25.01.2016 10:34:03
- #1
Sí, ese es precisamente uno de los problemas, normalmente funciona así:
- Se colocan interruptores automáticos de 16A en la [UV]
- Se instalan cables de 3x1,5 o 5x1,5 a todos los enchufes de la casa (no importa qué tan lejos estén ni en qué medio esté el cable)
- Se mide y parece que todo está bien
Pero cuando más tarde hay un montón de aparatos conectados en esa línea, el usuario tiene un problema... pero no se da cuenta porque siempre confía en los 3600 vatios...
Sin considerar las pérdidas, etc., con 1,5 mm² y 16A se llega al límite a 18 m... y eso se alcanza más rápido de lo que se piensa, sobre todo si la [UV] está en el sótano.
Por eso es mejor instalar unos cuantos enchufes + circuitos más, así hay margen de maniobra...