是的,这正是其中一个问题,通常情况是这样的:
- 在配电箱里安装16A断路器
- 铺设3x1.5或5x1.5的线缆到房子里的所有插座(无论距离多远,线路铺设在哪种介质中)
- 测量后看起来一切正常
但是当后来连接了大量设备时,用户就会遇到问题……但他并不知道,因为他总是信任3600瓦的额定值……
不考虑损耗等因素,1.5平方毫米和16A的线路长度限制在18米……这个距离比人们想象的要快达到,特别是当配电箱在地下室时。
所以宁愿多装几组插座和电路,留有余地……