Refroidissement avec l'eau souterraine

  • Erstellt am 19.09.2010 18:57:48

fmjuchi

19.09.2010 18:57:48
  • #1
Bonjour à tous,

ici, sur le forum, on évoque parfois la possibilité de refroidissement par eau souterraine ou sonde géothermique.

Différents fabricants de briques proposent des "plafonds climatiques" ou "plafonds confort" avec lesquels on peut également refroidir. L’un d’eux m’a été proposé avec un supplément d’environ 5 000 €. La charpente serait alors également réalisée en briques :

Dans la maison, il y aura aussi plus tard un aquarium avec presque 1 000 watts d’éclairage. Cela permet de chauffer très agréablement en période de transition, mais en été, il fera un peu plus chaud que d’habitude.

L’eau souterraine est disponible en quantité suffisante à partir de 1,20 m.

Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec la technologie de refroidissement ?
Le gain de confort vaudrait-il pour vous le supplément d’environ 20 000 € ?
Le surcoût ne sera sans doute pas amorti rapidement par rapport au gaz.

Cordialement, Frank
 

€uro

20.09.2010 11:19:24
  • #2
Bonjour,
Ce ne sont que des éléments massifs de toiture ou de plafond. On peut refroidir de différentes manières, silencieusement, passivement ou activement. La mesure nécessaire/exigée est déterminée par un calcul des températures ambiantes/charges de refroidissement pendant la période chaude estivale. Avec une construction "correcte", on pourrait s’en passer !
Une partie de cette chaleur est une charge thermique interne. N’oubliez pas le chauffage !
Un niveau élevé d’eau souterraine ne dit rien sur l’aptitude au refroidissement !

L’évaluation du confort est subjective ! On pourrait éventuellement économiser 15 000 € Améliorer l’efficacité économique ni pour le chauffage ni pour le refroidissement !!! On ne peut effectuer que des comparaisons de rentabilité !
Que signifie "surcoût par rapport au gaz" ? La question comporte déjà des contradictions/incomparabilités.

Cordialement
 

fmjuchi

20.09.2010 18:32:50
  • #3
Bonjour,

les éléments de plafond contiennent un système de canalisations permettant de chauffer en hiver et de refroidir en été. Le chauffage au sol serait alors supprimé. Quelqu'un connaît-il ce système et la chauffage au plafond présente-t-il des inconvénients par rapport au chauffage au sol ?

D'après les premières vérifications, les conditions pour une pompe à chaleur avec eau souterraine ou sonde géothermique devraient être réunies. Les fabricants de pompes à chaleur font la publicité de "natural cooling" ou "freecooling". L'eau de chauffage serait refroidie sans fonctionnement de la pompe à chaleur.

Les coûts supplémentaires pour la pompe à chaleur, le raccordement à la source de chaleur et le plafond s'élèvent à environ 15 000 € par rapport à la technologie à condensation au gaz. Comme il n'existe pas de tarif pompe à chaleur pour le terrain, les économies avec la pompe à chaleur ne devraient être que d'environ 500 € par an.

Cordialement, Frank
 

€uro

20.09.2010 19:56:51
  • #4
Oui, je l’ai constaté moi-même en y regardant de plus près par la suite. Je n’ai encore jamais réalisé de planification avec ce système. Pour moi personnellement, la variabilité serait trop limitée, c’est-à-dire qu’une optimisation des surfaces chauffantes pour une pompe à chaleur comme générateur de chaleur devient nettement plus difficile. Pour refroidir, le plafond est plus avantageux, pour chauffer, le chauffage au sol. Ce n’est qu’à présent qu’il devient clair qu’il s’agit d’une pompe à chaleur. Le refroidissement sans fonctionnement de la pompe à chaleur est possible avec les installations à eau glycolée/sol et eau (refroidissement passif). Le fait qu’il s’agisse ici du gaz à condensation devient aussi clair seulement maintenant, car il existe aussi des pompes à chaleur à gaz. Avec le gaz à condensation, il n’y a bien sûr pas d’option pour le refroidissement. Dans quelle mesure cela est même nécessaire, je ferais vérifier cela au préalable.

Cordialement
 

BauLine

22.09.2010 01:28:53
  • #5


À mon avis… non.

De plus, la question se pose de savoir ce que tu entends par « refroidissement »… ou quelles « attentes » tu y attaches ?

De manière raisonnable, cela ne fonctionne qu’avec une différence de quelques degrés par rapport à la température ambiante habituelle. Si l’on opte pour un refroidissement trop important, il y a un risque de formation de condensats sur les conduites d’eau… ce qui entraînerait des dommages bien plus importants que le confort espéré.
 

paul_bau

22.09.2010 09:37:26
  • #6
Bonjour Michi,

dans ces éléments de plafond, le système de tubes se trouve derrière une couche de briques dans le noyau en béton.

Savoir si le système convient pour le projet de construction en question ou non peut être déterminé à partir des valeurs de test et de la charge thermique nécessaire par pièce (DIN EN 12831 ; malgré toutes les critiques) ainsi que de la conception (VDI 6030). D’ailleurs, la VDI 6030 est l’état de l’art et constitue une exigence à respecter, ce qui rend obligatoire la détermination des valeurs de chauffage par m² de pièce selon la DIN EN 12831. En fait, il ne devrait plus être permis de construire une maison sans ces preuves depuis longtemps.

Le système nommé a atteint lors des tests une puissance de chauffage maximale de 49 W/m² avec un espacement des tubes de 18,5/9,5/9,5. Le système proposé traditionnellement a une puissance testée de 45 W/m² (r = 250 mm).
Le temps de réaction, avec 120 minutes jusqu’à 650 minutes (mise en chauffe / arrêt selon le système choisi), est plutôt plus lent qu’un chauffage par le sol moderne.

ATTENTION, CECI N’EST PAS LA PUISSANCE DE CHAUFFAGE RÉELLE !

Expérience dans ma propre maison :
Le système a été testé sans enduit. Ce qui est totalement irréaliste en pratique. Je ne connais aucune maison avec un « plafond en briques nu ». En se basant sur des mesures comparables d’autres systèmes, l’enduit réduit encore la performance de 25 à 30 %. Le temps de réaction s’en trouve alors également légèrement dégradé. Donc lors de la conception, il faut prévoir une certaine « marge » car la PUISSANCE DE CHAUFFAGE RÉELLE est à peine plus de 30-35 W/m².
Dans ma maison KfW 40, la température de départ / retour quand seuls les noyaux dans un réseau de 250 mm sont activés est de 45°C à 42°C (extérieur -16°C). Avec l’utilisation simultanée d’un poêle de masse et d’une source de chaleur additionnelle dans la salle de bain, cela suffit.
Je ne peux pas vraiment me prononcer sur le système en réseau "18,5/9,5/9,5" car à l’époque nous avons finalement choisi un autre fabricant. Cependant, la différence entre le système 250 mm et le système en réseau "18,5/9,5/9,5" de seulement 4 W/m² est plutôt marginale.
Le système que nous avons choisi est chauffé en deux circuits. C’est-à-dire les noyaux et un second système situé directement en surface.
Lors du fonctionnement simultané des deux systèmes de tubes (= tampon et chauffage dans le plafond), la température de départ / retour peut être abaissée à 27°C / 24°C par temps extérieur à -16°C. Idéal pour notre pompe à chaleur air/eau.

Un conseil tiré d’une expérience douloureuse personnelle :
Ce n’est que si je définis précisément la puissance préalable que je peux ensuite l’exiger. Ou dit autrement : si j’achète une « partie » de voiture, je ne peux pas me plaindre si elle ne fait que 30 chevaux. D’autant plus si c’est écrit dans les documents.
Donc
1.) Déterminer la charge thermique (DIN EN 12831, même si la méthode fait l’objet de critiques)
2.) Exiger du fabricant une conception selon VDI 6030 en tenant compte des températures de départ / retour. Ces valeurs doivent être aussi cohérentes avec le certificat énergétique. Elles ne sont toutefois pas transposables 1:1 en raison de bases de données et méthodes de calcul différentes.

3.) Obtenir du fabricant une garantie d’un chauffage conforme aux normes de l’objet, en référence à l’ordonnance sur l’économie d’énergie, DIN et VDI.

J’espère que tout cela ne complique pas plus les choses qu’il n’aide.

Meilleures salutations

P_B

P.S. : Les 15 000 euros me paraissent très élevés. Cela dépend probablement de la pompe à chaleur. Notre constructeur voulait initialement ce montant également. Finalement, c’était environ 8 000 €.

 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
24.11.2020Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?41
18.01.2021Améliorations spontanées de la conception du chauffage au sol33
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
03.05.2021Pompe à chaleur air-eau dans une maison KFW55 / charge de chauffage, normes ?13
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
06.08.2021Pompe à chaleur air-eau active et passive : différence lors du refroidissement18
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
27.06.2023L'isolation acoustique selon la norme DIN 4109-1 est-elle suffisante pour une maison mitoyenne centrale ?19
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144

Oben