Oui, c'est justement un des problèmes, en général ça se passe comme ça :
- On met des disjoncteurs 16A dans le tableau électrique
- On tire du 3x1,5 ou 5x1,5 vers toutes les prises de la maison (peu importe la distance et le support où passe le câble)
- on mesure et tout semble ok
Mais quand un tas d'appareils sont connectés plus tard sur cette ligne, l'utilisateur a un problème... mais il ne le sait pas car il fait toujours confiance aux 3600 watts...
Sans tenir compte des pertes, c'est fini à 18m avec du 1,5mm² et 16A... et c'est atteint plus vite qu'on ne le pense, surtout si le tableau est au sous-sol.
C'est pourquoi il vaut mieux mettre quelques prises et circuits en plus pour avoir encore de la marge...