2


Comme j'ai pu l'apprendre maintenant, les deux sont corrects ! Il existe des AFDD en quatre (en gros deux avec des variantes secondaires) versions :

1/2 : En solution « ajout » sur des disjoncteurs et FI normaux, ceux-ci pilotent alors leur voisin respectif via un arbre

3/4 : En interrupteur combiné. Ensuite en combinaison avec seulement des DJ ainsi qu’avec un FI/DJ

Concernant Schwörerhaus, avec lesquels nous construisons : environ 27 AFDDs (interrupteurs de protection incendie) sont effectivement installés. Ce nombre varie légèrement selon l’équipement mais c’est approximativement cela.
Ainsi, mon hypothèse selon laquelle il n’y a que autant d’interrupteurs installés que de FI est réfutée, du moins pour Schwörerhaus. Au moins maintenant je sais où j’en suis et je ne penserai pas après coup que j’ai payé pour 27 mais n’en ai reçu que 7.
 

debaser

21.02.2018 09:18:35
  • #3
Drôle qu'il y ait justement un thread à ce sujet maintenant. Chez nous, ces trucs ont simplement été installés, sans être facturés séparément. Ils n'apparaissaient pas non plus dans l'évaluation des coûts. J'ai d'abord dû chercher sur Google de quoi il s'agissait exactement - je n'en avais jamais vu avant. Mais bon, je ne vais pas me plaindre quand je vois ce que d'autres fournisseurs demandent en plus pour ça...
 

haydee

21.02.2018 09:32:50
  • #4
Ce ne sont malheureusement même pas des prix exagérément élevés des entreprises de construction de maisons. Les interrupteurs sont très chers à l'achat - jusqu'il y a quelques mois, il n'y avait qu'un seul fabricant. L'installation et un boîtier plus grand coûtent. Super qu'ils aient été simplement installés.
 

Wissi

21.02.2018 09:39:38
  • #5


Pourrais-tu m'envoyer une photo de votre boîte de distribution ?
 

werners81

21.02.2018 09:59:13
  • #6
Donc chez moi, le constructeur a pris en charge les coûts supplémentaires après que j'ai pu montrer que la norme n'est qu'une norme et pas une loi...
Mais on n'avait pas trouvé d'électricien qui l'installe encore sans [eckigen Klammern].
 

Sujets similaires
15.10.2013volets roulants électriques / interrupteur17
13.03.2015Domotique intelligente chez Schwörerhaus12
21.05.2015Peut-on contrôler ultérieurement des volets roulants avec interrupteur par radio ?14
21.11.2018Interrupteur pour volets roulants à la fenêtre ou à la porte ?38
06.04.2018Classement approximatif des entreprises renommées de construction de maisons préfabriquées ?28
02.08.2018SchwörerHaus : Fente dans le plâtre entre deux étages ? Est-ce le cas ?27
21.12.2018Volets roulants avec interrupteur et minuterie centrale, est-ce possible ?23
22.05.2019Interrupteur / Bouton / Double bouton / Variateur / Eltako19
23.03.2020Droit de la construction : L'électricien refuse de continuer78
05.08.2020Installation électrique - Rétrofit des interrupteurs/boutons sans fil26
12.02.2021Installer des disjoncteurs FI, électronique ancienne18
13.05.2023Planification électrique à l'épreuve du futur257
28.03.2022Remplacer l'interrupteur avec lumière - câblage13
28.02.2023Détecteur de mouvement au lieu d'un interrupteur ?19
19.04.2023Maison intelligente sans interrupteurs ? P.Hue, Home Assistant, Homematic câblé IP53
09.07.2023Estimation du coût de l'électricien - Nouvelle installation22
06.09.2024Différence entre interrupteur à gradation et bouton à gradation ?15
29.01.2025Schwörerhaus est-il un fournisseur premium par rapport à Streif Haus ?22

Oben