Étanchéité de socle conformément au dessin technique

  • Erstellt am 19.02.2022 17:41:11

andreas.delgaldo

21.02.2022 14:44:12
  • #1
La bande de gravier est située à 15 cm sous le retranchement du socle. En raison du coronavirus, nous avons malheureusement déposé la réclamation avec environ un an et trois mois de retard. Les 5 ans sont malheureusement déjà écoulés.
 

Jann St

21.02.2022 16:16:41
  • #2
Je ne peux que te conseiller de prendre un expert (pas un de chez une entreprise d’étanchéité) qui considère et évalue la situation sur place dans son ensemble.
Cela ouvrira des voies. Si l’expert estime qu’il serait bénéfique pour votre maison de réaliser l’étanchéité, on pourrait alors, à l’étape suivante, demander un avis juridique avant de commencer.

Par exemple, dans la jurisprudence, les vices cachés intentionnels ne se prescrivent pas après 5 ans. Comme vous êtes des profanes, on peut parler d’une tromperie ou du moins d’un mauvais conseil lorsqu’on affirme qu’on peut se passer d’une étanchéité. Un juriste doit vérifier au préalable si et comment cela est applicable.

Je ne ferais pas maintenant dans un activisme aveugle ouvrir moi-même la base du mur et poser une étanchéité extérieure, car vous n’auriez alors plus aucun recours.

Je ne me laisserais entraîner à aucune affirmation générale concernant les phrases et les dessins.

Cordialement, Jann
 

andreas.delgaldo

21.02.2022 19:11:44
  • #3
Merci beaucoup - expert contacté.
Je vais d'abord voir ce qui se passe, puis ce qui doit être fait, et ensuite voir qui aurait dû agir avant que le dommage ne survienne.

Cela va probablement prendre du temps - j'espère que le dommage ne s'aggravera pas d'ici là.

Merci et croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît.
 

driver55

22.02.2022 19:00:19
  • #4

L'un n'a vraiment rien à voir avec l'autre.

L'étanchéité du soubassement désigne ici la dalle de béton qui est en contact avec le sol. Je ne vois ni efflorescences ni dommages à cet endroit.

L'enduit extérieur écailleux - porte d'entrée - par contre, est la conséquence d'une humidité ascendante, parce que la consigne « détail du système de raccordement du soubassement » n'a pas été mise en œuvre. La façade n'a bien sûr pas d'étanchéité à cet endroit, c'est pourquoi ces 15 cm doivent rester « libres » vers le bas.
Un pavage jusqu'à la maison... alors cela ressemble forcément à ça.
 

Sujets similaires
03.07.2023Surveillance de la construction par un expert ?17
26.10.2015Faire vérifier la maison par un professionnel / expert ?12
11.10.2017Étanchéité sur isolation Styrodur ?14
11.11.2017Étanchéité sortie de terrasse / porte dans maçonnerie à double paroi10
22.07.2017Étanchéité horizontale de la dalle de base24
04.09.2017Étanchéité du garage avec un sol en béton ?21
21.10.2017Étanchéité de la dalle de fondation avant la mise en place du toit19
02.09.2019Poser correctement la membrane à plots, étanchéité du socle, drainage ?15
15.04.2019Absence d'étanchéité des salles de bains constatée après 16 ans.13
12.07.2023Étanchéité des fenêtres du sol vers l'extérieur74
15.05.2021Étanchéité du mur de jardin vers le voisin10
06.07.2021Étanchéité de ma façade en klinker16
10.07.2021Y a-t-il une étanchéité de la cave dans le bâtiment ancien de 1971 ?12
15.07.2021Coût de la pente et de l'imperméabilisation du balcon12

Oben