Pompe à chaleur air-eau sans réservoir tampon | Chauffagiste se réfère à l'exigence de la loi sur l'énergie des bâtiments

  • Erstellt am 08.02.2022 11:48:58

Stravanzer

08.02.2022 11:48:58
  • #1
Salut à tous,

j'ai bien utilisé la fonction de recherche, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma demande.

Le projet de construction actuel est en phase de planification chez nous.
Un maison individuelle (KFW 55 EE) est construite par un promoteur immobilier. Tout est réglé à ce stade, le financement KfW est accordé et même approuvé.
Jusqu'ici tout va bien !
Les corps de métier sont en cours de discussion et je suis en "clinch" avec l’installateur de chauffage mandaté par le promoteur.

Contenu de la description des prestations de construction :
Pompe à chaleur air-eau avec ERR & ballon tampon etc...

Mon souhait d’exécution :
Une pompe à chaleur air-eau sans ERR & ballon tampon, car je veux utiliser l’effet d’autorégulation de la pompe à chaleur (calcul de l’équilibrage hydraulique ou du débit minimum/total pour pouvoir se passer du ballon tampon et de la vanne de dérivation, afin de chauffer la maison de façon plus économe en énergie).

De même, les ERR dans les différentes pièces ne doivent pas être raccordés ou être présents seulement visuellement.

Le chauffagiste affirme qu'en raison des normes actuelles de la réglementation sur les économies d’énergie, il n’a pas le droit d’installer une pompe à chaleur air-eau sans ballon tampon.
Si la réception par le conseiller énergie est en attente, celle-ci ne pourrait pas être acceptée à cause de l’équipement manquant (ballon tampon + ERR). Il insiste sur la nécessité d’un ballon tampon !

Quelles possibilités ai-je en tant que maître d’ouvrage pour obtenir quand même une pompe à chaleur air-eau sans ballon tampon + ERR ?
Existe-t-il réellement une réception par le conseiller énergie ? Est-ce courant ?

Peut-être que la communauté a quelques conseils ou éventuellement une solution ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide.

Cordialement
Tom
 

Benutzer200

08.02.2022 12:56:57
  • #2

Demande-lui simplement où cela est précisément indiqué. Après un bafouillage de la part du chauffagiste, il dira "je ne trouve pas ça pour l’instant" (il ne peut pas le trouver non plus, car cette exigence n’existe pas). Les réservoirs tampons sont en effet rarement installés, car généralement inutiles ou réduisant l’efficacité.

Les ERR sont obligatoires – tu devrais demander une exemption explicite pour pouvoir t’en passer. Sinon, les démonter après la mise en service. Le bureau d’ingénierie Heckmann, qui a planifié mon chauffage, propose par exemple une lettre d’exemption adaptée au projet de construction pour 100 € (lorsqu’on commande chez eux le dimensionnement du chauffage/le calcul de la charge thermique). N’importe quel planificateur peut faire cela, s’il le souhaite.
 

Stravanzer

08.02.2022 14:42:16
  • #3


Merci pour ta réponse.
Je n'ai rien trouvé jusqu'à présent sur le sujet de "l'accumulateur obligatoire" pour la réglementation sur l'économie d'énergie 2016, mais je voudrais être sûr et, si possible, présenter les faits au chauffagiste.

Le bureau d'ingénierie que tu as mentionné a été chargé de tout le calcul, y compris avec l'option de dérogation ERR.
As-tu une idée du temps nécessaire avant que les données du bureau d'ingénierie soient disponibles ? Jours, semaines ?

Cordialement
 

Benutzer200

08.02.2022 15:37:08
  • #4

14 jours après la présentation des documents nécessaires. Entre-temps, il y a eu plusieurs questions, car j'avais mandaté une maison bifamiliale avec deux WP puis aussi une conception de chauffage au sol pour l'appartement 1 et des radiateurs pour l'appartement 2. Si tout avait été complet, cela aurait probablement pris 3-4 jours.
 

Tolentino

08.02.2022 15:38:51
  • #5
Si je me souviens bien, c'était chez moi le troisième jour et c'était un samedi ou un dimanche (!).
 

MayrCh

08.02.2022 16:52:31
  • #6



Tu n'es pas maître d'ouvrage. Tu es acheteur.
 

Sujets similaires
21.08.2011Quel système de chauffage convient à notre maison Kfw 70 sans sous-sol ?15
17.02.2015Financement KFW pertinent / Conseiller en énergie, accompagnement de chantier ?10
19.06.2015Construire selon KFW 70 ou l'ordonnance sur les économies d'énergie de 201442
09.07.2015Preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie vs. preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie + preuve KfW-7013
24.12.2015Maison individuelle, règlement sur l'économie d'énergie 2016, le promoteur recommande une isolation supplémentaire - est-ce judicieux ?39
11.02.2017Prêt KfW en 2017 pour une maison conforme à l'ordonnance de performance énergétique de 201617
13.06.2018Un conseiller en énergie pour une maison KfW 70 coûte-t-il 2 500 € ?29
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
13.09.2020Subvention BAFA pour pompe à chaleur (pompe à chaleur air-eau) lors de la construction avec un promoteur immobilier25
29.01.2021L'ordonnance sur les économies d'énergie de 2014 est-elle une norme KfW ?24
18.05.2021Calcul d'énergie KfW avec pompe à chaleur réfrigérante22
09.09.2021KfW 261 si le promoteur a déjà demandé des subventions11
07.12.2021Une pompe à chaleur sol-eau vaut-elle encore le coup avec KfW 40+ ?34
06.02.2022Nouvelle construction KfW 55 EE : Différentes opinions entre le conseiller en énergie et l'entrepreneur général27
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
07.05.2022Arrêt KfW ! Le conseiller en énergie veut son argent !61
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72

Oben