Informations du fabricant
Perlite (42,5er) :
- T7 >= 43db (indication très précise...)
- T8 46,4db
- S8 48,7db
- S9 48db
Laine minérale :
- T7 48,3db
- T8 ? (aucune indication trouvée)
- S8 48,5db
- S9 49,3db
Non rempli :
- T18 24cm : 48,6db
- T14 24cm L : 46,8db
- Brique perforée 24cm : 54,1db ("Poroton-Planziegel-T 24,0-1,2 EB", brique à isolation phonique)
- T8 42,5er : 41,2db => cela devrait vraiment être évité
- T9 42,5er : 42,7db
Pour les T18/T14 y compris l'isolation thermique extérieure en laine minérale, on devrait être assez bien protégé contre le bruit extérieur (cette remarque ne s'applique explicitement pas au bruit longitudinal !).